1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Стоимость теплообменников

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.

  1. Jyrij
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Jyrij

    Участник

    Jyrij

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ! Тёплых полов пока нет... Батареи стоят! Потому и +- 10квт.
     
  2. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    @Jyrij, с батареями ТН не очень дружит. Теплоноситель по хорошему не выше 35 градусов надо. а если система рассчитана на 60 градусов то батареи с такой температурой должны быть переразмеряны в 4 раза
     
  3. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    Почему испаритель меньше?, ведь уменьшение дельты в испарителе дает больший приход нежели в конденсаторе, хоть и во втором мощность передачи тепла больше на мощность самого компрессора
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    @dreadlokon, ключевое слово "обычно". @Jyrij только начал вникать в теплонасосную тематику, не стал перегружать его излишними подробностями)
     
  5. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    ясно, тогда оставляю, испаритель 1,5 м и конденсатор 1 м
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Многое будет зависеть от типа примененного теплообменника.
    Теплообменники в этой теме, стрельба по воробьям в испарителе без РТО, в конденсаторе - для 22 и 134 фреона.
    Будут эффективно работать на 410, но не проходят по давлению.
    В общем, собрать ТН можно, если прикупить компрессор за те же 40 басов, чтобы выбросить не жалко.

    Если все же автор соберется собрать из них ТН, то:
    Минимум два в параллель в испаритель.
    Один - РТО
    Два-три в конденсатор. Последовательно по фреону, параллельно по воде.
     
  7. Jyrij
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Jyrij

    Участник

    Jyrij

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    С них буду делать только испаритель! На конденсатор буду искать подходящие! Подключка фреона в испарителе тоже в параллель как и воду?
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Считать надо. На гликоль - скорее в параллель.
     
  9. Антошик
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17

    Антошик

    Живу здесь

    Антошик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Нижегородская облю
    Подскажите пожалуйста. Имею 3 зоны с разными температурами:
    1. Жилая - Тконд около 45К (вода 40 макс) требуемая мощность по теплу 10 кВт
    2. Вспомогательная - Тконд около 35К мощность по теплу 8 кВт
    3. Бассейн - Тконд около 30К (вода 23-25)
    Есть смысл делить кондесатор на 3 части? Также хочется иметь предконденсатор для ГВС?
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть смысл отправить перегрев в самую горячую зону - ванную комнату.
    На ГВС проще сделать отдельный ТН. У меня, так откачать стоит в разы дороже, чем нагреть ТЭНами. Не парюсь, хотя всё готово.
     
  11. Антошик
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17

    Антошик

    Живу здесь

    Антошик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Нижегородская облю
    Локально отправить перегрев именно кудато не получиться уже...может к сожалению. Основной вопрос растянуть Тконденсации переохлаждением. Понятно что все считется, но хочется услышать профессиональный ответ есть ли резон в данном случае делить конденсатор на 3 части с разными температурными зонами?
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это невозможно.
    Но можно оптимизировать по среднему тепловому напору. На практике - очень дорого.
    Вменяемое применение - снятие перегрева в пятую, четвертую часть мощности ТН. В зависимости от схемы подключения, это 2-5К плюсом по воде от основного конденсатора.
     
  13. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    А такой вариант:
    ТН 10кВт + ТН 8кВт + еще какой то... Думаю будет проще чем один на 30кВт.
     
  14. Антошик
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17

    Антошик

    Живу здесь

    Антошик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Нижегородская облю
    Чтото значит я пока еще не понимаю...вы советуете один большой конденсатор разделить на 2 меньших. Понятно что выигрываем в протоке. Как мощность расчитаная на 1 большой конденсатор скажем 20 кВт делится между 2 конденсаторами? Не пинайте сильно...учусь)
     
  15. Антошик
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17

    Антошик

    Живу здесь

    Антошик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Нижегородская облю
    30 не нужно... достаточно 20 кВт в пиковые дни. Бассейн по стольку по скольку, думал как про полезную функцию переохлаждения фреона. Про него вообще можно забыть в зимний период времени. 3 ТН городить не тот вариант.