  1. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    всё равно вентилятор как то должен реагировать на изменение сопротивления в системе - это всё сложно.

    Чем идея с несколькими вентиляторами не нравиться и почему она не рабочая?
     
  2. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Нет, не должен. Для этого и применяется барометрическая заслонка. Давление увеличивается (потому что зона какая-то закрылась), она открывается. И обратно.
    Разве об этом кто-то говорил? Идея рабочая.
     
  3. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    тут тогда получается что вентилятор тратит энергию и свой ресурс на пустую работу - что не рационально

    видели как применялась на практике или сами практиковали?
     
  4. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Вопрос, какой вентилятор. Если ЕСовский (+управление числом оборотов), то при уменьшении числа оборотов он начинает потреблять меньше энергии. Если АС (+управление числом оборотов), то что-то мне подсказывает, что не всё так просто. Хотя я могу и заблуждаться.
    Так я же писал, что данная схема широко применяется в гостиницах и офисах. Для частного дома бывают ситуации, когда в одном доме делается несколько систем. Но это обычно связано с размерами дома. К примеру, у нас есть дом 550 м2, в котором 3 системы. Или сейчас проектирую воздушку в дом 420 м2, в котором предполагается установить 2 системы, хотя можно сделать на одной, но две предпочтительнее. Одна из систем обслуживает зимний сад, выходящий на южную сторону.
     

    Вложения:

    • Модель Альпийские холмы.png
  5. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    чиллер-фанкойл или активные конвекторы это уже совсем далеко от классической ВО
    среднестатистический дом далек от цифр 400-500 м2, нужен реалистичный простой пример для обычного скромного домика 100-120 м2 с 4-6 зонами/комнатами
     
    Последнее редактирование: 04.03.18
  6. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Максимальное количество зон в таком доме = количество гостевых комнат + 1.
    Экономия по году (при отоплении магистральным газом) - 200-300 руб.
    Удорожание проекта примерно 45-65 т. р.
    Ну и смысл?
     
  7. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    А воздушного отопления не существует по определению
    ГОСТ 22270-76
    Отопление - Искусственное поддержание температуры воздуха в помещении на уровне более высоком, чем температура наружного воздуха.
    То что в быту называется ВО - это, в соответствии с ГОСТ, система кондиционирования воздуха.
    И система эта может быть местной, обслуживающей одно помещение, и центральной - обслуживающей несколько помещений.
     
  8. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    не у всех есть газ, да и потом что-то он начал семимильными шагами догонять электричество в последнее время. За прошедшие 15 лет электричество подорожало в 5 раз, а газ в 15
    за счет чего происходит удорожание, откуда такие цифры?
     
  9. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    в моём понимание ВО это фильтр+теплообменник+вентилятор, всё остальное (для простаты понимания) не должно сравниваться с радиаторами, теплыми полами и тд
     
  10. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Конечно;), это "раки" (вчера по пять, а сегодня по три).
    Автор М. М. Жванецкий (в ГУГЛе должно быть, поищите) :hello:
     
  11. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    ВО.png

    сечение фильтра, нагревателя и коллектора 500х300, вентиляторы 125 диаметра
    вот такой вот комплект, цена которого 25 000-30 000 руб.
    достаточно бюджетно получается
     
    Последнее редактирование: 04.03.18
  12. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.034
    Благодарности:
    10.911

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.034
    Благодарности:
    10.911
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @GAVR-Rus80, мне нравится ваш план и то, как вы его курите.
    1. кто управляет водяным потоком в нагревателе. в зависимости от требуемой температуры подачи. Дальше напрашивается в помощь погодозависимая автоматика - что бы менять Т подачи в зависимости от Т улицы.
    2. какие вентиляторы.
    3. какие термостаты с пропорциональным управлением.
    4. какое сопротивление воздушному потоку оказывает:
    - выключенный выбранный вентилятор.
    - калорифер при разном количестве включенных вентиляторов.
    - фильтр разного состояния забитости при разном количестве включенных вентиляторов.
    5. какой поток воздуха будет создан вентиляторами при разном их количестве.
    6. вентиляция там же будет или будет отдельно? Как будет обеспечиваться уровень вентилируемости помещения при отсутствии необходимости в нагреве/охлаждении в текущий момент времени.
     
  13. gclimat
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    41

    gclimat

    Живу здесь

    gclimat

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    41
    Gavr----Rus80, система получилась простая как апельсин, то что надо :super:
     
    Последнее редактирование: 04.03.18
  14. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    ого, столько вопросов, на концепт придуманный за утро,
    детали конечно же не прорабатывал, но это дело "техники"!
    задача была, всего лишь, задать направление для развития такого варианта исполнения ВО
     
  15. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.034
    Благодарности:
    10.911

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.034
    Благодарности:
    10.911
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @GAVR-Rus80, управление заслонками и управление вентилятором центральной установки по давлению - проще. Стандартно и давно продумано.

    Вентиляторы - пластиковые вентсы и подобная фигня под сопротивление калорифера и фильтра - не покатят. EC-вентиляторы с достаточным напором и в количестве 6 штук обойдутся немало. И если захочется реальной стабильности, а не так себе - то им еще и менять скорость при включении других вентиляторов. То есть каждый из них регулировать по давлению.
    То есть если делать по-хорошему - будет дороже.

    Схема с управлением заслонками с большим трудом решает одну задачу - одновременно греть один контур и охлаждать другой. С фанкойлами - решает. Но мне в моем доме не критично :)
     