1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Стоимость теплообменников

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.

  1. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    тут не совсм так, течение в ПТО смоделировано и проведены испытания с различными формами пластин и выбраны варианты наоболее оптимальные по протоку и передаче тепла.
    С гофротрубой в трубе были опыты на форуме и не у всех удачные. может получиться вот как на картинке То есть что и внутри гофры что и снаружи возникают локальные завихрения которые с общим потом обмениваются лишь частью массы, и при этом возникает огромное сопротивление потоку.
    И так в итоге какая площадь будет площадью теплообмена? Или пусть закидают меня тапками)

    ПС я художник я так вижу:aga:
     

    Вложения:

    • гофра.png
  2. Vasyanin
    Регистрация:
    27.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    Vasyanin

    Участник

    Vasyanin

    Участник

    Регистрация:
    27.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Извините, что влезаю. А не получится так, что гофра станет прекрасной ловушкой для масла?
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Vasyanin, все может быть... скорее всего так и будет, хотя конечно от формы гофры зависит.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Кучма Олег, Ладно мы, самодельщики нищеброды...
    Но чтобы рассуждать за деньги...
    Для СК вообще не нужен мощный теплообменник. Когда солнышка мало, хватит и маленького...
    Когда много, лишний десяток теплового напора - не проблема.
    Взять под 6м насос, 1-1.5м2 и делов. Гонять весь гликоль контура - вовсе не обязательно, да и накладно.
     
  5. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    Т. е. советуешь брать маленький, но фирменный ПТО?
    Я вообще всегда за "фИрму". Изобретение велосипеда - обычно какой заканчивается.
    Вся проблема, что идея не в том, чтобы загонять в систему тепло с дельтой в 25-30-45 градусов, а как раз снимать 5-7-10 градусов. Т. е. в чем идея - если хотим иметь дельту 40 градусов нужна качественная солнечная панель с низкими потерями тепла в окружающую среду. Т. е. опять же фирма. С ценой в 50 тыс руб за 3 кв. м. Если дельта 10-15 градусов, то ловить тепло можно чуть ли не на простой кусок черной жести. По 3-4 тыс руб за 1 кв. м. Но эти 10 градусов нужно как-то снять в "промышленных количествах". Чтобы снять 30 киловатт при дельте 10 градусов нужно иметь теплообменник, который снимает по 3 киловатта на 1 градус. Плюс потери в трубах (1-1,5 градуса) + КПД + то да се. Вот и выходит что нужно иметь по 4-5 киловатт с градуса. А это как раз и есть 5 кв. м.
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    При падении 3м водного столба, и получишь свои 3квт на градус.
    Подумай, надо ли тебе широко и мощно. Проще запитать насосы от тех же солнечных панелей, и давить.
    Со стороны геоконтура - просто байпас со своим циркулем через ПТО.
    На стороне СК - ещё один циркуль.
    Когда встает солнце - система работает с "пендиксом", нет солнца - как обычно.

    Проблема эффективности ПТО, есть проблема протока.
    В случае СБ для насоса - потери условные.
     
  7. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    А ценник на такое творение уже никак не меньше чем 50-60 тыс руб.
    Конечно это все будет красивее, компактнее и выдержит 30 бар (а не 4). Только 25 метров 63 трубы - это три витка рулона диаметром чуть меньше 3 метров. Можно подвесить под потолком в техпомещении или "поставить" в угол. Смотреться конечно будет некрасиво, зато а) десево б) можно всегда разобрать и промыть (да и промывать его придется лет через 200). При сноровке можно сделать из него двух-трех-четырех контурный ТО. Т. е. собрать до кучи несколько разных источников тепла для ТН
     
  8. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    Идея регулировать скорость потока при помощи насоса на 12 Вольт, который работает от 50Вт солнечной панели - интересная и не новая. У меня уже даже есть такая панель. Насоса правда нету.
    Только 30 кВт - это 4 куба воды, которые надо прокачать через 50 метров пропилена и 150 метров 15 гофры (пусть даже и параллельно собранной). Те насосики, которые я видел от 12 В - даже больше похожи на игрушечные - ими только фонтан писающий мальчик оборудовать
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вебасту прокачивают на ура. 1-2м2 ПТО - есть ценник в этой теме. 30баксов штука+ 24бакса каждые 0.6м2.
    Ваши же подуги с 63 трубой - воспользуйтесь линейкой валтек. Паскаль это 0.1мм водного столба.
    На 35квт, с дельтой 10К, достаточно прокачивать 3 куба воды. 40-50 трубы за уши. У ПП есть пн10 - стенка божеская.
    https://valtec.ru/document/calculate/flash.html
     
  10. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    У danfoss встроенный распределитель, хотя такой разницы он не стоит)
     
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Сергей3002, я в этой теме выкладывал цены завода, которые мне дали. поищите мои сообщения
     
  12. Academic
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    40

    Academic

    Живу здесь

    Academic

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    20170213_071919.jpg 20170213_071933.jpg GPLK50M003 RU.jpg
    Прикрепляю фото и чертеж ППТО
     
  13. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    По виду шикарные ПТО. Я бы себе такие взял. Киньте контакт
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Academic, С китайцами разговаривали отправка чина-пост?
    Честно говоря, с китайцами, нужно провентилировать вопрос оплаты. Народ как-то по хитрому имеет карту внутри Китая, минуя тем самым, пайпал.
    В этой теме, были выбраны 052 китайские ПТО, У них стенка 0.4. И почти 2кг начальные пластины.
    Если брать ПТО со стенкой 0.3, сразу под нужный= более мелкий диаметр, то масса упадет на четверть минимум. Доставка чина пост - до 20кг, выходит примерно 10 баксов за кг.
    Т. е. ценник, в результате, падает процентов на 30. Это не мало.
     
  15. Academic
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    40

    Academic

    Живу здесь

    Academic

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про доставку сейчас не помню, но у китайцев главное условие было "получатель должен быть компанией". Все началось с простого вопроса, сколько будет стоит доставка 2 шт.

    вот переписка с ними, читать снизу вверх

    simon jin
    2016-12-26 17:07
    Hi,
    Good day !
    Sorry to hear that, if so, we can not deliver goods to you. I have touched similar things for a few times. so I know in Russia, Receiver must be company.
    Simon

    Good day, Simon!
    unfortunately, I can not provide the company receiver when buying (

    Me
    2016-12-26 09:31
    simon jin
    2016-12-25 19:02
    Dear,
    How are you ?
    Thank you for your message ! shipping cost for two HU26-60 heat exchangers (weight will be 19kg) to Russia is
    :280USD
    By the way, goods delivered to Russia need requirements that receiver should be company.
    so could you provide company receiver if you buy products from China?
    Good day !
    Simon

    Me
    Good day!
    How much will it cost to ship 2 pieces of
    HU26- 60 plates Brazed Plate Heat Exchanger AISI316L Stainless Steel with UL
    to