1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

ИБП для газового котла - 4

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dim70
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634

    dim70

    Часто захожу сюда

    dim70

    Часто захожу сюда

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634
    Адрес:
    Тверь
    Ну тогда Вам крупно повезло, у меня отключения по 10-15 раз за зиму продолжительностью до 14 часов.
     
  2. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.011

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А причина, просто отключение света? Нейтраль не отваливалась?
     
  3. dim70
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634

    dim70

    Часто захожу сюда

    dim70

    Часто захожу сюда

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634
    Адрес:
    Тверь
    Повезло, не разу. :)
     
  4. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.011

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Эта ситуация самая противная, надо её тоже как то предусмотреть. У нас было всё что можно, и ноль отваливался и провода голые перехлестывало и рвались оба провода, так что весело.
     
  5. dim70
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634

    dim70

    Часто захожу сюда

    dim70

    Часто захожу сюда

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634
    Адрес:
    Тверь
    УЗМ 51М + Сигма=:super:
     
  6. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    Ага! С громким стуком! :)]
    Что то прям у Вас зона стихийнных бедствий! :hndshk:
     
  7. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.011

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А каким образом они помогут котлу от при срабатывании входного УЗО или отвалившейся нейтрали сети?
    А у Дмитрия по 10-15 раз отключалось за зиму не зона стихийного бедствия, что Вы хотите это Россия, так и живем.
     
    Последнее редактирование: 03.03.16
  8. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    Так для чего мы ставим ИБП? А УЗМ не позволит всему аулу сесть на вашу РЕ!
     
  9. dim70
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634

    dim70

    Часто захожу сюда

    dim70

    Часто захожу сюда

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634
    Адрес:
    Тверь
    Вот только недавно говорили про виртуальный нуль Сигмы, ну а если Вы забудете про главное УЗО с уставкой 30мА, будет совсем хорошо. УЗМ кроме реле напряжения классифицируется как УЗИП класса D что очень не плохо. А сарайчик в котором у Вас будет стоять главное УЗО отапливаемый? И почему Вы уверены, что УЗО на морозе сработает? :)
     
  10. dim70
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634

    dim70

    Часто захожу сюда

    dim70

    Часто захожу сюда

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634
    Адрес:
    Тверь
    Ген, что-то я не пойму каким образом:|:.
     
  11. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    868

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Россия
    УЗМ ноль не рвет, так что никаким... Но от 380 в розетке спасет...
     
  12. dim70
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634

    dim70

    Часто захожу сюда

    dim70

    Часто захожу сюда

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634
    Адрес:
    Тверь
    Это я знаю.
    Это тоже, разговор про РЕ.
     
  13. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    Там же варистор есть!
     
  14. dim70
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634

    dim70

    Часто захожу сюда

    dim70

    Часто захожу сюда

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    2.634
    Адрес:
    Тверь
    УЗМ с РЕ никак не связан Ген.
     
  15. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    Наверное ты Дим прав! Что то в голове не то засело! :|:
     
Статус темы:
Закрыта.