1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Так или иначе на оттайку нужно затратить энергию и время. В первом случае времени нужно меньше, во втором больше. А затраты одни и те же.
     
  2. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Возможно. Честно говоря не интересовался иностранными методиками.
    Конечно любой проектировщик должен проектировать в соответсвии с нормами. Все излишки типа 125м3/ч на человека это только по согласованию с заказчиком.

    Имхо странная оттайка. Сильно сомневаюсь в корректности. Может Вы сергей что- то недопоняли? Ведь иначе -20..-28 сразу в дом! Мало того что воздух холодный за шиворот начнёт дуть. Так и конденсировать воздуховоды начнут однозначно даже при утеплении 1см. А если стандартное утепление 5мм то вообще инеем покроются. Короче потолок отсыреет, либо наполнится если натяжной:aga:
     
  3. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702
    Адрес:
    Краснодар
    Это потому что-то там уже заложена дилерская наценка в 40%.
    Я думаю, если его продают за 30, то тоже не убыток себе. Там внутри нечему стоить и 15 тыс.
    Кондиционеры которые продают за 10 тыс руб на порядок более материалоемкие и сложные устройства
     
  4. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Последний раз читал его описание в 2009 году, поэтому некоторые тонкости уже стерлись из памяти. @baracud, поправил. Но сути это не меняет (описано выше).
     
  5. PapaJonny
    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8

    PapaJonny

    Участник

    PapaJonny

    Участник

    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8
    Вернулся из Финляндии, где убедился на примере вновь построенного коттеджа в 115 кв. м. в работоспособности гибридного теплового насоса EWARCO. Прибор размером с высокий бытовой холодильник обеспечивает все потребности коттеджа по теплу, охлаждению, горячей воде и вентиляции целого дома площадью до 250 кв. м. Считаю работу данного теплового насоса революцией в строительстве загородного жилья, тем более если не ожидается проведения магистрального газа. Для установки насоса не требуется разрешение для бурения скважин, не нужны котельные и бойлерные. По большому счету, и сам газ тоже не нужен из-за сложностей его эксплуатации. Достаточно 1-1,5 квт. электроэнергии для работы теплового насоса и вспомогательных систем (насосов теплого пола и др.)
    Готов ответить на все вопросы, из которых главный, я думаю, будет вопрос цены. На это могу сказать, что цена ожидается в районе 8000 евро.
     
  6. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702
    Адрес:
    Краснодар
    @PapaJonny,
    1. Что является источником тепла
    2. Есть ли описание и ТТХ
    3. Их делают сами фины, или делает Китай для финов
     
  7. PapaJonny
    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8

    PapaJonny

    Участник

    PapaJonny

    Участник

    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8
    @baracud по пунктам:
    1. Источником тепла или холода является геотермальный контур длиной 150 метров, уложенный под фундаментную плиту или в отдельную траншею рядом с домом на глубину промерзания, а также из приточного воздуха и рекуперирование тепла из вытяжки.
    2. Описание выложу, постараюсь сразу.
    3. Делают сами финны для себя, лично был на заводе и фотографировал процесс. Оборудование уже давно устанавливается, но не возится на выставки во избежание копирования, хотя и запатентовано.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 19.04.15
  8. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702
    Адрес:
    Краснодар
    @PapaJonny,
    Вы такое же сообщение писали в ноябре 2014 года, это было ваше первое сообщение на форуме
    Это, обострение продаж?

    Как думаете, при СОР=4, и 150 м грунтовом контуре, много тепла даст компрессор 450 Вт
     
  9. PapaJonny
    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8

    PapaJonny

    Участник

    PapaJonny

    Участник

    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8
    @baracud,
    тогда я был на заводе и у меня все эти полгода был здоровый скепсис по поводу их работоспособности. Теперь я видел коттедж, отапливаемый в Финляндии только этим насосом. Его хватает при любых морозах. Никакого обострения, оборудование только ожидается к поставке и есть свой рынок сбыта в коттеджном поселке Питера.
    компрессор 680 вт, СОР 3,6 постоянный, рекуперация и прекрасная теплоизоляция финских каркасников. Хватит.
     
  10. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702
    Адрес:
    Краснодар
    Особенно, когда в бойлере стоит 7,5 кВт ТЭН.
    А геоконтур вообще не рекомендуют делать под строениями, потому что место солнцем не сможет прогреться.
    Зачем финам в теплом доме нужно кондиционирование, ума не приложу.
    Мне, в теплом доме, даже в Краснодаре не особо нужно. А у нас чуть потеплее летом, чем у финов.
     
  11. PapaJonny
    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8

    PapaJonny

    Участник

    PapaJonny

    Участник

    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8
    а как же резервный обогрев? я бы удивился, если бы не было ТЭНа. Он и нужен только при низких температурах.
    Кондиционирование идет бонусом, это второстепенная задача насоса. Да и геоконтур дополнительно прогреется.
     
  12. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702
    Адрес:
    Краснодар
    А зачем тогда платить минимум 8К евро, чтобы ТЭНами отапливаться?
     
  13. PapaJonny
    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8

    PapaJonny

    Участник

    PapaJonny

    Участник

    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8
    Полностью согласен. Проще и дешевле дровами.
    А как насчет качества жизни? Хотя кому-то нравится кочегарить. Или пеллеты грузить. Или нюхать ароматы газгольдерного оборудования. Кстати, не намного дешевле получается.
    Да, расходы э/энергии на дополнительный обогрев в год 4000 квтч для дома в 180 кв. м. или по 1700 руб. в отопительный сезон. Хотя все относительно, кому-то и это покажется дорого.
     
  14. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.702
    Адрес:
    Краснодар
    Проще и дешевле электричеством, раз вы ТЭН на 7,5 кВт там зарезервировали.
    При COP вашего ТН 3,6, экономия за сезон при сравнение с электричеством 4400 руб,
    сколько лет должен проработать ТН, чтобы в паритет хотя бы выйти, 8000 * 56 / 4400 = 101 год
    Но это только ТН, а сколько еще потянет обвес и установка :)
     
  15. PapaJonny
    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8

    PapaJonny

    Участник

    PapaJonny

    Участник

    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    8
    вот из "расчета потребления э/энергии для дома 176кв.м".:

    •Расчётная температура наружного воздуха, при которой не требуется отопления помещений, составляет около +15 °C, тогда потребление необходимого количества тепловой энергии составляет около 10 500 кВтч в год (с учётом утечки воздуха).
    • При температуре наружного воздуха в зимний период при пике (- 26° С), максимальная мощность подключения оборудования составляет 5,0 кВт.
    11. Режим работы теплового насоса в год составляет около 5 800 часов, при этом он вырабатывает тепловой энергии до 12 110 кВтч, а расходует электроэнергии до 3 364 кВтч.
    12. ОБЩИЙ ИТОГ
     Общее количество потребляемой тепловой энергии в год + 26 753 кВтч
    Из этого числа вычитаем «полученную» дополнительную тепловую энергию:
     От геотермального контура и рекуперации тепла - 10 555 кВтч
     От теплового насоса - 12 110 кВтч
    _
    Общий итог:
    1). Потребляемая энергия на отопление составит: 4 088 кВтч
    2). Расход электроэнергии на работу компрессора: 3 364 кВтч
    _
    ОБЩЕЕ потребление электроэнергии в год составит: 7 452 кВтч
     
Статус темы:
Закрыта.