    Nemetzelectro, пожалуйста, а можно "в граммах", применительно к моему случаю: ВВГ 3х4, надюсь ГОСТ, т. к. кабелю лет 15. После дежурства уточню, замерив сечение микрометром.
    Какой долговременный ток можно пропустить по каждой фазе используя единственный для них ноль.
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    А сколько четверка по меди позволяет, столько и прокачивайте, т. е., автомат должен быть не более 25А. Даже при самом неблагоприятном раскладе (всё потребление по одной фазе) ток нейтрали не превысит тока фазы.
     
  3. Tribun
    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16

    Tribun

    Новичок

    Tribun

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16
    Всем огромное СПАСИБО! К выходным перейду на двухфазное электроснабжение, в т. ч. PEN будет браться от "своей КТП". Как в приоритетной схеме, так и в резервной.
    не смотря на относительную молодость обеих линий, ТП-1 крайне не надежна. ТП-2 более стабильна, но и на ней бывало что то выбивало во время Чемпионата мира, мужики меня поймут :).
    А сложности для того и существуют, что бы их вместе преодолевать...
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.544
    Благодарности:
    6.914

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.544
    Благодарности:
    6.914
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Обратите внимание, что в резервном варианте у вас сейчас нет доступа к PEN в том доме, который получает резерв. По кабелю сечением 4 мм2 могут пройти только N и PE отдельно, но на это у вас не хватает проводов.

    Соответственно, дом, сидящий на резерве, должен быть заземлён по системе TT. Дом, поставляющий резерв, может быть заземлён по любой системе.
     
  5. Tribun
    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16

    Tribun

    Новичок

    Tribun

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16
    В резервном варианте оба дома будут запитаны от тех же фаз А и В + N по третьему проводу под землей.
    Фазу С, из каждого ЩУ, подумаю загрузить какой нибудь нагрузкой не нуждающейся в резервировании. А там глядишь и до АВР дело дойдет :um:
    Оба дома и сейчас заземлены по ТТ, каждый на свой контур. Вернусь домой - верну в Щиты Учета УЗОшки 63/300.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.544
    Благодарности:
    6.914

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.544
    Благодарности:
    6.914
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    TT в обоих домах и останется, если Вы действительно будете делать симметричное резервирование.

    Переключение систем заземления коммутационными устройствами не приветствуется правилами (...запрещается коммутация PE и PEN...), а переключение систем с применением гаечного ключа Вас вряд ли устроит.
     
  7. Tribun
    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16

    Tribun

    Новичок

    Tribun

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16
    Точно так, будет абсолютно зеркальная схема.
    Защитное заземление (ТТ) ни чем коммутироваться и не будет. :no:
    Через трехполюсные автоматы 25А, теперь пойдут две фазы и ноль, а контур заземления у каждого дома свой.
    P. S. К стати, пора проверить их состояние. :|:
    Раз уж отговорили "занулять забор", так может через забор объединить оба контура. Ну не дает он мне покоя...

    ТТ.png

    Как то так. Тем более что в следующем году в планах строительство гаража. И там будет икстричство. :)
     
  8. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    Нельзя так делать. В случае аварии, Вы вынесете потенциал на забор, а у забора нет СУП.
     
  9. Tribun
    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16

    Tribun

    Новичок

    Tribun

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16
    Честно говоря, читая ветки форума, сложилось впечатление что народ как раз советует "использовать в первую очередь естественные заземлители", как того и рекомендует ПУЭ.
    Да и логика шепчет, что контур заземления в системе ТТ как раз и призван, сливая этот самый потенциал в землю, заставить сработать УЗО. А в случае отказа УЗО справляться "своими силами".
    А забор в этом деле ему должен быть помощником, увеличивая дополнительное растекание тока.
     
  10. Step40
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.489

    Step40

    Живу здесь

    Step40

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.489
    Адрес:
    Волгоград
    Добрый день
    Буду благодарен если подскажите. Есть нормальное новое заземление у дома (замерено электриком при подключении.)
    Есть старое заземление (замерено электриком при подключении еле дышит.) у бани. В бане 24 в через трансформатор.
    Электрик настаивает баню заземлять отдельно, переделав старое заземление, я в этом смысла не вижу, и документов ни где не нашел что баня должна быть отдельно.
    От бани до старого заземления 7 м до нового 15 м.
    Как поступить переделывать старое и подключать баню отдельно или на новое бросить?
    15 кв 3 фазы TN-C-S в баню идет от дома 5 проводов, ШУ в бане своей УЗО там нет, но могу поставить.
     
  11. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    @Step40, если есть возможность, то всё объединить в один контур заземления, и старое и новое ЗУ, и дом, и баню. Тем более 5-ти жильный кабель уже лежит.
    Забор это не заземлитель.
    Если описать "на пальцах", то ситуация такая. Вы подаёте на забор фазу (как будто авария где-то). Ответьте на два вопроса. Вы уверены, что где-то сработает автоматика или сопротивление металлосвязи и сопротивление растеканию тока заземления такое, что потенциал на заборе остался на безопасном уровне? Если Вы ошибаетесь, готовы хоронить ... (ттт)?
     
  12. Step40
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.489

    Step40

    Живу здесь

    Step40

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.489
    Адрес:
    Волгоград
    Раскопали старое заземление, в принципе переварить головки с лентой и все будет ок, но тут вопрос оно сделано на 32 уголке. Надо переделывать на 50? или без разницы 32 или 50?
     
  13. Tribun
    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16

    Tribun

    Новичок

    Tribun

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16
    Попробую ответить:
    1. Я исходил из того, что аварийная групповая линия защищена 30 мА, плюс входное узо 300 мА.
    2. Есть два контура заземления забитых в землю на 2 метра, сопротивление растеканию тока у которых по сути своей много раз меньше, чем у человека стоящего на поверхности земли и взявшегося за забор в момент аварии. Плюс 2.1 каждый из контуров гальванически связан друг с другом сварными соединениями трех рядов труб. Плюс 2.2 три десятка заглубленных на 1,5 м в суглинок труб забора, в качестве дополнительного к контурам заземления.
    Как-то так...
    Вот еще что сегодня заметил: в наших гаражных боксах питание однофазное, по двухпроводному кабелю. Что интересно: сами боксы из стального листа, и в каждом вводном щите "ноль" занулен на стенку бокса. Что-то мне подсказывает, что и в соседних рядах боксов схема аналогичная. Там что никто не боится появления аварийного потенциала на стенах, крышах и т. п. элементах ? А то прям совсем застращали...
    Дайте знать у кого не так ? Многих ли уже схоронили (ТТТ)...
     
  14. Step40
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.489

    Step40

    Живу здесь

    Step40

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.489
    Адрес:
    Волгоград
    Добрый день
    Снова вопрос, буду благодарен если кто-то подскажет.
    Обклеиваю цоколь пенопластом, не знаю что делать с лентой заземления, классика - лента с болтом, от болта провод в дом. Заклеивать ее пенопластом? Отдирать и переделывать сверху пенопласта? Приварить более длинный болт, чтобы выходил за пенопласт, а ленту заклеить?
     
  15. Tribun
    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16

    Tribun

    Новичок

    Tribun

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16
    Перечитав разные темы ветки, сформировалось однозначное мнение: уголок должен быть 50х50, высотою от 2500.
    Но лично я бы не стал "переделывать", а просто добавил бы 1-2-3 уголка в связку к существующим, и спал бы спокойно. ИМХО !
     