1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

  1. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    А почему 90? 90 площадь пола, а периметр стен умножить на высоту стен, площадь стен наружных нужна, чтобы теплопотери знать, пол сам собой)
     
  2. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    CПб
    Да, я понял, что в этой ветке форума площадь дома никому не интересна, нужно оперировать площадью ограждающих конструкций. Спасибо большое за разъяснения. Без иронии.
     
  3. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    CПб
    Ну по вентиляции должно получиться меньше, но электрокотел меньше взять всё равно не получится. Туда сюда 9квт.
    А то вдруг ошибка в расчёте, или что-то не учёл.
     
  4. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.253
    Благодарности:
    2.111

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.253
    Благодарности:
    2.111
    Правильно. Сам расчет на калькуляторе не все факторы учитывает. Поэтому нужен запас.
    По теплопотерям через венитляцию лучше сделать отдельный предварительный расчет. Сначала задать требуемый (согласно нормативам) объём воздуха в зависимости от количества проживающих (м3/час), затем вычислить мощность, необходимую для нагрева этого воздуха от уличной температуры (в холодную пятидневку) до комнатной. Вот на это значение и можно потом ориентироваться при подборе мощности котла. Чтобы его мощность с запасом перекрывала суммарные теплопотери через ОК и через вентиляцию.
    А просто накидывать какой-то % на значение расчетных теплопотерь через ОК было бы некорректно, т. к. теплопотери через ОК и теплопотери через вентиляцию друг от друга практически не зависят.
     
  5. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    Да и я бы с запасом взял, главное чтобы сеть потянула) это не газовый котел, здесь с запасом проще
     
  6. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    CПб
    Сеть 15-ка трехфазная. Я поэтому и рад теплопотерям, что вроде на всё должно хватать, если на отопление 3.2 кВт всего нужно. Вентиляция с рекуператором. В КО на 9квт явно просматривается приличный запас, что тоже хорошо.

    Котёл вообще можно на 6 кВт взять. Но с этим надо переспать.
     
  7. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Тамбов
    А почему вы решили что 3.2 кВт? Какие стены у вас?
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.089
    Благодарности:
    15.095

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.089
    Благодарности:
    15.095
    Адрес:
    Новая Москва
    Берите котел на 12 кВт, иначе потом горько пожалеете.
     
  9. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    CПб
    стены
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=138&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=320&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=254&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=240&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=280&le5=1&lt5=0&mm5=231&prj=1

    Стены: вент фасад, 12мм изоплат, 200 мм эковаты с перекрестным утеплением, пароизоляция и скажем так два слоя ГКЛ.
    Окна: VEKA SoftLine 70мм, (4+4)-14[Ar]-4-10[Ar]-4 Iст
    Перекрытие: 350 мм эковаты. Холодный чердак.
    Пол: по грунту плита 16 см, +15см ЭППС., стяжка теплого пола.
     
    Последнее редактирование: 28.11.23
  10. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    CПб
    Если не сложно, напишите ваши мысли по этому поводу.
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.089
    Благодарности:
    15.095

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.089
    Благодарности:
    15.095
    Адрес:
    Новая Москва
    Особо оригинального мне сказать нечего.
    Кроме скорости прогрева дачного дома при приезде в морозы.
    И возможного выхода из строя (со временем) некоторых ТЭНов, которые, при наличии резерва будут "автоматически" замещены другими.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.460
    Благодарности:
    26.115

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.460
    Благодарности:
    26.115
    Адрес:
    Калуга
    @tysson, учитывайте приготовление ЭК ГВС. и не вздумайте бойлер с ТЭНом, только БКН.
     
  13. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    CПб
    Какой тут доброжелательный тон! Браво! И все по делу!
    БКН, потому что скорость?
    Ну если мне на отопление надо 5, я возьму 9 квт, то вроде и на БКН хватает.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.460
    Благодарности:
    26.115

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.460
    Благодарности:
    26.115
    Адрес:
    Калуга
    потому что надо не допустить одновременной работы ТЭНа в бойлере и ЭК на СО - либо одно либо другое. впрочем, тут есть разные мнения - я придерживаюсь своего.
     
  15. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    CПб
    Спасибо.
    Греть планирую всю зиму. Кроме мощности котла, есть еще инерция стяжки теплого пола - которую быстро не нагреть и сами трубки теплого пола, в которые больше расчетного тепла не задуешь, как мне кажется. Но мысль вашу понял. Тепла мало не бывает. :)
    Надеюсь система будет с дистанционным управлением. Греть дом 90 кв. м. по дороге на дачу это провал.