Что надо знать про заземление - 3

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.318
    Благодарности:
    23.866

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.318
    Благодарности:
    23.866
    @muai2 не писал про землю. Он писал про ноль.
     
  2. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Всё же очень просто!
    Просто надо вдумываться в прочитанное,
    Внимательно вчитайтесь в определения типов систем заземления (на рисунки в ПУЭ и ГОСТах не обращайте внимание, их, видимо, рисовали какие-то девочки.
    Примите к сведению, что "земли" разных типов систем заземления не должны быть доступны для одновременного прикосновения. Это, кстати, делает невозможным применении типа системы заземления ТТ в большинстве случаев, когда этого очень хотелось бы.
    Сеть с типом системы заземления ТТ должна существовать сама по себе в чистом поле, в котором каким-то чудом очутилась ваша фазенда (попробую найти рисунок и добавить в сообщение).
    В ГОСТ Р 50571-28 про ТТ говорит примерно следующее:
    Следует обратить внимание, что система заземления TTдля медицинских помещений имеет право на существование наряду с системой заземления TN, а содержание п. 710.413.1.4 Система TT - «В медицинских помещениях, расположенных на территории Российской Федерации, систему TT не применяют» не следует понимать как запрет на применение системы заземления TT, а не более чем констатация факта, отражающего лишь то, что, что в ПУЭ 6-го издания был, фактически, запрет на её применение.

    Более того, при определённых условиях (питание от ВЛ) «невозможно в пределах разумных технических решений выполнить требования электробезопасности в системе заземления TN» (см. Технический циркуляр № 11/2006 от 16 октября 2006 г. Ассоциацией «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ», являющийся дополнением ПУЭ 7-го издания с комментариями разработчика), впрочем ни ПУЭ 7-го издания, ни комплекс стандартов ГОСТ Р 50571. ХХ не запрещает применение системы TT, единственная помеха её использования – стереотип мышления!
     

    Вложения:

    • ТТ сеть.jpg
    Последнее редактирование модератором: 28.05.18
  3. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.127
    Благодарности:
    1.673

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.127
    Благодарности:
    1.673
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня как бэ глухозаземленная нейтраль :aga:
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    А еще она хороша тем, что при параллельном включении нагрузок напряжение на них одинаковое. Так сколько вам достанется от розетки, если вы решите включить себя параллельно чайнику, который - напомню - уже мощно "сливает" электроэнергию?
     
  5. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Кемерово
    Не меньше двух длин вертикальных электродов, так будет правильно
     
  6. FishBurg
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    90

    FishBurg

    Живу здесь

    FishBurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Рыбинск
    А что скажете про готовые комплекты заземления? Предлагают из нержавейки, омеднённые и оцинкованные. Обещают до 10 Ом, быстрый монтаж. Единственное - это неадекватная цена.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.348
    Благодарности:
    11.456

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.348
    Благодарности:
    11.456
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.348
    Благодарности:
    11.456

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.348
    Благодарности:
    11.456
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Купите сами оцинкованную железяку и вгоните ее в землю. Чем хуже?
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    ну вот это и можно про них сказать, добавить по существу особо нечего
     
  10. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787
    Адрес:
    Москва
    Это в идеале. На практике обычно не получается.
     
  11. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    @SergGrebnev, мне кажется, наше обсуждение темы обрыва нуля на ВЛ «забуксовало» из-за разного понимания нами некоторых принципиальных моментов. Давайте вернемся к Вашей схеме.
    upload_2017-1-2_14-38-30.png

    Если я правильно понял, то, кроме изображенных на ней двух домов, к трехфазной сети подключены и другие дома, а показанные на схеме фрагменты электрических цепей с Вашей точки зрения просто достаточны для иллюстрации процессов, происходящих при обрыве нуля. И если это так (ну, действительно, вряд ли КТП обслуживает только два дома!), тогда на этой схеме от нашего внимания скрыты другие фазные нагрузки. Что, собственно, и подтверждает вот эта фраза:
    То есть работают все три фазы. А раз так, то мы должны рассматривать ситуацию с обрывом нуля на трехфазной ВЛ с учетом нагрузок на других фазах. Теперь перейдем к сути вопроса. Очевидно, что при обрыве нуля ВЛ (применительно к системе TN-C-S в доме) напряжение прикосновения для человека при его контакте с проводящими корпусами электроприемников определяется потенциалом ГЗШ электроустановки здания (дачного дома) по отношению к земле (будем рассматривать вариант без СУП, как Вы и предлагали). Потенциал ГЗШ (с повторно заземленным на нее PEN проводником) в TN-C-S будет равняться потенциалу PEN проводника ВЛ в точке ответвления от ВЛ (не учитывая незначительного падения напряжения на PEN проводнике от ВЛ до ГЗШ). Потенциал же PEN проводника в этой точке за местом обрыва будет зависеть от величины перекос фаз в связи с их обычно неравномерными загрузками. А поскольку мы знаем, что нулевой проводник трехфазной сети служит для выравнивания напряжений на фазах при их неравномерной загрузке, то при его обрыве ноль на стороне нагрузки еще больше "сместится" и, соответственно, потенциал PEN проводника (а, следовательно, и потенциал ГЗШ в доме) по отношению к земле за местом обрыва увеличится. Вот этот потенциал и будет приложен к ЗУ электроустановки здания (дачного дома). Поэтому я и считаю, что использование в Вашем расчете фазного напряжения является некорректным. Вот в чем я вижу основную причину наших разногласий.
    Что касается численных значений элементов на Вашей схеме, таких как потребляемая мощность 5 кВт в доме №1, или сопротивление 500 Ом ЗУ 3, то, поскольку они приблизительны, да и не постоянны, то не вижу смысла их обсуждать. Хотел бы только заметить, что сопротивление повторного заземления PEN проводника на вводе в электроустановку здания (на схеме – это ЗУ 2) в соответствии с ПУЭ п. 1.7.103 должно быть не более 30 Ом.
     
  12. FishBurg
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    90

    FishBurg

    Живу здесь

    FishBurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Рыбинск
    Так нисколько не возражаю. Просто спросил мнение форумчан. Скорее всего буду уголки забивать + сварка. Мудянки больше, но дешевле.
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.348
    Благодарности:
    11.456

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.348
    Благодарности:
    11.456
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не забудьте чем нибудь место сварки обработать от коррозии.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.318
    Благодарности:
    23.866

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.318
    Благодарности:
    23.866
    Вообще, когда производитель заземления гарантирует какие-то электрические параметры - это уже странно. Максимум, что он может гарантировать - срок годности. А вот сопротивление зависит от природы, от свойств грунта. вот пусть они своим комплектом обеспечат 10 Ом в вечной мерзлоте.
    Короче, завлекаловка. Менеджмент.
     
  15. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы, всё-таки, упрямо настаиваете на том, что ситуации изображённой на рисунке быть не может. И изменяете начальные условия.
    Вот, наример, ситуация подходящая под рисунок: обрыв на линии всех проводов кроме одной фазы. (Достаточно реально?)

    После слов
    следует большое повествование рассказывающее про перекос фаз. Для чего не пойму.
    Но вот вывод из этого повествования крайне странный:
    Вы уже второй или третий раз говорите о некорректном использовании фазного напряжения. Я Вам отвечал на это, но похоже, мы не понимаем друг друга.
    Пожалуйста, укажите на рисунке или схеме замещения место где я некорректно использую фазное напряжение.

    Эти значения взяты мною "с потолка". Считаю, что цифры вполне адекватны. Если у Вас есть возражения по поводу числовых значений, то выскажите их и предложите более "реальные" цифры.

    Считайте, что 10 Ом я взял с запасом. Вы не против? (Замечу, что 30 Ом усугубит ситуацию)
     