1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

ТТК Таймень 10д - 2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Игорь_ом
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    43

    Игорь_ом

    Живу здесь

    Игорь_ом

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    43
    Горение в номинале для котлов с загрузочной шахтой на угле (кроме бурого) и на дровах, две большие разницы. химический состав топлива (дров) даже во время сжигания одной закладки дров сильно отличается во времени. после загрузки очередной партии дров, неизвестно какой влажности, полноценного горения не будет до тех пор, пока дрова не просохнут и не нагреются. котел в это время может набрать нужную температуру воды на выходе по уставке, но номинального горения не будет. пока котел не испарит воду и КПД будет низкий, и высокая теплоемкость уходящих газов будет (по причине наличия большого количества водяного пара), и хим недожиг будет, и регулироваться очень плохо будет. полноценный номинальный режим с высоким КПД и возможность точной регулировки мощности и невысокая теплоемкость дымовых газов возможны только после полной просушки дров в камере и их нагрева. нету большого смысла добиваться низких уходящих газов в режиме просушки-нагрева по той причине, что теплоемкость водяного пара не сильно зависит от температуры и в любом случае мы эту теплоту теряем, потому как температура больше 100 гр.
    при стопе в таком режиме высока вероятность затухания дров. на любых режимах горение слоя у газового окна обязательно, иначе стоп. минимальная мощность котла определяется площадью этого слоя у окна, на высоте слоя сыграть не получается. для уменьшения мощности котла и в межсезонный период и для небольших нагрузок уменьшают площадь горящего слоя у окна. на импортных котлах применяют и сужение шахты внизу у окна, и косые огнеупоры, в некоторых котлах подвижную заслонку в шахте (на форуме были такие рисунки). но все это хорошо для сыпучих топлив и трудно реализуемо для дров по причине подвисания.
     
  2. ispytatel_P
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599

    ispytatel_P

    Живу здесь

    ispytatel_P

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599
    Вот сегодня конденсат за ночь, на улице -20
    IMG_6689.JPG
     
  3. ispytatel_P
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599

    ispytatel_P

    Живу здесь

    ispytatel_P

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599
    Вот сегодня вскрыл первый раз можно сказать за месяц.
    1.JPG
    2.JPG
    4.JPG
    Сухой налет, можно было и не чистить, нагара большого как таковой нет,
     
  4. ispytatel_P
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599

    ispytatel_P

    Живу здесь

    ispytatel_P

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599
  5. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    по поводу пара в дымовых газах, я как то рассказывал в теме самодельщиков интересный факт.
    после утепления камеры дожига (КД) в ответственных местах не шамотом (тот еще утеплитеь), а вермикулитовой плиткой и еще ряд мероприятий по повышению температуры, действительно увеличило колличество влаги в уходящих дымовых газах,
    тогда через 3 дня после первых опытов загубил советский газоанализатор, в пробозаборной трубке сконденсировалось много воды и конец прибору...
    Конечно надо стараться не допускать конденсации в трубе (для этого и рекомендуют утеплять ее),
    а отправлять пар в космос вместо метана и водорода..;)
    Питерский вермикулит имеет один недостаток, он хрупок, поэтому желательно кочергой не орудовать в камере дожига.
    По поводу транспортировки, в последних моделях окончательно решили вопрос с закреплением огнеупоров в КД, надеюсь котел будет выносить "аккуратность" наших ТК..:|:
     
    Последнее редактирование: 28.02.16
  6. ispytatel_P
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599

    ispytatel_P

    Живу здесь

    ispytatel_P

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599
    @Igrek1977, Вкладывайте в комплект котла, 2 таких пластинки, это будет правильней. Так как уж очень хрупкая эта пластина.
     
  7. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Спорное заявление;)
    Процентирую кое кого: У вас просто не получилось:aga:
     
  8. Badi83
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    2.060

    Badi83

    Живу здесь

    Badi83

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    2.060
    Адрес:
    Пенза
    Кстати, на счет утепления трубы. Перед этим сезоном, для ознакомления с пеллетной горелкой от ОМ, встречался с пользователем. Труба у него по дому и не утеплена.
    На мой совет утеплить, он ответил, что она мол в доме и пусть от нее помещения греются, а утеплять не красиво. Ну мое дело предложить...
    Первая же топка на дровах выдала море конденсата и дыма в кочегарке. На следующий день труба была утеплена и конденсат пропал. Ну дым, я думаю, от не опытности был.
    На чужом опыте мало кто учиться.
     
  9. Golderr
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    21

    Golderr

    Живу здесь

    Golderr

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    21
    Igrek, а почему Таймень не заделать с верхней загрузкой?
     
  10. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    в смысле, дверка сверху?
     
  11. Golderr
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    21

    Golderr

    Живу здесь

    Golderr

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    21
  12. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    @Golderr, дверка сверху была в самых первых наших котлах, 3 года назад.
    есть ряд недостатков:
    1) дымление шахты повышенное, как не борись
    2) металлический отражатель на двери надо менять на шамотный, потому что лучистая с шахты постепенно убивает отражатель, через 2 года начинаются проблемы, а так как в России плиты тонкие шамотные не делают, ушли от верхней загрузки.
    другое дело наклонная дверь, но и она крадет объем шахты,
    поэтому на сегодня дверка спереди..;)
     
  13. Golderr
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    21

    Golderr

    Живу здесь

    Golderr

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    21
    A чугунь там не спасает? Да все дымят- без дыму и огня нету:hndshk:
     
  14. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    @Golderr, до чугуния мы не доросли..:|:
     
  15. Golderr
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    21

    Golderr

    Живу здесь

    Golderr

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    21
Статус темы:
Закрыта.