1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

  1. Dthjkjvysq
    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    13

    Dthjkjvysq

    Живу здесь

    Dthjkjvysq

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Нет.[/QUOTE]
    Благодарю Вас! Насколько трудоёмкий процесс по тепловому расчёту здания? Если исходить из того, что кое-какие познания имеются)
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зависит от того - "какие познания имеются". Судя по Вашему вопросу, в тематику Вам погрузится поглубже придется - на это и может уйти бОльшая часть времени. Если есть желание разобраться, здесь я давал ссылку на хорошее пособие.
    Кстати, смотрю Вы заложили для расчетов наружную температуру -10°С? Для Москвы не маловато? Расчетная для Москвы -25°С, если не изменяет память.
     
  3. Dthjkjvysq
    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    13

    Dthjkjvysq

    Живу здесь

    Dthjkjvysq

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Виталий, вот Вы меня сейчас озадачили! Пересчитал всё! Испугался, что стена не подойдёт по нормама! Ан нет - вроде всё нормально.
     

    Вложения:

    • Расчёт сопротивления стен2.png
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    ИМХО, нормы - не догма. К Вам инспектор с проверкой соблюдения норм не придёт. Для индивидуального застройщика важнее его собственные затраты на отопление.
     
  5. Dthjkjvysq
    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    13

    Dthjkjvysq

    Живу здесь

    Dthjkjvysq

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Согласен с Вами. Пирог старался сделать соответствующим.
     
  6. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    43

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Минск
    Народ, всем доброго времени, подскажите программку, в которой можно поиграться
    -рассчитать толщину утепления пола-цоколя-отмостки, точнее экономическую эффективность их применения вообще
     
  7. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    считаю теплопотери в валтеке. Подскажите какую брать температуру воздуха в техническом цоколе. Он не отапливаемый, высотой 600мм, 400 мм толщиной керамический кирпич, утеплить не получится, только если отмостку. Программа берет как наружнюю температуру - 31 градус, что мне кажется не совсем корректно. Продухи на зиму буду закрывать.
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Совсем некорректно.
    Во-многом, зависит от качества утепления цокольного перекрытия. В недавнем расчете (для наружной температуры -35°, при утеплении перекрытия (пол 1-го эажа) 100 мм по ЖБ пустотной плите, температура в подобном цоколе (600х400, бетон) была -19°.
    Правильнее, конечно, было бы не брать какую-то конкретную t°, а посчитать (по уравнению теплового баланса).
    upload_2017-2-25_15-22-22.png
    где:
    F1 - площадь конструкции внутреннего ограждения
    R1 - сопротивление теплопередачи конструкции внутреннего ограждения
    F2 - площадь конструкции наружного ограждения
    R2 - сопротивление теплопередачи конструкции наружного ограждения
    tв - внутренняя температура
    tн - наружная температур
    tнх – температура неотапливаемого помещения;

    Давайте план с указанием конструкции перекрытия и внутренней температуры, прикину.
     
  9. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Нижний Новгород
    спасибо
    раньше были полы по грунту, поменяли на плиты ПК. Высота от земли до плит где-то 1-1,2м
    в помещениях беру за расчетную температуру - 21С, в ванной 24
     

    Вложения:

  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Получается над цоколем только плита, без дополнительного утепления?
     
  11. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Пирог вписал
    плита 220мм
    ЭППС 35 - 100мм
    стяжка бетонная М200 с теплыми полами- 60мм
    плитка керамическая 10мм
     
  12. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ЭППС 100 вписал, т. к. по нормам в валтеке проходит - над экономической целесообразностью такой толщины пока думаю - может что посоветуете - отопление либо газ сразу, либо через годик а пока электричеством. Подключение газа с оборудованием пол ляма - думаю делать/не делать пока
     
  13. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так там еще и тп? Чтобы не углубляться в детали, прикину для температуры стяжки ТП 29°.
    Посмотрим по результату.
     
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Кирпич (ограждение цоколя) полнотелый?
     
  15. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Нижний Новгород
    вот и считаю теплопотери для определения отопительной системы - планирую теплый пол на 2х этажах а вот по радиаторам будет зависеть от расчета