1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не греют батареи на первом этаже

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем iaroslav84, 30.11.15.

  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :super: Так как с цифрами напряжения на клеммах нас так и не ознакомили.
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Еще раз читаем:

    И смотрим на ф-лу тепловой мощности:

    Q (ккал/час) = V (расход л/час) * (Тпод. - Тобр).

    И понимаем (?) что делается с разностью температур при увеличении расхода (скорости насоса)
    Которые изложены в "цитате".

    При том, что мощность котла (Q) остается неизменной.

    "Справка" выше о преимуществах 2-го этажа при малой скорости насоса остается в силе.
     
  3. sacha7777
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55

    sacha7777

    Участник

    sacha7777

    Участник

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Прокопьевск
    Цифры могут ничего не сказать. Если управление современное, напряжение не аналогово регулируется, ступеньками, сколько-то секунд полностью сетевое, сколько-то ноль. Мощность в функции от скважности, а та в зависимости от датчиков температуры (когда все исправно). Проще всего временно подать полное постоянное напряжение на ТЭНы, ну и датчики посмотреть, если станет греть нормально.
     
  4. sacha7777
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55

    sacha7777

    Участник

    sacha7777

    Участник

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Прокопьевск
    Это понятно. Если бы не было электроники, меняй сгоревшие ТЭНы. С ней может быть сложнее.
     
  5. iaroslav84
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    21

    iaroslav84

    Живу здесь

    iaroslav84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    21
    Напряжение замерял 25-26 ампер. Домик пеноблок 300мм+мокрый фасад из пенопласта 150мм. За окном +1, так что тепло практически не уходит. Обьем системы около 30 литров. Обычный кипятильник и то бы нагрел такой обьем за 2 часа. Кран врезал на подачу на 2 этаж- толку нет все равно. Руки опускаються уже
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не понял о чем вы (?)
    В "Арифметике" (..или в Алгебре:faq:) за 6-й класс, написано что-то вроде:

    ..Если меняется один из сомножителей, а их произведение ..не меняется,
    Это значит, что изменился и 2-й сомножитель.

    Пардон, формула "тепла" и "арифметика" действуют пока всегда и везде, независимо от ТЭН-ов...
    (Или я совсем о другом? :close:)
     
  7. sacha7777
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55

    sacha7777

    Участник

    sacha7777

    Участник

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Прокопьевск
    Это ток потребления. Его стоит мерить продолжительно, он может быть - не быть.
     
  8. iaroslav84
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    21

    iaroslav84

    Живу здесь

    iaroslav84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    21
    Может тогда попробовать подключить без электроного блока управления-на прямую
     
  9. sacha7777
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55

    sacha7777

    Участник

    sacha7777

    Участник

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Прокопьевск
    Я про то, что мощность, вернее недостаточность ее, может быть или от частично неисправных ТЭНов или от неправильной работы электроники. (тепловая мощность 2-х батарей по 70 градусов может быть равна мощности 5-и по 30 градусов - это понятно)
     
  10. sacha7777
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55

    sacha7777

    Участник

    sacha7777

    Участник

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Прокопьевск
    Конечно! Заодно посмотрите, может где какой конец отвалился.
    Кстати, а прежде на этих шести киловаттах тепла хватало?
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так любая мощность (!) будет "разноситься" насосом по всем контурам.
    Проблема -то, как понял, в "неравенстве" этажей... при РАЗНОМ расходе насоса (скорости)

    ..."З сосны", а так ..углубиться...;)
     
  12. iaroslav84
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    21

    iaroslav84

    Живу здесь

    iaroslav84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    21
    Электроника работает нормально. Перекрыл подачу у котла, температура махом поднялась до заданных 70 гр и отключила котел.
     
  13. iaroslav84
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    21

    iaroslav84

    Живу здесь

    iaroslav84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    21
    Именно так проблема в неравенстве этажей. И что теперь делать даже не знаю.
     
  14. sacha7777
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55

    sacha7777

    Участник

    sacha7777

    Участник

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Прокопьевск
    Ели половина ТЭНов сгорели - тоже самое произойдет.)
     
  15. iaroslav84
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    21

    iaroslav84

    Живу здесь

    iaroslav84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    21
    Так котел новый. Неделя от роду)