Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    А разве заземление приборов не есть тот самый СУП, для выравнивания потенциалов человека и корпуса прибора относительно земли? :ogo::faq:
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Хороший пунктик ПУЭ. Из этого получается, допустим если у меня разница напряжения между нейтралью и землей 20В переменного напряжения и мне добросовестные электрики подключили дом или квартиру ТНЦС, как следствие я прикасаясь к корпусу прибора находясь на полу получаю удар током с каким то значением и действующим значением напряжения 20В. И если я сделаю СУП по всем металическим частям то меня будет стукать от любой мало мальски заземленной железяки правильно?
    Только мне кажется это еще не все. Если речь идет о проводе нейтрали то на нем частота не 50 Гц, а 150Гц, плюс берем в расчет использования населением приборов которые искажают напряжения и эти исказители - "гармоники". Какие там считаются вредными?, вроде нечетные по 9ю или 11ю и это уже от 150 Гц получается до 1,5кГц. Они то эти гармоники еще и обжигают, что выражается в пощипывании при прикосновении и не так как 1я гармоника 50Гц которая трясет до звездочек в глазах. Дополнительно ко всему получаем еще и ожог кожи в месте косвенного прикосновения.
    Я в чем-то ошибся? :|:
     
  3. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Категорически не согласен. Вы задали совершенно другие условия, а на данной схеме при ТТ сработало бы УЗО.
    Нарисуйте рисунок с Вашими условиями. На пальцах можем не понять друг друга.

    С чего бы это?
    Трансформатор в ТП как работал так и работает, ему до лампочки обрывы в линии. Он выдаёт свои 230 В на фазу.

    Это напряжение обусловлено "нагрузкой соседа", в данном примере 10 Ом, что соответствует 5 кВт.
    В расчёте значение напряжения в "нуле" указано, и равно 88 В.

    Сопротивление каких элементов цепи вызывают у Вас сомнение?
     
  4. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Именно по этому поводу я и привёл данный рисунок. Чтобы показать, что при отсутствии СУП, выполнение заземления по схеме TN-C-S чревато.
    На рисунке СУП нет, в тексте тоже не раз об этом говорил. Не пойму в чём ещё может быть недопонимание?
    Почему @leomay убеждён, что такого не может быть, и расчёт неверный?
     
  5. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Если простым языком, то СУП это заземление всего металлического (трубы отопления, водоснабжения, скважина, металлоконструкции, корпуса эл. приборов, токопроводящие полы и пр.).
     
  6. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Если Вы сделаете именно СУП, а не то, что имеете ввиду, то "стукать" не будет.

    Частота в нейтрали 50 Гц.
    По поводу гармоник от "исказителей" и импульсных источников. В бытовых условиях амплитуды этих гармоник, а тем более их высших составляющих намного меньше фазного напряжения. И при поражении человека не внесут особого вклада. Имхо.
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Нет. Заземление это уравнивание потенциала заземленной проводящей части относительно земли, а СУП это уравнивание потенциалов между проводящими частями, например МСУП это СУП без земли.
     
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Я и пытаюсь помочь вашим оппонентам это понять.

    Возможно стал заложником своих каких то убеждений, например СУП/ДСУП должен быть всегда и всюду (что верно лишь от части), либо начальных условий.

    Всех с Наступающим! :hello:
     
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Это достигается уменьшением потенциала заземленного оборудования, а также выравниванием потенциалов за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по назначению к потенциалу заземленного оборудования.
    Так, что @Наблюдатель, очень даже прав;)
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    А как конкретно это происходит и зачем тогда нужно УЗО, если и без него все можно сделать безопасным?
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Заземлите 2 проводящие части на разные электроды и ваша версия уже не работает, зато будет с чем разобраться в НГ! ;)
     
  12. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    @SergGrebnev, предлагаю вернуться к этой теме после 1-го января ровно с этого места. Сейчас затянула предпраздничная суета. Всех с наступающим Новым годом! Удачи в Новом году!
     
    Последнее редактирование: 31.12.16
  13. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Хорошо.

    С Новым годом! Желаю всем благополучия, здоровья и удачи! Будьте счастливы!
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Простите но каков смысл раздельного заземления. В данный момент народ готовиться к встрече НГ и разница между землей и нейтралью ТТ в розетках 19 Вольт, причем пробежался по всем железкам в доме и промерил напряжения нейтраль-железка труба отопления, вода - везде по 19В включая газовую трубу идущую через всю деревню, следовательно у меня все потенциалы уравнены и без соединения проводами. Или я что-то другое должен был увидеть. Ток замыкания нейтраль-земля не измерял, лень бежать на улицу Диф снова включать. К стати проверил напряжение от нейтрали через свое тело на пол стоя в носках на линолеуме, показало в районе 9,8-9,9В. Ток между моим заземлением и газовой трубой 25 мА.
     
    Последнее редактирование: 31.12.16
  15. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ТТ - это, быть может и хорошо, если с остальным совсем плохо. Чтобы ТТ реально имела смысл, начинаться она должна за несколько пролётов и никак иначе! Даже от безысходности с ТТ надо быть очень осторожным и осмотрительным, понимая и отдавая себе отчёт в том, что и зачем ты делаешь!
     