Теплые полы. падает давление. утечка

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Emal1985, 01.12.15.

  1. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ничё се сборище клоунов, конечно теплообменник гвс крякнул. ну или есть подпитка - она.
     
  2. molnik1
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    4

    molnik1

    Живу здесь

    molnik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тюмень
    Здравствуйте. Отопление дома от электрокотла. Присутствуют водяные тёплые полы. При испытании полов, опресовали водой под давлением. Все было хорошо. Воду слили и продули контуры сжатым воздухом. Залили стяжки по тёплым полам и оставили все в зиму. На следующий год решили запустить отопление дома. Стали заполнять систему теплоносителем (незамерзайка). И тут теплоноситель стал уходить, затем стало понятно, что где то уходит. Пошли по линии тёплого пола, долбили стяжку от коллектора и далее. Вообщем обнаружили две лопнувших трубки металлопластика. Отрезали от места повреждения и соединили новыми муфтами и обжали соответственно. Все залили опять стяжками после заливки теплоносителя и опресовки. Три года система работала хорошо и без сбоев. В прошедшую зиму, в январе впервые упало давление до отключения котла. Как выяснилось позже, давление падает в тёплых полах по трём контурам. Вот теперь ломаю голову, что делать и с чего начинать. Дело в том, что ранее в доме не жили и не было чистового ремонта, а теперь уже и обои и чистовые полы. Подскажите пожалуйста, как лучше действовать в данной ситуации?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989
    Адрес:
    Калуга
    долбить полы - как и перед этим
    отключить ветки и жить без них
    вариантов немного. или у Вас есть другие ?
    на будущее: если не планируете запускать в зиму отопление - лучше его и не делать
    а если делать - то запрессовать воздухом и ничего не заливать. а если прямо надо заливать - то не воду а незамерзайку, какойнить гликоль.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, или искать утечку и долбить, или делать радиаторы с разводкой по стенам.
     
  5. molnik1
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    4

    molnik1

    Живу здесь

    molnik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тюмень
    Вопрос ещё собственно вот в чем, существуют ли на сей день какие либо надежные соединения металлопластиковых труб, кроме пресс фитингов ? Про резьбовые говорить в данном случае не уместно, это понятно. И как можно обезопасить на будущее, если потекли трубы по пресс фитингам либо где то рядом?
     
    Последнее редактирование: 06.06.21
  6. mad-max
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    7.425

    mad-max

    Живу здесь

    mad-max

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    7.425
    Адрес:
    Донецк
    По всей видимости у вас проблема в качестве металлопластиковых труб а не фитингов.
    С качественными РЕХ или Pert трубами таких проблем нет, у меня во всяком случае десяток соединений прессфитингами уже 10 год отлично себя чувствуют.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989
    Адрес:
    Калуга
    надежнее нет
    вопрос в том, что МП трубы позволяют обойтись почти без фитингов - только в местах соединяней труб на узлах (коллеторные разводки)
    некорректное название
    пресс бывает радиальный и аксиальный
    перты в массе своей не сертифицированы ни на какой пресс
     
  8. neofax
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    5

    neofax

    Живу здесь

    neofax

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Иркутск
    Добрый день!

    Подскажите по такому вопросу.

    В доме 130 кв. м. система Теплый пол. Котел установили 2 недели назад. Котел Stout со своим расширительным баком + мне еще установили один расширительный бак.

    В системе давление 2.0, потом оно упало до минимума, котел отключился. Сантехники сказали что при первом запуске это возможно (выходит воздух).

    Сейчас каждый день давление падает до 1.3 примерно, приходится закачивать добавляя воду.

    Что может быть не так?

    Подтеков нигде нет. или может еще воздух не выщел?
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989
    Адрес:
    Калуга
    объясняли необходимость както ?
    ерунда какая-то. это надо сильно безграмотно заполнить систему либо ... тупо соврать
    может - кто же знает
    никто не мерял давление в обоих РБ, никто не знает Вашей СО - и тд
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Для начала приведите в норму давления.
    Перекройте котел (систему) и слейте теплоноситель с обоих РБ. Проверьте давление в воздушных камерах (0,8 бар - 1 бар). Подключаете РБ к системе и когда полностью остынет теплоноситель в системе установите начальное избыточное давление 0,8 бар - 1,1 бар., если в инструкции к насосу (котлу) не указано иное.
    Стравите воздух, доведите начальное давление до требуемого и запустите систему. Проследите за показаниями манометра котла.
    Если только система ТП, то при работающей системе давление в ней не должно превысить 1,4 бар, а при выключенной системе не должно опуститься ниже начального.
    Если давление в системе опустится ниже начального, то нужно искать места подсоса воздуха или утечки теплоносителя.