1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

  1. 05BSG
    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    05BSG

    Живу здесь

    05BSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    поэтому я здесь, т. к. не специалист

    отопление хотелось бы сделать как для ПМЖ

    гидроизоляцию уже не переделаешь... увы :no:
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415
    Адрес:
    Касимов
    @05BSG, Вот это старое и требует живого присутствия монтажника. Посидеть, подумать... с женой посоветоваться...
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415
    Адрес:
    Касимов
    @05BSG, Я посоветую разводку сталью по периметру старой постройки. Скажем двойной регистр по периметру. Допустим в 2". Если посчитать теплоотдачу, то максимум в три ряда... Новую пристройку, загрузите стальными панельными радиаторами, и все получится...
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.687
    Благодарности:
    19.292

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.687
    Благодарности:
    19.292
    Адрес:
    Донецк
    Теплоотдача рад..jpg Тепл. отд..jpg
    Значения отличаются в меньшую сторону.
     
  5. 05BSG
    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    05BSG

    Живу здесь

    05BSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
  6. 05BSG
    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    05BSG

    Живу здесь

    05BSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    Был у меня в прошлом годе такой монтажник, самый дорогой и крутой в округе. Канализация, отопление и водоснабжение. Буду теперь пилить бетон, все переделывать сам, в противном случае обречен нюхать какашки. Хорошо тормознул его с отоплением.
    Сам все делал, и пристройку и крышу, а тут решил пригласить специалиста - неудачно. Буду осваивать отопление :)
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.758
    Благодарности:
    18.542

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.758
    Благодарности:
    18.542
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Смотря какую будете поддерживать в СО.
     
  8. 05BSG
    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    05BSG

    Живу здесь

    05BSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    а какая должна быть в моем случае?
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.758
    Благодарности:
    18.542

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.758
    Благодарности:
    18.542
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Я не знаю ни Ваш регион, ни теплопотери дома, ни режим эксплуатации дома, ни марку котла, ни из чего сделана разводка СО, ни по какой схеме она сделана, ни на каком принципе (ЕЦ или ПЦ, открытая или закрытая) она работать будет ...
    Все это влияет на температурный режим!
    Посему, - ничего не скажу.
     
  10. 05BSG
    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    05BSG

    Живу здесь

    05BSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    за этим я сюда и пришел
    Котел 24 квт, турбированный (по проекту), но мне советуют поставить одноконтурный 14 квт и бойлер 80 литров, регион и теплопотери есть выше
    Пока склоняюсь к попутке, жду вашего совета...
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.687
    Благодарности:
    19.292

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.687
    Благодарности:
    19.292
    Адрес:
    Донецк
    Без разницы, если покрываются теплопотери. Но при 65\50\22 до максимальной ПП труб 75*-65* =10* есть запас 10*, на всякий случай.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415
    Адрес:
    Касимов
    Если в планах большое потребление ГВС, то годится. Если душевая кабина и помыть посуду, то занятое полезное место и стоимость агрегата...
    В самый суровый мороз не более 80*. Да и котел больше не сможет. Считайте от 75*, убавить всегда можно.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415
    Адрес:
    Касимов
    Значит на ширину окна. Будет и тепло и красиво.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962
    Адрес:
    Калуга
    Посчитайте под двум вариантам, если разница не режет карман - берите 65/50.
     
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.364
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.364
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Графическое подтверждение вышесказанного.
    Солнце 14, 15, 16.03.2019.png

    На диаграмме мониторинг потребления кВт*часов за трое суток текущего месяца:
    • 14.03.2018г, котел отапливая 100м2, "скушал" 28кВт*часов э. э. (электроэнергии). Из них на "солнечный период" с 6:36 до 18:45 пришлось всего 4 кВт*часа;
    • 15 марта аппетит котла еще чуть уменьшился, до 25кВт*час за сутки. Видно, что примерно за "пол солнечных суток" котел употребил примерно все те же 4кВт*час;
    • 16 марта было пасмурно, солнышко не баловало дом своим теплом. "Синий" график, регистрирующий потребляемые котлом кВт*часы (нарастающим итогом), практически линейно, с квантом в 1кВт*час, ползет вверх. Безо всякого намека "на солнечную полку"...

    Легенды на диаграмме:
    • Синяя кривая Wh_dey (kWh) - собственно отчет автоматики по э. э. израсходованной за каждые сутки;
    • t2(°C) - "зеленая" кривая, чисто для наглядности. Как бы кажет температуру поддерживаемую в доме, точнее в помещении №2;
    • Wh_cur (kW) - некий "красный" профиль мощности котла, за тот или иной период времени.
    • Шкала икс время (в формате число. часы: минуты).

    P. S.
    Коллеги, если инфа предоставляемая моей автоматикой вам не интересна, просто намекните...