    Точно, похоже марсиане:)]. Сейчас примерно измерил, 0,5 Вольт ток 0,1А получается все заземление в районе 5 Ом. :hello: По расчетам должно было быть в районе 20 Ом:aga:.
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.348
    Благодарности:
    11.456

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.348
    Благодарности:
    11.456
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Хорошо, когда есть на кого свалить, правда? Я всегда так делаю. Только доктор почему то недоволен.
     
  3. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Ну да, у меня всегда кот оставляет крошки на столе и под столом:|:.
     
  4. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.806
    Благодарности:
    6.132

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.806
    Благодарности:
    6.132
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если "тока нет" - то надо смотреть на потребление измерительных приборов, наличие нелинейных помех, статику и т. п. Проще забить и не морочить себе голову: это из серии так называемых "блуждающих токов"...
     
  5. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    А я и забил, тут интерес более глобальный по уравниванию потенциалов. Судя по замерам ЭДС между столбиками, получается, что напряжение ЭДС на каждый метр приходиться примерно 7 Вольт. А раз так то их следует уравнивать или не следует.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    то вольты, то омы, что и как измерялось непонятно
     
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Измерялось током и напряжением. Дальний заземлитель делался для получения нейтрали б/генератора, ближний уже при замене проводов ввода и переноса ЩУ. напряжение между этими заземлителями 68 Вольт но ток не измеряется, прибор не фиксирует. 68 Ом измерял по току и напряжению. 40 Ом было рассчетным сопротивлением заземления, фактически на данный момент прямо сейчас общее сопротивление заземления в районе 5 Ом.
     
  8. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Москва
    Это у Вас на участке дачи 68 В между электродами заземления?
    Я на заземленном фидере подстанции троллейбусного парка в час пик выше 40 В не видел (номинал питания 550 В), а у Вас минимум треть фазы на РЕ проводнике! По мне, Вам не о токе надо размышлять, а откуда такой подарочек.
    Вольтметр поверен? (Шучу, шучу :aga:). В сети напряжение вольтметр сколько показывает?
     
  9. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А опишите поподробнее, каким образом измеряли сопротивление растекания своих заземляющих устройств. Терзают меня смутные сомнения, что измеряется не то и не так. Для 2м арматурины сопротивление 5 Ом как-то слишком неправдоподобно.

    А еще предполагаю, что на Ваши 10м концы от тестера что-то наводится или сопротивление ЗУ измерено в Омах, а не в МОмах
     
  10. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    L-N - 221Вольт, PE-N -0,6В, это не суть. Суть в том, что в любом месте дома напряжение между любой железкой и РЕ = 0 Вольт, а вот именно между 2мя разными заземлителями расположенными на расстоянии примерно 10 метров и заглубленными на 2 метра = 68 Вольт. А как можно определить находятся ли мои заземлители в зоне растекания какого то напряжения? хотя в зоне растекания должен быть еще и ток, но его то нет и получается, что мои заземлители не в зоне растекания какого то напряжения. :flag:.
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Вот и у меня такое же подозрение, а так бы я и не спрашивал, просто забил бы на это и делов то.
    Тут не могу сказать, возможно наводка от линии 10 кВ проходящей в 20 метрах от заземлителей, короче ХЗ, буду искать объяснения.
     
  12. filini23
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542

    filini23

    Живу здесь

    filini23

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Сургут
    разве в МОмах должно быть?
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    расшифруйте что это значит. озвучьте модель применяемого измерительного прибора
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Обычный цифровой мультиметр.
     
  15. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    это типа ирония :)
     
Статус темы: