1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7

Что надо знать про заземление - 3

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.324
    Благодарности:
    23.868

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.324
    Благодарности:
    23.868
    В батарейке два полюса тоже соединены химически. Но тока между ними нет, сопротивление большое. Слишком большое.

    А вот разные потенциалы на штырях - это другой вопрос. Значит в грунте есть источник потенциала.
    Есть там рядом какой-нибудь газопровод, водопровод, соседский забор, скважины или что-то подобное?
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Газовая труба на столбах, но сопротивление моя земля-газовая труба большое, точно не помню. Водопровод пластиковая труба везде, скважин в радиусе 100 метров нет. Забор мой металлический, и к нему ничего не подключено. ТП в 100 метрах от меня.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.324
    Благодарности:
    23.868

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.324
    Благодарности:
    23.868
    Тогда вполне возможно, что разность потенциалов проявляется из-за неоднородности грунта. Такое бывает. Земля имеет ноль условно. Заметьте, Ваша левая рука может иметь потенциал отличный от потенциала правой руки. Хотя обе руки и принадлежат одному телу.

    У меня была индикаторная отвертка на основе светодиода. Она светилась от меня самого. Я ею пользовался как прозвонкой. И батарейки с лампочкой не надо было. Жаль, потерял.

    Так что напряжение 68 вольт вполне возможно. А ток не показывает потому, что сопротивление огромное. Там скорее всего есть ток, но Вы не сможете его увидеть на своем приборе. Например, 0.0000001 мА.
     
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    У меня как то не получается найти описание взаимного влияния разных сложных заземлителей находящихся по близости и их взаимного влияния, ну скажем один находиться в зоне растекания допустим зануления столба, а второй приходит из зоны нулевого потенциала и что куда будет выноситься потенциал заземления в нулевую зону или на оборот нулевой в зону растекания. Вот и думаю оставить заземление где есть или по весне переносить в другое место, а может и просто увеличить расстояние между глубинными заземлителями допустим углом параллельно стенам дома.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.324
    Благодарности:
    23.868

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.324
    Благодарности:
    23.868
    Стоит ваш столб. На столбе есть заземление. Повторное заземление ноля.

    Случилась авария и на этом повторном заземлении появился потенциал 220 В.
    Грунт, который непосредственно касается этого заземления, тоже будет иметь потенциал 220 В.
    Через метр грунт будет иметь потенциал 200 В, еще через метр - 180 и т. д. Цифра с потолка, для наглядности.

    На расстоянии 10 метров от столба грунт имеет потенциал пусть 40 вольт. Если в этом месте есть какое-то железо, то оно тоже будет иметь потенциал 40 вольт. Если в этом месте Вы имеете другой контур заземления, то на нем тоже будет потенциал 40 вольт.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Тока между ними нет, пока цепь не замкнута внешней нагрузкой. При большом внутреннем сопротивлении элемент питания не может отдавать в нагрузку большой ток по закону Ома для полной цепи. Щелочные батарейки имеют сопротивление менее 0.2 Ом. :hello: 112183[1].png
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Что ж вы так быстро решили КИ-1 в очередной раз разоблачить? Никакой интриги от сектантов, понимаешь, уже не увидеть... :(:aga:
    Сказал ведь Костя, что сопротивление батарейки
    - значит так оно и есть (или опять ему не верить? :aga:)! Вы же не видели ЕГО батарейки...
     
    Последнее редактирование: 18.02.17
  8. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Есть у меня один знакомый, практически не обучаемый, просто он есть, но готов помогать во всем, за что ему и спасибо.
     
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Сегодня вспомнил, что когда копали траншею под воду лет 5 назад, наткнулись на старую не действующую трубу водоснабжения закопанную больше 40 лет назад на глубине больше 2х метров. Она проходит аж под фундаментом всего дома и проложена до строительства домов на этой улице и прям рядом с новым столбом 0,4 кВ. возможно даже под ним, длинна трубопровода неизвестна только она идет дальше по всей деревне. Спасибо за участие:hndshk:, по теплу буду смотреть что и как:pioner:.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.324
    Благодарности:
    23.868

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.324
    Благодарности:
    23.868
    Вполне возможно, что потенциал поступает со столба на эту старую трубу и разносится дальше.
    Тут точную информацию не узнать. Только гадать приходится.
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    До этого гадать тебе тоже ни кто не мешал. :hello:
     
  12. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    На основе полевого транзистора же! Светодиод - лишь устройство индикации.
    Шикарный заземлитель, я не шучу. Надо было приварить к этой трубе полосу 4х40 и вывести ее на поверхность.
     
  13. mix05
    Регистрация:
    01.03.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    142

    mix05

    Живу здесь

    mix05

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    142
    Пардон что встреваю в разговор профи, но что если попробовать измерить это, возможно, мифическое, напряжение обычным старым добрым стрелочным вольтметром? Китайские цифровые мультиметры они такие китайские...
    А что значит фраза "... идет...утечка мимо моего заземления..." ? Она как-то линейно идёт мимо двух ваших заземлителей, но откуда и куда? И откуда цифры про "...зона растекания тока в районе 20м. а опасная зона 8-10м. от заземлителя..."? Какого тока и при каких условиях? Или это "...напряжение растекания..." ? Даже интересно уже стало понять что к чему в этих чудесах.
     
    Последнее редактирование: 19.02.17
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.352
    Благодарности:
    11.458

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.352
    Благодарности:
    11.458
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Я уже устал намекать на всё вами сказанное. Но, видимо, я слишком туп и непрфессионал
     
  15. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Мне в то время было не до заземлителей, эт щас проводка в доме 3х проводная, а в то время даже стены током бились.
     
Статус темы:
Закрыта.