1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Markman
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    247

    Markman

    Живу здесь

    Markman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Самара
    Чуть доработал свою систему. 200 т. р. это мой потолок для системы воздушного отопления. Отапливать буду пока только 1 этаж, но воздуховоды заложи и для второго. Помогите решить вопросы
    1. работоспособная ли эта система
    2. чего в ней не хватает
    3. как расположить диффузоры для приточки и анемостаты для вытяжки в зависимости от мебели
    4. как оптимизировать смету
    (Самара. Дом каркас 9*9, 2 этажа, S=140 кв. м, утеплитель 250мм.)
     

    Вложения:

    • теплопотери.JPG
    • Смета на отопление.JPG
    • 1 План этажа-Модель.jpg
  2. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Сложно сказать. Нет расходов воздуха на решётках. А так - скорее нет, чем да.
    Потребность в тепле посчитана неверно, но это не особо важно. По дому нужно прокачать воздуха 1200-1300 м3/ч. Поскольку дом тёплый, то на первый план выходит мощность нагревателей. А это лучше сделать с помощью водяного нагревателя от электрического котла. Для Вашего дома можно взять, к примеру, https://www.galan.ru/kotly-galan/elektrodnye-kotly/ekonom-el/geyzer-9-mrt
    Бойлер косвенного нагрева http://www.teplomatica.ru/vodonagrevateli-i-kolonki/boylery-kosvennogo-nagreva/drazice-bojler-kosvennogo-nagreva/bojler-drazice-okc-80.html
    парочку циркуляционных насосов, воздушный термостат и простейшую автоматику включения вентилятора и циркуляционного насоса.
    Правда, желательно на две фазы поставить ещё отключатели нагревателя при перегрузке по фазе.
    (чтобы кухня работала правильно и мастерская).
    Выкиньте шумоглушители. Они всё равно в Вашем случае работать не будут. А на сэкономленные деньги купите нормальный вентилятор, а не это убожище.
    Воздуховоды можно сделать из фольгированного вспененного полиэтилена. Это обойдется дешевле. Но повозиться придется. В статье "Воздушное отопление своими руками ..." http://www.antarcom-m.ru/statie я описал, как это делается. Увлекаться флексами я не советую. Всё хорошо в меру.
     
  3. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
  4. jam_21
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461

    jam_21

    Живу здесь

    jam_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Европа
    А может надо от камина трубу присоеденить к притоку рекуператора? Только не понятно как кондицат будет вести себя .
     
  5. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    А Вы предполагаете его постоянно топить? Я бы так делать не стал.
     
  6. jam_21
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461

    jam_21

    Живу здесь

    jam_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Европа
    Просто топишь когда хочется, но тепло тогда не только возле камина, а подмешиваеться в холодный воздух и уже приходит на рекуператор с +. И дальше по приточным воздуховодом по всем помещением.
     
  7. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @jam_21, И всё-таки я сторонник забирать воздух на выбрас из "грязных" помещений.
     
  8. Markman
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    247

    Markman

    Живу здесь

    Markman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Самара
    Спасибо, переделал схему на водяное. Взял схему в инструкции водонагревателя и добавил туда канальный нагреватель воздуха ВОК. Управлять системой будет С2000-Т, у неё сомой 6 сухих контактов, но управлять она будет через контакты УК/ВК подавать питание на насос и катёл. Смета выросла до 250тр., но в неё входит горячее водоснабжение дома, так что пойдёт.
    Из вашей статьи понял воздуховоды фольгированного вспененного полиэтилена изготавливаются собственноручно, резкой и проклейкой фольгированным скотчем. Прикинул квадратный воздуховод 30см. со скотчем получается 200р.м., это отличная идея)
    Какой нормальный вентилятор лучше поставить? Ещё можете глянуть новую схему и смету на предмет её работоспособности. Как понял ещё нахватает насосно-смеительного модуля.
     

    Вложения:

    • Схема котла.JPG
    • 1 План этажа-Модель.jpg
    • Смета на отопление водой.JPG
    Последнее редактирование: 09.03.17
  9. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Зачем?
    Что-то мощный котёл Вы в смету заложили. У Вас разрешённая мощность 30 кВт? Я бы больше 12 кВт не ставил.
    Я бы поставил K3G310-RB01-03 или K3G280-RR03-H2.
    Первый подешевле.
     
  10. jam_21
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461

    jam_21

    Живу здесь

    jam_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Европа
    Это правда, надо на вытежку монтировать.
     
  11. Markman
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    247

    Markman

    Живу здесь

    Markman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Самара
    Насосно-смеительный модуль думал для контролирования нагрева калорифера, как мне его температуру регулировать?
    Сменил на Водонагреватель THERMEX Champion ER 200V, накопительный, 6.0кВт за 18 тр.
    У меня 3 фазы на 380В, 15 кВт., газа нет.
    А где мне купить такие вентиляторы в Самаре? Вообще нигде их не нашёл.
    Подскажите, хоть в правильном направлении двигаюсь, эта система рабочая?
     
    Последнее редактирование: 09.03.17
  12. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    "А жизнь меня по всей Земле мотает
    Под стук колёс ко мне приходят сны
    ..." "Вечное движение", слова Льва Лещенко
    Этот агрегат Вам не подходит при любом раскладе. Вам нужен отопительный котёл. Мощность я указал ранее.
    Термостатом, который включает циркуляционный насос. Это существенно проще и дешевле, чем делать погодозависимую автоматику.
    Где купить в Самаре не знаю, возможно нигде. Где купить в Москве - знаю.
    Ведь вентиляторы, как и строительный инструмент, делятся на профессиональные и ширпотреб. В магазинах и на рынке продаётся вентиляторный ширпотреб. Профессиональные вентиляторы более дорогие. Неискушенному покупателю не понятно, почему Миникупер стоит в десять раз дороже Оки. Поэтому они продаются в разных местах.
    1. Мне не понятно, зачем Вам два вентилятора и два теплообменника.
    2. Подачу в гостиной около дивана делать нельзя.

     
  13. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @Markman, Добавка
    Выбрасывать весь воздух даже через рекуператор это роскошь.
    Посмотрел сейчас внимательно на характеристики Ровен-овских вентиляторов и забетонировался в своём мнении, что ни один из их вентиляторов нельзя устанавливать в доме. В кафе можно, в ресторане, на заводе, но не в доме.
     
  14. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    При отрицательной температуре подающегося воздуха через сколько минут замерзнет и лопнет калорифер? ;)
    При наличии водяного подогрева, защита от замерзания обязательна.
     
  15. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @awlan
    1. В той компоновке, как нарисовал @Markman, гипотетически возможен выход из рекуператора воздуха ниже 0. Но очень непродолжительное время. Обмёрзнет. И должен быть запущен процесс разморозки.
    2.
     
Статус темы:
Закрыта.