1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

  1. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    14.659
    Благодарности:
    6.164

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    14.659
    Благодарности:
    6.164
    Адрес:
    ---
    В конце концов нас интересует необходимый и достаточный уровень воздухообмена и расчет теплопотерь с ним связанных.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095
    Адрес:
    Калуга
    Тут тема малость про другое.
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    14.659
    Благодарности:
    6.164

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    14.659
    Благодарности:
    6.164
    Адрес:
    ---
    Про какое?
    Подбор мощности отопительного оборудования разве может не учитывать необходимую мощность на нагрев воздуха, поступающего за счет вентиляции?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095
    Адрес:
    Калуга
    Нагрев воздуха - часть теплопотерь.
     
  5. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    14.659
    Благодарности:
    6.164

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    14.659
    Благодарности:
    6.164
    Адрес:
    ---
    Против такого лома у меня нет приема. :)
     
  6. Usver73
    Регистрация:
    15.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Usver73

    Участник

    Usver73

    Участник

    Регистрация:
    15.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, уважаемые.
    Имеется проект одноэтажного дома с эксплуатируемым цоколем.
    Расчет теплопотерь (без учета вентиляции) делал в проге от Валтека.
    Хочу сделать отопление исключительно ТП.
    Но при моих исходных данных (хотелок) никак не получается достичь результатов.
    upload_2024-1-7_16-22-12.png
    Проблема с чистовым покрытием. Если сделать керамическую плитку, то все норм.
    Но в спальне как-то не хочется.
    А с ламинатом начинают работать ограничения.
    Цель - получить тепловой поток от ТП 76 Вт/м2. Вроде как не заоблочные требования.
    Но по каталогу Таркетта максимальная температура ТП должна быть 27 градусов, т. е. Т теплоносителя увеличивать бесконечно не получится.
    И вообще, в Инете очень разные цифры по теплопроводности ламината- от 0,1 до 0,25. Для расчета взял 0,15, у того же Таркетта.
    Вот и возник вопрос- вообще реально сделать отопление исключительно на теплых полах или это возможно только в доме-термосе с плиткой на полу? (или где-нибудь в Краснодарском крае).
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095
    Адрес:
    Калуга
    забудьте, это нереально
    а не в ней дело. дело в ограничении Т поверехности ламината. далее - в ограничении Т вообще поверхности пола и Т воздуха. если Т воздуха 19 терпимо - то Ваши 76 реальны, возьму свои слова назад.
    но есть другая проблема - совместить плитку и ламинат в одной системе ТП - это можно, но не просто.
    реально и полно примеров.
    но каждый случай индивидуален.
     
  8. Usver73
    Регистрация:
    15.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Usver73

    Участник

    Usver73

    Участник

    Регистрация:
    15.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Странно- почему теплопроводность материала не имеет значение?
    При повышении теплопроводности можно снизить температуру теплоносителя и как следствие Т пола.
    Т воздуха я задаю 22 градуса...
    Вот и хотелось понять- при каких условиях это достижимо
    Ваш вердикт вгоняет в депрессию :(
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095
    Адрес:
    Калуга
    это так. но есть факторы - их надо учитывать. в жилых с плиткой Т пола 29 можно, с ламинатом - 27 обычно. понимаете ?
    почти при любых
    как Вам объяснить
    Вы хотите держать в доме слона - это реально ?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095
    Адрес:
    Калуга
    это я Вас сначала охолонул. извините, стиль такой: сначала остановить, потом показать варианты.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174
    Адрес:
    Донецк
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095
    Адрес:
    Калуга
    @Next57, это продавец - со всеми вытекающими. У него, конечно, есть внятная информация, но зачем брать инфу от посредника ? У производителей полно литературы по теплым полам - зачем читать измышления отдельно взятого человека ? Да и теория - это одно, а ее реализация в конкретных условиях -сильно другое.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174
    Адрес:
    Донецк
    Согласен, пусть теперь покажет себя в реальном деле за вменяемые деньги.
    Производители тоже те ещё ребята, тоже заканчивали университеты по рекламному делу.
    Когда превозносятся до небес сильные стороны и "скромно" умалчивают о слабых.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.432
    Благодарности:
    26.095
    Адрес:
    Калуга
    Сережа, я с ним тут общался, не просто приходили к пониманию. Но пришли. Он тут редко, но бывает, набегами.
    новорезы - да. но производителя можно заставить отвечать за свои слова - разными путями и он это понимает, пусть не сразу. посему надо читать компании, которые давно в теме и прошли через понимание отвественности за свои слова.
    ну а это уже дело читающего: не умеешь читать между строк - учись или найди умеющего.
     
  15. Usver73
    Регистрация:
    15.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Usver73

    Участник

    Usver73

    Участник

    Регистрация:
    15.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Вот никогда не понимал ответы в таком не информативном формате.
    Если бы Вы начали сыпать непонятными мне терминами, я, по крайней мере, попытался бы еще поискать информацию. Вряд ли Гугл мне поможет при запросе про слона...
    Это я понимаю.
    Отсюда предполагаю, что можно сделать некий свод граничащих факторов, типа "с ламината можно снять не более 50 Вт/м2, а вот с плитки до 100 Вт..".
    Я предполагал, что балансировкой петель можно добиться результата. Комбинирование разных поверхностей достаточно типичное решение... Разве нет? Или потребуется более сложные решения, типа разных коллекторов/НСУ?