Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

  1. 145810
    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290

    145810

    Живу здесь

    145810

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    МО
    Когда есть радиатор, разница температур с воздухом больше, чем у поверхности пола. Поток воздуха сильнее, он перемешивает воздух в комнате. А при ТП теплосьем в середине комнаты хуже. Это система пол-воздух, воздух-воздух.
    Наверно, потому и возникают какие-то зоны, куда успевает залететь холодный воздух, и не успевает нагреться.
    Ну и от закрытого окна «холодит». Как это назвать, не знаю, может «лучистый холод»?:aga:
    ТП справлялись. Иначе в футболках бы не ходили.
     
  2. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Тут не только лучевой теплообмен с холодным стеклом работает. От стекла ещё прилегающий воздух охлаждается, становится тяжелее и стекает вдоль стекла, переходя в горизонтальный "сквозняк" на уровне подоконника.
     
  3. coronamark2
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    163

    coronamark2

    Живу здесь

    coronamark2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронежская область
    Ну, есть у меня помещения только с ВТП - самые теплые помещения в доме!
    А кому с теплыми полами от окон тянет холодом... Ну, наверное. надо было самую горячую (первую ветку ВТП у наружной стены класть... Видел схему укладки, где укладка идет от внешней стены к внутренней... И все, думаю.,у них хорошо...
     
  4. coronamark2
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    163

    coronamark2

    Живу здесь

    coronamark2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронежская область
    Просто при СО с радиаторами - радиатор, как правило, под окном... И от окна холодит, если руку внести над подоконником, чтобы батарея снизу не грела... Но и обортоная сторона, воздух от радиатора, поднимаясь мом холодного окна - остывает гораздо сильнее...И приходится больше тем-ру от источника делать...
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.348
    Благодарности:
    2.864

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.348
    Благодарности:
    2.864
    Адрес:
    Москва
    Согласен, на температурный градиент по высоте помещения влияет множество факторов.
    Об одном из них.

    Следующая цитата наглядно характеризует СО моего соседа.
    Заметил за соседом странную на первый взгляд вещь.
    При поседелках в моем доме он зачем то постоянно "щупает" радиаторы.
    На вопрос зачем, получил следующий ответ.
    - У меня радиаторы горячие, а у тебя холодные, или слегка теплые.
    - Непорядок.

    Отвечаю, мол:
    - Температура в помещении равна заданной;
    - Автоматика ограничила подачу теплоносителя в радиаторы.

    Сосед соглашается:
    - Да в комнате нормальная температура;
    - Но батареи по любому должны быть горячими...

    И вернусь к температурному градиенту.
    В свое время меняя в соседской люстре лампы накаливания на светодиодные - вспотел.
    Ради интереса проконтролировал температуры на полу и под потолком. Перепад был около 5°С.

    Не поленился, посмотрел сейчас у себя:
    • Помещение №3 от 14.02.2022.png
    • задание для комнаты +22°С.
    • пол +19,6°С
    • под потолком +22,3°С.
    • улица минус 3,1°С.

    Радиаторы в данном помещении на текущий момент слегка теплые.
    Температура радиатора.png

    P. S.
    Цифры с инфракрасного градусника (температура поверхности радиатора), наглядно свидетельствуют, что следующее утверждение
    не есть аксиома.
     
    Последнее редактирование: 14.02.22
  6. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Это такая стратификация при только конвективном отоплении? Или комбинированная с теплыми полами?
     
  7. coronamark2
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    163

    coronamark2

    Живу здесь

    coronamark2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронежская область
    Т. е., вы хотите сказать, наличие окна никак не влияет на тем-ру в помещении? А если сравнить батарею на стене и батарею под окном путем замера тем-ры воздуха сверху в метре от батарей? Что, будет одинаково?
     
  8. coronamark2
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    163

    coronamark2

    Живу здесь

    coronamark2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронежская область
    Ну вы же меряли не воздух над радиатором, а сам радиатор!
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.102
    Благодарности:
    15.104

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.102
    Благодарности:
    15.104
    Адрес:
    Новая Москва
    Ну, зачем же предполагать, когда расчет - простейший.
    При средней уличной температуре за отопительный сезон минус 5*С дельта t получается равной примерно 27*С. Изменение t на 1 *С это 1/27, т. е. 3,7%.
    Vlad_Volodin, 3,7 % на 1 градус это - для Вас...
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Окно влияет просто как один из источников теплопотерь, которые надо компенсировать подачей тепла в помещение. Но повышать температуру батареи "ради окна" незачем.

    Температура над батареей под окном и на стене не будет одинаковой, но она в обоих случаях будет выше средней температуры воздуха в помещении (хотя, конечно, как измерять - можно разного намерять "в метре над батареей" :)). Но, опять же, эта особенность распределения температур в помещении не требует увеличения температуры батареи под окном. Скорее даже наоборот - под окном воздух холоднее, чем под стеной, а значит теплосъём с батареи лучше, соответственно - температура батареи должна быть ниже, для одинаковой мощности теплоотдачи.
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Ну, возможны варианты... Например, Сочи + потолки 10м + потолки застеклённые + ...
    Ничего особо фантастического, для снижения теплопотерь в 2 раза при "замене" батарей на ТП.
    Никто ведь не говорил, что в два раза - это для "среднего" дома. :)
     
    Последнее редактирование: 15.02.22
  12. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Да, это правильно, если не считать стратификацию температуры в помещении. И не учитывать при расчете теплопотерь.

    Реально же понизить среднюю температуру в помещении на 5 градусов с 23 до 18. И в даже этом случае без учета стратификации по вашим же расчетам получается 3,7%*5градусов=18,5% (среднезимнюю температуру брал - 4 градуса).

    Если же сделать два варианта теплорасчета с учетом стратификации, то получится экономия энергоносителей раза в два.
    В первом варианте расчета закладываем внутреннюю СРЕДНЮЮ температуру +18 и отопление теплыми полами.
    Во втором варианте рассчитываем теплопотери при внутренней температуре +22 и отопление конвективным способом.
    Среднезимнюю температуру берём - 4 градуса.
    Оба варианта рассчитывались для одноэтажного дома с полами по грунту. Для двухэтажного и/или с цокольным этажом результаты были бы несколько другие.

    Разность между этими двумя вариантами и составит примерно не меньше двухкратной.

    Естественно, сравниваем только теплопотери сквозь теплозаграждающие конструкции. А инфильтрацию и приток вентиляции не учитываем, потому, что он для обоих вариантов будет почти одинаковым.
     
    Последнее редактирование: 15.02.22
  13. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Можно и так сказать для упрощения понимания обмена тепловой энергии через лучистое тепло.

    Если же вдаваться в подробности, то любое физическое тело испускает лучистое тепло, если имеет температуру выше абсолютного нуля -273 градуса Цельсия, или 0 градусов Кельвина.

    Происходит баланс между получением тепла и отдачей тепла.

    Если мы получаем лучистого тепла больше, чем отдаем - мы воспринимаем это как "тепло".
    Если отдаем больше, чем получаем - мы воспринимаем это как "холодит".

    А температуру человек не умеет чувствовать никак. Нет у нас такого органа чувств, способного измерять не количество тепла, а именно температуру. Это только у змей и крокодилов в глазу встроен тепловизор. :) :) Ну может быть еще и у легендарных рептилоидов в обличье человека. :)
     
  14. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Приводил примеры расчетов даже не в Сочи. А в средней полосе России, с холодной пятидневкой -28 градусов. Среднезимняя -4 градуса.

    Сами смотрите, можно ли считать это "средним" домом или чем-то "выдающимся".
    Выбрана разумная площадь остекления. Вот только для повышения комфортности стеклопакеты использованы с двумя К-стеклами (энергосберегающими стеклами). А также применена нормальная утепленная 100мм ЭППС отмостка шириной (глубиной) 1000 мм.

    1606471604683.JPEG
     
    Последнее редактирование: 15.02.22
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.348
    Благодарности:
    2.864

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.348
    Благодарности:
    2.864
    Адрес:
    Москва
    СО в доме чисто радиаторная (панельки Kermi 22 серия).
    В подопытном помещении площадью 14м2 имеется 2 окна (юг, запад). Соответственно 2 радиатора 1200 х 500мм.
    Радиатор под окном.png

    На текущий момент погода солнечная. Контроллер управляющий отоплением, "видя" что температура выше задания перекрыл подачу теплоносителя в радиаторы этого помещения.

    Фото расположения термодатчиков.
    Измерительные средства.png

    Значение температурнного градиента на текущий момент.
    Помещение №3 от 15.02.2022.jpg

    Уличный термодатчик пока временно расположен на восточной стороне (показывает больше из-за попадания солнечных лучей). "Подрисовал" ему "правильную" температуру ориентируясь на показания градусников на северной стороне дома (один работает на ПЗА котла, второй на контроллер управляющий отоплением).