    По цене.
    Достаточно просто набрать испаритель - два одинаковых ПТО в параллель.
    Конденсатор - последовательно те же два.

    Есть ещё варианты...

    Как бы площадь - вторичный параметр. Важен проток.
    Тут как раз в присоединительные размеры упираемся.
    Всегда считаю накладные расходы и удобство работы.
    Если бы кто видел, как я свой баян тягал-примерял. За 40кг компрессор миц - вообще молчу, пупок чуть не развязался, 1.5м от земли висит нынче...

    БольшОй ПТО кончится тем, что если припой халявный, воткнете переход с дюйма на 3/4, может 7/8.
    Если припой за деньги, то дешевле будет всё же вставить кусок родной дюйм 1/8, или ещё как - но плотненько...Затем переход...

    В общем - пусть производители извращаются, с этими переходами, отводами и прочими поворотами.

    Трубу 3/4, 7/8 - согнуть толком не получится. Ибо в магазинах с толстой...или хотя бы нормальной стенкой... трубы просто нет.

    Вот такие пироги, с котятами.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Прогрей его сначала, армянским резаком...
    Нормальная горелка тоже с космической ценой.
    Сам предпочитаю лучший инструмент...но блин, не по цене компрессора...
     
  3. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    @Gaunt, Блин, если я им так скажу - они мне весь мозг выклюют. Я их пол года учил мне теплообменники по площади подбирать, а не по их грёбанному калькулятору. Кароч, тебе 0,5-0,7 квадрата надо. Да?
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    А какой нужен, есть сцылка?
    Может он в хозяйстве пригодится...
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет сцылки. Медь и армянский паяет на ура. 5% за уши.
    Проблема только с ПТО...Но, с трубами выше 5/8 я завязал...
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    1/2 - 0.5м2, 5/8 - 0.7-0.9
     
  7. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Где человек кислород возьмёт?
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не знаю. Я прикупил за рубль не самый маленький баллон на авито - в скорых такие бывают. Пока заправлял лишь два раза - 150р заправка. Хоть в багажник его, хоть между сиденьками...
    Пыжиться не надо.
     
  9. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Опасно это - кислород. Пусть лучше один раз заплатит за пайку с кислородом. А медяху пропаном пусть паяет сколько влезет. А кислород ему больше и не нужен будет никогда.
     
  10. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    хватит вполне, с флюсом для начинающих имхо оптимально
     
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    дак это в минске. =(
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Аппетит приходит во время еды:aga:
    Заразно это, самогоноварение, теплица и ТН.

    Лучше всё же собрать комплект. Пропан 5л - можно на природу таскать. Кислород...чего ему будет? Он никогда даже полным не бывает, перегрева какого - не боится... Кушать не просит...
    Зато процесс пайки приносит удовольствие.
    Нынче мужской работы совсем не осталось - хоть здесь руку приложить можно.
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    я себе подобрал переходы из ПТО что б плотно внутрь вставлялось и все дела, зазор не более 1мм иначе припой течет внутрь пто, короче не выгодно...
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это ведь не я семь прутков извел?
    В магазине это 2.5 тыр. Переходы - тоже денег стоят.
    Отводы - с большим радиусом днем с огнем.
    В общем - лесом.
    В конденсатор - взял три четыре мелких - вот тебе и ГВС и переохлаждение нормальное.
    В испарителе - можно прямоток и противоток обыграть. Градус на ровном месте найти - без всяких РТО.
    Утеплить проще, стыковать по воде дешевле, и всё сразу не сломается.
    Компоновать - тоже проще, ибо гравитацию легче использовать.

    Так что ни разу крупный ПТО не дешевле...
     
  15. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Дык чё тут ехать то. 700 км.
    Ну или почтой килограммчик. Ну 30 рублей или 400 за пруток. Но чёт я думаю ты перепутал. Не может таких цен быть на 15%ый.