1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21

Подготовка основания (под УШП)

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.

  1. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @GreatICEX, допускается 8-10% содержания глины в песке для насыпи, по нормативам. Мне сложно себе представить песок с глиной, у нас в ближайших карьерах чистейший песок самых разных фракций.
    По поводу траншеи не понял, что за глиняный замок? Траншея должна отводить воду из котлована.
     
  2. GreatICEX
    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.998
    Благодарности:
    1.229

    GreatICEX

    Живу здесь

    GreatICEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.998
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Великий Новгород
    В общем заказал НЕмытый карьерный крупный песок, посмотрим что привезут.
    Это траншея для прокладки коммуникаций в котловане, идёт как бы разрезая котлован пополам. В ней слева на схеме входит вода и эл-во под плиту и справа выходит вода и эл-во в будущую баню и хозблок.
     

    Вложения:

    • котлован.jpg
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это я понял. Зачем глиняный замок, который запрет воду под плитой?
     
  4. вата-хаус
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    вата-хаус

    Живу здесь

    вата-хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Всем привет!
    Ребят, а подскажите мне пожалуйста, какие допуски на перепад высот по песчаной подушке?

    Только по действующим нормативам и со ссылкой на пункт. Нужно для суда.

    Пока имею данные про предельные отклонения (от проектных) равные 20мм, то есть +/- 20мм.
     
  5. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Внизу поста: https://www.forumhouse.ru/posts/24446016/
     
  6. вата-хаус
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    вата-хаус

    Живу здесь

    вата-хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    я имел ввиду действующий норматив, и песчаную подушку под плитный фундамент.
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.748

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.748
    Адрес:
    Эстония
    ...А с кем судимся? :faq:
     
  8. вата-хаус
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    вата-хаус

    Живу здесь

    вата-хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/482320/

    Полностью в отдельной теме не расписывал пока, там про дренаж только.

    кратко из претензий:
    • дренаж на работает самотёком (уклон есть, но незначительный. сливать некуда), а работал только с дренажным насосом.
    • на участке недалеко от песчаной подушки были высоты, превышающие высоту песчаной подушки. Не будущей плиты даже, а подушки.
    • к перепаду высот на самой подушке также были придирки (в районе 20мм по факту)
    в итоге было уложено с трамбовкой около 130 м3 качественного крупного карьерного песка, подушка составила 60 см высотой.
    Потом он разрывает договор, затапливает котлован водой, делает "экспертизу", требует деньги за выполненную работу обратно и еще столько же сверху. Пишет Претензию, получает ответ. А через 2 года 11 месяцев, под конец срока давности (всё это время мечтал наварить пеню) он подал в суд.
     
    Последнее редактирование: 04.08.19
  9. links
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588

    links

    Живу здесь

    links

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588
    Адрес:
    Бронницы
    Есть ли какие-то нюансы подготовки основания для УШП на водонасыщенных песках? Водонасыщенный песок (сейчас) начинается с отметок 1,1-1,3 метра. На какой глубине делать дренаж?
    Дом одноэтажный из ГБ, площадь плиты будет 14,5х11,5. Песок идет сразу после ПРС толщиной 20-30 см.
     
  10. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Я не смогу ответить, но, полагаю, надо сообщить цифру не сейчас, а самый высокий уровень водонасыщения (весна?)
     
  11. links
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588

    links

    Живу здесь

    links

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588
    Адрес:
    Бронницы
    Очевидно, что уровень будет выше, но точных данных, к сожалению, нет.
     
  12. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Соседи могут знать?
     
  13. GreatICEX
    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.998
    Благодарности:
    1.229

    GreatICEX

    Живу здесь

    GreatICEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.998
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Великий Новгород
    Немытого крупного песка у нас нет, поэтому пришлось заказать мытый, а он собака такая, как меня и предупреждали, не трамбуется (хотя куски глины попадаются и в нем). Если ходить аккуратно, полной ступней наступать, то следов не остается, но стоит идти чуть быстрее, или тем более бежать, сильнее отталкиваясь от песка, сразу все идет по бороде. Трамбовал БЕЗ проливания, но ночью до дня трамбования шел дождь, и в кучах песок достаточно промокший. Развозил песок, о ровнял/тромбовал основание вчера, и со вчерашнего вечера (когда уже уехал сам) и по сей момент льет дождь, надеюсь поможет песку уплотниться. Виброплита вроде 100кг, вибрация мелкая, не уверен что хорошо выполняет свою работу.
     
  14. вата-хаус
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    вата-хаус

    Живу здесь

    вата-хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    @GreatICEX, проливать перед трамбовкой нужно, мытый трамбуется также как и не мытый, только не слипается по причине отсутствия в составе глины.
    От того и ощущения, что не мытый лучше трамбуется.
    Но, при увлажнении это уже в плюс не играет.

    и если примеси глины будет слишком много, то в чуть более необходимого влажном состоянии виброплита утонет в нём.

    мытый вообще лучше, чем не мытый, с точки зрения коэффициента фильтрации.

    так или иначе, если есть необходимость, уплотненение контроллируется прибором пенетрометром (плотномером).
     
  15. GreatICEX
    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.998
    Благодарности:
    1.229

    GreatICEX

    Живу здесь

    GreatICEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.998
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Великий Новгород
    @вата-хаус, только нафига эта фильтрация нужна под плитой? Под плитой нужно только уплотнение.
    Про прибор слышал, но в нашей деревне, его скорее всего не найти. Буду проливать и трамбовать еще.