1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите, нужна помощь! Текут дымоходы

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Alex2585, 15.11.15.

  1. Игорь_Курчатов
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Я Вам скажу что основное в кровле, что защищает дом от протечек, это правильно сделанная и герметичная гидроизоляция! А кровельное покрытие нужно для внешнего вида и для защиты гидроизоляции от ультрафиолета и механических повреждений от снега, града, льда и т. д.
     
  2. Игорь_Курчатов
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Кровля должна быть герметична на всех этапах. Если не проклеивать гидроизоляцию в местах примыканий к трубам и стенам, то возможны протечки. Даже если кровельное покрытие сделано идеально и не протекает, то не нужно забывать про возможное образование конденсата в подкровельном пространстве.
     
  3. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    Лично мне Факро нравится.
     
  4. Игорь_Курчатов
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Оклад Факро служит для облегчения работы кровельщика и позволяет избежать прямых протечек осадков в подкровельное пространство в месте примыкания кровли и трубы, но он не убережет вас от протечки если кровля протекает выше трубы!
     
  5. Игорь_Курчатов
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Это фото оклада. Для тех кто не видел image.jpeg image.jpeg
     
  6. Игорь_Курчатов
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Будьте любезны, поделитесь технологией, продемонстрируйте где это расписано?
     
  7. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    Это фото наглядно демонстрирует, как учат манагеров по продажам кровельных материалов. То, что изображено на фото совершенно не соответствует подробной инструкции по монтажу, которая имеется на сайте производителя. А они потом у себя в офисе в рамочке вешают "Диплом" об обучении. Разобраться - сложно! Там же два-три десятка страниц. Да еще и с чертежами...
     
  8. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    Ссылка не проходит. Сайт факро, раздел "строителям", подраздел "инструкции по монтажу", конкретно - монтаж оклада дымовой трубы.
    Там даже есть картиночка - нарисован пистолет с тюбиком с герметиком и стрелочка - что герметизировать. И как пленка режется, и куда загибается.
    Все, мне неинтересно с Вами дискутировать, хотите учиться и совершенствоваться - делайте это. На крышу хоть раз поднимитесь, а лучше руками что сделайте.
     
  9. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    Вы бы хоть прочитали эту инструкцию.
    Про поклейку пленки там ни слова нету. Всегда в подобных случаях (как и в установке мансардных окон) пленка разрезается конвертом и клапана заворачиваются на обрешетку, создавая таким образом буртик, который и не дает воде попасть в проем. А герметиком обрабатывается только одно место - штроба на трубе (если она кирпичная) под планку примыкания. И то - правильно пропиленная штроба (под небольшим углом вверх) этой герметизации не особо и требует. Так, для самоуспокоения.
    Кроме того - производители мансардных окон настоятельно рекомендуют оставлять зазор между пленкой и окном, что распространяется и на оклады труб.
    Я, конечно понимаю, что Вам нужно товар свой продавать, но это не значит навязывать свое не совсем верное видение ситуации другим. Кто-то поведется - и поимеет проблемы.
    P. S. Лень по сайтам искать - откройте коробку с окладом (Вы же торговец - у Вас есть) - там тоже есть инструкция с картинками.
     
  10. Gricall
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.794

    Gricall

    Живу здесь

    Gricall

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.794
    Адрес:
    Тюмень
    При обходе труб, дымоходов квадратного сечения, ничего, никогда клеить не нужно. Единственно где надо использовать герметик, это в штробе каменной, кирпичной трубы. Покупать оклады для труб, это нонсенс) Все делает по месту из жести. Я делаю так
    20150818_170048.jpg 20150818_170012.jpg 20150818_170057.jpg
     
  11. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    Нормальный оклад. Если есть возможность - почему бы и не сделать. Мне этим заниматься некогда, благо заказчики в состоянии купить фирменный оклад. А для труб круглого сечения есть "Мастерфлеш";). Тоже клеить ничего не надо.
     
  12. Игорь_Курчатов
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Естественно нету! Этот оклад не имеет отношения к гидроизоляционной пленке и никак с ней не стыкуется. Поэтому и нету! Вы бы лучше почитали инструкции по монтажу производителей паро и Гидро изоляции! Например tyvek или Delta. У Delta более подробно. Я думаю даже Вам там все станет понятно. И не стоит обсуждать мою квалификацию и знания. Вы не знаете моего опыта в кровельном деле и сколько кровель построили и отремонтировали под моим руководством, а их не мало!
     
  13. Игорь_Курчатов
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Игорь_Курчатов

    Участник

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    А это наша работа. Обход трубы. Такое фото не будет рекламой? Просто фото эксклюзивное и не хочется его пускать в просторы Интернета без опознавательных знаков. image.jpeg
     
  14. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    Вполне приличный оклад, как по моему. Но в плане поклейки пленок я останусь при своем мнении. Положен зазор вокруг окна или трубы - он будет.
     
  15. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    2.431

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    2.431
    Адрес:
    Самара
    Данное утверждение верно только для кровель с малым наклоном из штучных материалов. Для холодных двускаток под профнастилом или рубероидом (хоть бы и резаным) всех видов необязательно защищать плёнками дополнительно от протечек. Протечек не будет. А оклад трубы в фальц, ну что тут такого исключительного. Зайдите в раздел фальцевых кровель с этим фото, там ребятки покажут не хуже.