1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7

Что надо знать про заземление - 3

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Углич
    Так у меня так и есть если на фото посмотреть. Приходит ноль напрямую на шину, потом делится на шину рабочего и защитного нуля. А на вводе отключаются все проводники одновременно. Возможности отключить PEN, PE или N отдельно нет.
    Вообще TN-C-S делал.
     
  2. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    вот тут можно остановиться. приходит PEN, а не ноль, как Вы его упорно "обзываете".
    где написано что рассматривается отдельное отключение?
    Ну так делайте правильно. С разделением ДО вводного коммутационного аппарата.
    И коммутируйте им уже N. Как раз 4 полюса.
    А PE - прямым ходом в дом на шину. И уже никаких разделений в доме.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.122
    Благодарности:
    23.815

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.122
    Благодарности:
    23.815
    Один РЕ имеется в составе PEN провода. Второй РЕ - от повторного заземления. Это ведь два провода РЕ?

    ПУЭ такого случая не рассматривает. Я ведь могу подключить два РЕ или два PEN проводника? ПУЭ этого не запрещает?

    ПУЭ запрещает отключать РЕ или PEN, если он единственный проводник. И это понятно. А если их два?
     
  4. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Углич
    Погодите! Повторно заземляется PE, на выходе-то получается снова один проводник.
     
  5. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    еще раз повторю вопрос - какая система заземления? Вы упорно отказываетесь на это отвечать и пытаетесь изобрести гипотетические случаи, которые ПУЭ не рассматривает.

    Хоть 10 проводников PEN, PE проведите. Ни на одном из них не должно быть коммутационного аппарата. Кроме вилки.

    Если их два - то они соединяются в один.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.122
    Благодарности:
    23.815

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.122
    Благодарности:
    23.815
    Если будет 10 равнозначных РЕ проводов, то 9 из них можно спокойно подключать, отключать, коммутировать... делать все, что захочется.
    10-й проводник будет выполнять функцию РЕ.
    Этого в ПУЭ не предусмотрено. :)
    На выходе один. Но не его коммутируем. На входе два. Один из них коммутируем. Так?
     
  7. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Углич
    Вы имеете ввиду, что после разделения PEN, имеем возможность отключения нуля вместе с фазами. Так что ли?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.122
    Благодарности:
    23.815

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.122
    Благодарности:
    23.815
    Посмотрите на Вашу схему.
    Ваша система заземления в данный момент подключена к двум контурам.
    Один контур находится около дома, к нему подключен провод РЕ.
    Второй контур находится около трансформатора. К нему подключен провод PEN.

    По ПУЭ нам достаточно подключить дом только к одному контуру. Значит второй контур мы можем удалить. Значит мы можем спокойно отключить PEN.
     
  9. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Углич
    Всё верно. Вот на схеме так и сделано, только правильно нужно было делать до приборов учёта @Pleshkovpa правильно написал.

    53.gif
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.979
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.979
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    все - нету у вас PEN, делить нечего.

    обратите внимание, что авторы ГОСТа не нарисовали 4 полюсный автомат, а нарисовали 3-полюсный. деление ПЕН после счетчика - вопрос дискуссионный.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.122
    Благодарности:
    23.815

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.122
    Благодарности:
    23.815
    Приборы учета тут вообще ни при чем.
     
  12. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Углич
    Перед! смотрите внимательнее.
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.979
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.979
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    на рисунке деление перед. но есть ситуации, когда делят после, о чем я и говорю
     
  14. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Углич
    Так у меня и сделано после, поэтому и пишу с вопросом можно ли. В общем бесят меня некоторые люди (заказчики). Говоришь одно, делают ХЗ как.
    Вообще изначально было так:
    Был тех. проект нормально спроектированный, всё по ГОСТу. Когда зимой приезжал смотреть объект, от опоры, до гаража шли сопли. Заказчик сказал, буду на СИП менять. Я говорю: "Так вообще замечательно, как раз и отвод на землю сделать нужно, как в ТП нарисовано". На этом и разошлись.
    Приезжаю весной через полгода и ох..ваю. СИП идёт в гараж, подключен к автоматам 3р+1р, причём фазы были подключены к 63А (3Р), а ноль к 25А (1Р), хрен с ним, поставил 4-х полюсный. PEN естественно не разделён, а в дом под землёй пустили кабель 4х10мм2 и брусчатку уже сверху положили. Вот и пришлось разделение PE и N в доме делать. Вот и задался вопросом можно ли, вернее не опасно ли?
     
    Последнее редактирование: 22.03.16
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.979
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.979
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    наличие 4П автомата исключает возможность делить ПЕН у вас дома. Точнее, никакого ПЕНа у вас нет. Есть рабочий ноль (N).
     
Статус темы:
Закрыта.