1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Септик "Росток", критика, отзывы - 2

Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. MicSer
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11

    MicSer

    Участник

    MicSer

    Участник

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня БФ+ в дачном режиме заилился за три сезона, вода уходит, но всё медленнее и медленнее. Производитель предлагает только перезагрузку БФ+. У меня мол уникальный случай, у всех всё в порядке с фильтрацией. (
     
  2. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.532
    Благодарности:
    12.939

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.532
    Благодарности:
    12.939
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Если промоете торф от пылеватости на мелкой сетке, то могете закладывать. Сыпаться он уже не будет;)
     
  3. Труффальдино
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    21

    Труффальдино

    Живу здесь

    Труффальдино

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А мелкая сетка это сколько? Какой размер отверстия?
     
  4. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.532
    Благодарности:
    12.939

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.532
    Благодарности:
    12.939
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    3мм.
     
  5. KotovD
    Регистрация:
    29.05.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    18

    KotovD

    Участник

    KotovD

    Участник

    Регистрация:
    29.05.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    18

    делал по данной схеме, можно купить нормальный компрессор с аэратором и опустить.

    Из БФ вынимаете торф и "стакан" лучше заставить это сделать Экопромовцев, Даете наполниться БФ стоками на половину и вывешиваете на этот уровень имеющийся насос на откачку. Вна дно опускаете аэратор- у меня самодел- смотри выше.
    они Вам льстят- уникальны случай был у меня, два года назад.

    смотрю всё больше и больше уникальных пользователей, а экопромовцы продолжают делать удивлённый вид, вместо копеечной доработки своих бочек.
     
  6. SergeyAS
    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    3.110
    Благодарности:
    1.852

    SergeyAS

    Живу здесь

    SergeyAS

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    3.110
    Благодарности:
    1.852
    Адрес:
    МО, Дмитровский р-н
    Что бы насос откачал, надо, что бы к нему туда что-то пришло. Но при забивке торфа туда приходит в час по чайной ложке, а остальное сверху висит и топит септик. У меня после первого же залива всплывший керамзит перемешался с торфом и вся эта смесь забила каналы в стакане. Так что если будете сыпать керамзит, то подумайте о сетке сверху, что бы при затоплении он не всплывал.
     
  7. MicSer
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11

    MicSer

    Участник

    MicSer

    Участник

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Каким образом регламентируется время нахождения стока в камере БФ+(аэратора)? настройками включения дренажного насоса? Сток попадает в камеру аэратора сверху, за счёт аэрации "смешивается" с тем что в этой камере уже есть и откачивается дренажным насосом с верхнего уровня. Так? Аэратор должен работать постоянно 24/7?
     
  8. KotovD
    Регистрация:
    29.05.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    18

    KotovD

    Участник

    KotovD

    Участник

    Регистрация:
    29.05.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    18
    все зависит от компрессора, у меня просто дренажник нагнетает воздух в сточную воду в БФ, что бы не нагружать сеть подключил через реле времени 15 мин работает, 45 выключен 24/7.
    Если разориться на специальный компрессор с аэратором- думаю можно на постоянку оставить, но указанного режима вполне хватает на то, что бы на выходе не пахло и не было мути.
     
  9. Alyakin
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6

    Alyakin

    Участник

    Alyakin

    Участник

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ленинградская обл. Кириши
    Доброго времени!
    Прошу совета.
    Росток "Загородный". Устанавливал сам. Септик не подключен.
    Не успел в этом году.
    Засыпан привезенным песком. Заполнял водой как описано в паспорте.
    Все было мило и красиво. Отстоял примерно месяц.
    Потом получилось так, не был на даче пару месяцев.
    Приехал, открыл крышку и все точно так как описывала Наташа01021900.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20112279/
    Пятидесятые трубы, сами по себе, по сторонам.
    Центральная с наклоном, стенки стакана смяты.
    На лицо, деформация корпуса верхней части, видимо от верхнего слоя песка.
    Кто-то еще сталкивался с подобным? Как исправить? Если сниму верхний слой песка, поможет?
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.849
    Благодарности:
    19.351

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.849
    Благодарности:
    19.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видимо выдавило дно, плюс деформация корпуса, поэтому такая картина.
     
  11. Alyakin
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6

    Alyakin

    Участник

    Alyakin

    Участник

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ленинградская обл. Кириши
    Вадим, опыта у вас вагон!
    Поделитесь, что делать?
     
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.849
    Благодарности:
    19.351

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.849
    Благодарности:
    19.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Собрать обратно трубки. С деформацией корпуса уже ни чего не сделать.
     
  13. Dinner
    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10

    Dinner

    Участник

    Dinner

    Участник

    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Петербург
    Как прочистить отсекатель на входе септика Росток? Есть подозрение, что засор в верхней части тройника блокирует вентиляцию септика. Есть ли способ сделать ревизию и очистку без нарушения конструкции?
     
  14. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.849
    Благодарности:
    19.351

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.849
    Благодарности:
    19.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно наверное расширить перегородку в которой отверстие под откачку, но не уверен. Один клиент сверлил сам корпус септика, раскапывал и сверлил. Тогда ещё в септике были серые трубы, и их сильно сжимало.
     
  15. donMiguel
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    donMiguel

    Участник

    donMiguel

    Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите пожалуйста, а как этот мокрый после промывки торф в биофильтр ловчее запихивать?
    Сушить сейчас - не вариант, холодно. У меня поставлены биофильтры Росток, без плюса.
    Закапывать будут на днях. Надо что-то придумывать с торфом.
     
Статус темы:
Закрыта.