1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.

  1. DBS
    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54

    DBS

    Живу здесь

    DBS

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    М.О. ,Бронницы
    @amper, день добрый, продавать не буду, пусть стоит и давление в доме поддерживает. Тем более цена на нее упала на 5т.р. через неделю, как я ее купил - обидно. :mad:
     
  2. DBS
    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54

    DBS

    Живу здесь

    DBS

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    М.О. ,Бронницы
    Посмотрите, пожалуйста, сейчас все работает по схеме во вложении, куда мне надо Изибокс воткнуть? Или может, что то подправить надо? За художества строго прошу не судить. :)

    Схема.jpg
     
  3. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    18.213

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    18.213
    Адрес:
    Москва
    Картридж меняйте каждые 6 месяцев, особенно если он угольный.

    DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini _ Страница 6 _ Форум - FORUMHOUSE - Opera 2017-04-03 17.55.51.png
     
  4. DBS
    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54

    DBS

    Живу здесь

    DBS

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    М.О. ,Бронницы
    Большое спасибо за ответ! А при такой схеме не получится, что изибокс будет "вытягивать" воду из насоса джилекс, как они будут согласованы межу собой? Ведь параметры у них разные.
    И можно еще один вопросик: насос Джилекс очень громко качает воду, слышно как внутри гоняется воздух. Магистраль вся герметичная, в чем может быть дело? Может мощность избыточна или грязевик сразу после обратного клапана на скважине мешает? Насос весь перебрал, все комплектующие новые.
     
  5. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    1.329

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    1.329
    Адрес:
    Москва
    А никак. Мало того что редуктор существенно ограничит проток, он ко всему прочему не даст изибоксу поддерживать давление в системе, дело в том что редуктор может ограничить максимальное давление, а вот увеличить его когда джилекс стоит он не может :) это неизбежно приведёт к работе изибокса с дефицитом воды и как следствие остановке по ошибке...
    В схеме с двумя насосами правильней ставить промежуточную ёмкость...
     
  6. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    18.213

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    18.213
    Адрес:
    Москва
    Джилекс настраиваете на рабочее давление 2 вкл. - 3 выкл.
    Редуктор настраиваете на 1,8 атм.
    Если у нынешнего редуктора пропускная способность меньше 1 куба в час, то поменяйте его на другой или установите параллельно второй.
    В этой схеме при таких настройках оба насоса будут работать независимо друг от друга. Видео уже выкладывал ранее с такими настройками.
    Это особенность всех насосов с эжектором. Даже импортные так шумят.
     
  7. DBS
    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54

    DBS

    Живу здесь

    DBS

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    М.О. ,Бронницы
    Подскажите пожалуйста роль редуктора в этой схеме, если он ограничивает давление на входе в изибокс?
    Сейчас у меня вообще редуктора нет ни какого, если он только в клапане (голове) фильтров не установлен.
     
  8. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    18.213

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    18.213
    Адрес:
    Москва
    В инструкции на большой Езибокс есть такое требование: если вода на насосную станцию подается под давлением, тогда входное давление в Езибокс не должна превышать 2 атм.
    Требования к модели МИНИ мало чем отличаются.

    Попробую объяснить. Вот у Вас схема Джилекс и потом Езибокс. Стандартная настройка/рабочее давление Даба - 3 атм. Теперь у Джилекса РД настроено на 1,8-3 атм. Вот когда Джилекс выдает максимум 2,9-3 атм. как работает ДАБ? В моем понимание он вообще не работает. через него просто проходит вода.
    Теперь рассмотрим когда Джилекс выдает среднее давление, допустим 2.2-2,7 атм. Предположим Вы набрали стакан воды или ложку/ножик сполоснули, т. е. расход кратковременный и минимальный. ДАБу необходимо всосать и выдать 200-300 мл. воды. Он только включился на малых оборотах, а тут на него давление в 2,5 атм. и Езибокс "захлебнулся".

    Чтоб ДАБ не захлебнулся, перед ним устанавливают редуктор с настройкой 1,6-1,8 и тогда ДАБ всасывает столько воды, сколько необходимо.
     
  9. DBS
    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54

    DBS

    Живу здесь

    DBS

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    М.О. ,Бронницы
    Тогда по схеме, которую Вы мне выше приводили, Джилекс качает воду в Даб с ограничением 1,8 атм., часть воды будет уходить в ГА, но Джилекс будет останавливаться постоянно. На РД будет настроено давление 2-3, как это увяжется с ограничением на редукторе в 1.8 атм. Что-то я запутался совсем. :(
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    18.213

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    18.213
    Адрес:
    Москва
    @DBS, между Джилексом и Езибоксом ставите редуктор давления с настройкой на 1,6-1,8 атм.
    Джилекс может поднять давление и до 4-5 атм, но до ДАБа будет доходить только 1,6-1,8
    Т. е. между Джилексом и редуктором будет 3 атм, а между редуктором и Езибоксом 1,6-1,8
    Редуктор - граница давлений.

    Водоснабжение дома из колодца двумя насосами. - YouTube - Mozilla Firefox 2017-04-13 18.18.46.png
     
  11. mpnnic
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    mpnnic

    Участник

    mpnnic

    Участник

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Добрый день
    помогите советом
    схема водоснабжения следующая:
    - скважина насос wilo 2м3/час
    - ГА (с регулятором давления 3-5атм-100 л)
    - фильтры грубой очистки
    - колонна с умягчителем
    - угольный BB-20
    - краны.
    проблема: упало давление на распределении
    вопрос: поможет ли установка дополнительной насосной станции DAB E. sybox mini перед колонной с умягчителем ?
     
  12. DBS
    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54

    DBS

    Живу здесь

    DBS

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    М.О. ,Бронницы
    Напишу небольшое дополнение по ремонту выходного патрубка своей Изибокс мини.
    Ранее я уже писал, что вворачивая футорку из чугуна я "разорвал" резьбу на выходном патрубке. Детали были заказаны и прибыли из Италии за 4 недели (хотя меня предупреждали, что доставка 5-6 недель).
    Комплект выходного патрубка был упакован в большую коробку и все детали были проложены наполненными воздухом полиэтиленовыми вставками.
    Вот, что пришло в комплекте:

    1.jpg

    Снял с насоса элементы пластикового корпуса:

    2.jpg

    Снял бачок гидгоаккумулятора:

    3.jpg

    После чего снял выходной патрубок:

    4.jpg

    На патрубке с обратной стороны имеется корпус, в котором установлена пластмассовая крыльчатка (так и не понял, что это):

    5.jpg 6.jpg 7.jpg

    Иногда, в станции появлялся дребезжащий звук. Когда снимал датчик, нашел, что именно он и дребезжал, покрутил корпус датчика, дребезг пропал:

    8.jpg
     
  13. DBS
    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54

    DBS

    Живу здесь

    DBS

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    М.О. ,Бронницы
    Дополнение:
    Вся элементы станции легко стыкуются между собой просто вставляясь друг в друга, имеют прокладки и фиксируются шпильками:

    9.jpg

    Хотел полностью сбросить ошибки и настройки станции, заметил, что при выключении экран еще какое то время работает и ошибки из памяти не стираются, не зависимо от времени отключению от сети. Подумал, что внутри имеется батарейка, разобрал панель управления:

    10.jpg 11.jpg 12.jpg

    Батарейки не оказалось, видимо все записывается в чип.
    После всех манипуляций, собрал и установил свой Изибокс, теперь работает как надо и не течет.
    Время на все про все затратил около 20 минут.
    Большая часть деталей из комплекта, в моем случае, осталась не нужна.

    Благодарю за внимание, может кому пригодится.
     
  14. Nikita 381
    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15

    Nikita 381

    Участник

    Nikita 381

    Участник

    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Редуктор не даёт сопротивление Изибоксу? Пробую спланировать систему водоснабжения дома с подачей из колодца и постоянным давлением. Ваша схема полностью рабочая?
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    18.213

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.135
    Благодарности:
    18.213
    Адрес:
    Москва
    Редуктор устанавливается если водоснабжение происходит двумя насосами или когда на езибокс подается вода под давлением. Редуктор только ограничивает верхнее давление.
    Как может редуктор создавать сопротивление, если на выходе из редуктора давление уже 1.8 атм. ДАБу остается только чуток поднять, не тратя силы на всасывание.
    Если у Вас Езибокс потянет воду из колодцца, тогда редуктор не нужен. Какая глубина колодца и расстояние до дома?
    Схема рабочая, но уточню, что водоснабжение происходит из колодца глубиной 23 кольца (18 м.) и двумя насосами. Т. е. один насос подает воду в дом, а Езибокс поддерживает равномерное давление.