1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Набираете в "Яндекс-Поиск" нужный запрос и получаете ответ.
    Альтернатива - на смартфоне "Ok, Google" и задаёте вопрос.
    Реально, мы никогда не ставили ТН пятитонник по причине того, что люди, которые стоят дома таких габаритов, покупают газифицированные участки. Мы ставим 2-3-х тонники.
    Я вообще не уверен, есть ли в наличии пятитонники. Большое подозрение, что из привозят исключительно под заказ.
     
  2. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    ваш сарказм как минимум неуместен, а вообще попахивает снобизмом
     
  3. gclimat
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    40

    gclimat

    Живу здесь

    gclimat

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    40
    Где верх где низ вроде разобрались, теперь другой вопрос:
    всем известно, какие будут проблемы если заузить воздушные каналы и решетки, а если представить обратную ситуацию - канал и решетки "переразмерены", в таком случае какие проблемы ждут владельца системы ВО
     
  4. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Прошу у Вас прошения, я не хотел Вас обидеть. Но повторюсь, для домов с теплопотерями более 20 кВт (а это дома более 350 м2 стоимостью более 10 млн. р.) потребностей в тепловых насосах мощностью в 20 кВт по теплу у нас не было.
     
  5. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    На самом деле обычный дом 200м2 требует 20кВт по теплу. 350м2 - это уже энергоэффективеый дом
     
  6. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Ну, если построить одноэтажный коровник 10х21 (в компании например, "Зодчий") с базовым утеплением 100 мм минваты, то действительно его теплопотери + вентиляция 200 м3/ч составят 20 кВт.
    Мне такие дома пока не попадались.
    И кстати, на всякий случай, для того чтобы снять с фреонового внутреннего блока ТН 20 кВт расход воздуха нужен порядка 3500-4000 м3/ч, при условии, что температура воздуха на входе в теплообменник порядка +18+20С.
     
  7. gclimat
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    40

    gclimat

    Живу здесь

    gclimat

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    40
    ?
     
  8. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.695

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.695
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Решетки, забирающие воздух в рецикл с первого этажа - находящиеся на уровне пола - на какой высоте от уровня пола стоит ставить?
     
  9. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @Ян 11, Что бы ничему не мешались, т. е. 150 мм примерно от чистового пола.
     
  10. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    Хорошо вам в вашей параллельной реальности:aga:

    И да, насчет снобизма я не ошибался
     
    Последнее редактирование: 15.02.16
  11. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Возможно Вы не поверите, но пока мои расчеты согласовывались с практикой.
    К примеру, совершенно не типичный домик 20,7х20,7м одноэтажный. По центру стеклянный купол пирамидой (обозначен квадратом).
    Расчетные теплопотери по нему с учётом вентиляции - 29,8 кВт.
    Воздушка в нем смонтирована и второй год они ей пользуются.
    Хотите съездим?
     

    Вложения:

  12. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    А какой мощности котел реально установлен ?
     
  13. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.695

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.695
    Адрес:
    Moscow, Russia
    И отопление газом, я правильно понимаю?
    И не газовая печка, а через воду?
     
  14. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    3500-4000м3 касается только ТН ?
    Для обычного теплообменника с антифризом у меня получилось 2500м3
     
  15. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Именно для ТН. Это связано с тем, что температура конденсации R410 +45C. Хотя температура газа на входе во внутренний блок может быть и +70С. Соответственно, более +40С воздух греть не целесообразно.
    Антифриз можно нагреть и более +100C.
     
Статус темы:
Закрыта.