    Добрый день, кто может проверить Теплопотери дома, сам посчитал получилось 10000Вт, без учета инфильтраций, с ней 16000Вт. Фирмы считают одна 16 тыс Вт без учета инфильтраций, другая все 25 тыс. Вт...
     

    Вложения:

  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Можно в ином формате, например в PDF?
     
  3. Web-73
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Web-73

    Участник

    Web-73

    Участник

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
     

    Вложения:

  4. Web-73
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Web-73

    Участник

    Web-73

    Участник

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    вот по конструкциям
     

    Вложения:

  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Валтек не может сделать расчёт теплопотерь. Советую скачать любую бесплатную версию Sankom OZC.
    Имхо. Любая работа выполненная небрежно = напрасно потраченное время.
    upload_2018-7-19_13-32-7.png
    Долго искал (думал новинка), но так и не нашёл "бисерного" кирпича. Есть кирпич "Besser". Вы допустили ошибку, заменив " Besser " на пустотный кирпич. В результате расчёт не расчёт, мягко говоря. " Besser "- Теплопроводность — 1,86 Вт/мК.
    Много раз пересмотрел указаные конструкции ограждений (план дома), но так и не нашёл upload_2018-7-19_13-48-9.png
    Также ошибкой является пренебрежение отделочным слоем. Стена гаража, если я правильно понял, снаружи утеплена минватой и согласно расчёту не имеет отделочного слоя. Дождь, снег. ветер ?
    Может плохо искал, но не смог найти upload_2018-7-19_14-9-45.png
    Может я, чего-то понимаю не так, но обратите внимание на конструкцию upload_2018-7-19_14-16-5.png
    Имхо. Коэффициент теплопроводности кладки выше. чем материала с которого сложено ограждение. В ограждении коэффициент теплопроводности минваты (изделий) увеличивайте на 20 %.
     
  6. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.505
    Благодарности:
    36.809

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.505
    Благодарности:
    36.809
    @Web-73, попробуйте в табличку Виндера забить цифры. Т. е. вам надо посчитать сопротивление теплопередачи конструкций и эти результаты вбить в табличку. Там есть вторая вкладка с теплопроводностью материалов. По этой табличке сотни раз уже проверяли результаты, она всегда показывает цифры выше реального расхода на 10-30% в разных случаях по-разному. Так что по этой табличке вы 100% можете определить цифру, выше которой у вас точно не будет теплопотерь. :hello:
     

    Вложения:

  7. Neizvestnyi
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Тверь
    Кто хорошо дружит с математикой, что у меня получается с теплопотерями?
    При -3С котел включается раз в 3 часа и сжигает 0.851 газа, кпд котла 92.9, получается 263,5 .
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. На основании поданной Вами информации определить теплопотери здания невозможно, даже приблизительно. Можно только грубо определить количество произведенного тепла которое приблизительно будет около 7 кВт.
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.362
    Благодарности:
    15.362

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.362
    Благодарности:
    15.362
    Адрес:
    Новая Москва
    0.851 кубов газа или чего?
    Если в доме + 23*С, то:
    Если считать, что куб магистрального газа с учетом КПД - 8 кВтчасов, то теплопотери: 0,85/3*8=2,3кВт.
    Это при дельте 26*С.
    Для дельты 52*С (т.е., при минус 29*С на улице) - 4,6кВт.
     
    Последнее редактирование: 22.11.18
  10. bkostik
    Регистрация:
    07.08.13
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    166

    bkostik

    Живу здесь

    bkostik

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.13
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Горячая вода греется электроэнергией или от котла (двухконтурный, косвенник?)?
     
  11. Neizvestnyi
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Тверь
    Газовый двухконтурный, это только отопление.
     
  12. Neizvestnyi
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Тверь
    Я по 10 считал.

    При минус 29*С другой расход газа будет. Похолодает, померяем.
     
    Последнее редактирование: 22.11.18
  13. Neizvestnyi
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Тверь
    Я вот со второй страницы взял.

    "Куб газа - 9-11 КВт. ч. (если магистральный, баллоный больше, но цифр под рукой нет).
    Множите расход газа в кубах за определенный период времени на КПД котла и на теплотворную способность газа, пусть на 10 - вот примерный расход тепла.
    Учтите, что обычно заметная часть энергии расходуется на горячее водоснабжение, как его просто учесть, не знаю."
     
  14. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Грубо (зато проще запомнить) - 1кВтч (в реале чуть больше) на нагрев одного куба воды на один градус. Остаётся прикинуть - сколько воды с какой температурой планируете сливать. :)
     
    Последнее редактирование: 22.11.18
  15. bkostik
    Регистрация:
    07.08.13
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    166

    bkostik

    Живу здесь

    bkostik

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.13
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы округлял следующим образом 1 куб м магистрального газа = 10 кВт тепловой энергии, при КПД = 0,9, м3=9 кВт.
    Для перевода в ккал умножаем на 0,86, т. е. м3 газа при атмосферном давлении с КПД=0,9 нагреет куб на 10×0,9×0,86=7,74 градуса. Если принять суточный расход ГВС=1,5м3 при температуре 40°C и дельтой относительно ХВС=35°c, то получим суточный расход газа на ГВС равным ~7м3.
    Но такой расход я прикидывал на 8 человек (с посудомоечной машиной) или 5 человек без посудомоечной машины - мойка посуды много жрет...