1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Потому, что отопление предусматривается тепловым насосом с хладагентом R410A.
    Мощность на отопление нужна 12,5 кВт. Отсюда на этот дом нужен ТН, например, китайский mdou-48hn1-l или японский PUHZ-SHW140YHA. Отсюда расход по воздуху внутреннего блока 2500 м3/ч.
    Вы не внимательны. На второй этаж ушло 1278 м3/ч. Итого 1221+1278 = 2499.
    Вы абсолютно правы. Обычно в таких ТН температура конденсации +45С.
    Он является механическим и его можно купить на обычном строительном рынке в отличие от рекомендованных.
    Имея интернет можно было бы и яндекса спросить https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D1%88%D0%B0&lr=213
    В кондиционерах используется рефрижераторная тонна.
    Разница между температурой кипения/конденсации хладагента и температурой среды теплосъёма (к примеру, воздуха, обдувающего теплообменник).
     
  2. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    Возможно ли из приточно-вытяжной установки временно сделать агрегат для воздушного отопления
    т. е делаем так чтобы вытяжной воздух попадал в приточный (действие изображено желтой стрелкой)

    стрелка upload_2018-2-28_22-37-56.png
     
  3. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.034
    Благодарности:
    10.913

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.034
    Благодарности:
    10.913
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @GAVR-Rus80, эффективней выключить рекуператор и всё.
     
  4. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Возможно, но не целесообразно.
    Разница между нормальной (с точки зрения СП, СНиП, СанПиН и т. д.) вентиляцией и воздушкой отличается примерно в два раза по расходу воздуха. А это приводит к нецелесообразным затратам на оборудование. Оборудование для воздушки заметно дешевле, а система воздуховодов та же (почти).
     
  5. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    в смысле выключить? вытащить сам элемент рекуператора из установки?
    всё же целесообразность должна появиться если у людей ограниченно пространство в доме и нет возможности городить одно оборудование за другим?
     
    Последнее редактирование: 01.03.18
  6. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Рассмотрим дом 250 м2. Мощность ПВУ на такой дом порядка 1000 м3/ч.
    Два вопроса
    1. Габарит установки.
    2. Цена установки.
     
  7. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    у моего знакомого на дом в 300 м2 ПВУ стоит 200 м3/час, габариты у его ПВУ скромные.
    Он говорит, что дышат не кв. метры а люди, поэтому установка была смонтирована из учета количества людей. Так то, всё логично он сказал
     
  8. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @GAVR-Rus80, 200 м3/ч - это как раз тот размерчик для удаления выделений самого дома (300м2) с превышением на 600 ррм загрязнителей над содержанием их в уличном воздухе. А на дыхание уже не остаётся. Как следствие, повышенное содержание загрязнителей.
    Но если дом хорошо дышащий, то ПВУ можно вообще не включать. Например, дом из пено (газо) блоков. В таком доме вентиляция обеспечивается стенами.
    Если же построить дом по пассивным технологиям, то в доме с такой ПВУ дышать будет затруднительно.
    Так что, если у знакомого дышится хорошо, то он не знаком с пассивными технологиями строительства, или не посчитал нужным применять их у себя.
     
  9. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    7.484

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    7.484
    Адрес:
    Владимир
    И сколько кубометров воздуха в час проходит через газобетонные стены?
     
  10. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Ваш вопрос не совсем корректный. Нужно рассматривать химический состав воздуха с каждой из сторон стены и рассчитывать парциальные давления газов. Если парциальное давление газа (например, азота) с двух сторон одинаковое, то и перетекания не будет. Если с одной стороны какого-либо газа больше, чем с другой (например, кислорода, или углекислого газа, или воды в виде пара и т. д.),то создаётся разность давлений. Газ, где давление выше, будет просачиваться в сторону более низкого давления до тех пор пока давления не сравняются. А дальше берите характеристики стенового материала и считайте.
     
  11. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    7.484

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    7.484
    Адрес:
    Владимир
    Это не то что бы мой вопрос, это уточнение к ВАШИМ фразам
    и к
    и др.
    Из которых следует, что в доме из газобетона не нужно включать вентиляцию, т. к стены дышашие. Это же вы сказали? Или я как то не так понимаю вполне конкретные фразы?
     
  12. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Сейчас я скорее всего не найду расчёты одного из форумчан (здесь на форуме, но в другой ветке) о габаритах куба из газобетона, в который можно поместить человека и он в нём не задохнётся, т. е. СО2 будет отводиться вовне, а О2 просачиваться вовнутрь. Расчёты дали результат, что достаточно куба
    3х3х3 м. Конечно, качество воздушной среды внутри будет плохое, но не смертельное.
     
  13. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    7.484

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    7.484
    Адрес:
    Владимир
    Гм, ну вы удивили! Запомню. :um: Возможно проверю на себе. Но кубик побольше будет. :)]
     
  14. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @Volkodlak, Честно говоря для меня это тоже был неожиданный результат.
    Это примерно сравнимо с решением задачки из теории вероятности, решение которой я прочитал ещё в школе в середине 70-х.
    "Какая по численности должна быть группа людей, чтобы вероятность того, что по крайней мере у двух из них дни рождения отмечаются в один день, была больше 50%."
    Ответ - 21 человек. Решается элементарно, а ответ интуитивно не очевиден.
     
  15. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    7.484

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    7.484
    Адрес:
    Владимир
    Я отношусь к этому скептически, так как много дополнительных "натурных" вводных не учтены никак. Нет ни толщины, ни плотности, ни производителя газобетона (думаю и влажность блоков и разница температур влияет). Сейчас есть газобетон низкой плотности и вроде как есть желание выпускать еще более неплотный с большими утепляющими свойствами. В жизни будет отделка стен изнутри и утепление/отделка снаружи. Т. е. существующая паропроницаемость будет еще уменьшена. Кроме того существует еще продуваемость стен, сильно влияющая на энергоэффективность дома. Т. е. как теоретическое знание это интересно, но сэкономить на вентиляции построив газобетонный дом на практике не получится, видимо :) Разве что в южных краях)
     
Статус темы: