1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна ли дифзащита при подключении водонагревателя

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем wesna0402, 03.12.15.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот только оно очень электронное и совсем китайское. Доверять ему жизнь не стоит.
    Лучше после автомата №2 16А поставить УЗО 16А 10мА, вот такое: https://www.etm.ru/cat/nn/9747045/
    А то, что на шнуре тоже оставить, хуже не будет.
     
  2. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Я полностью согласна, что китайскому УЗО на проводе доверять не стоит, поэтому и пригласила мастера. 16А 10мА - то, что нужно:).

    2csc400188f0001f202.jpg

    Там места в щитке нет.

    Они хотели ввод АВ 25А и водонагреватель АВ 16А заменить на дифавтомат. Он широкий встанет на место двух АВ.

    Так это УЗО или дифавтомат?
    Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 16А 10мА F202 АС (F202 AC-16/0,01)
    Наименование товара - выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 16А 10мА F202 АС (F202 AC-16/0,01).

    2csc400188f0001f202.jpg
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я вижу море места на стене. Можно взять ящичек побольше, можно второй рядом пристроить.

    Это УЗО. Дифавтоматов на 10мА не делают.
    Всяко надо аналогично защитить еще трёх "мокрых" потребителей.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.12.15
  4. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Мы тоже вначале так хотели.
    Вот это плохо, а мы хотели дифавтомат поставить на 10 мА.
    Это насос, греющий кабель а еще что?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну этот дифавтомат, который на стиралку, тоже не подарок, хоть и АВВ.
    По уму всё бы слегка улучшить и переделать... вот только запаса кабелей нету.
     
  6. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Чем плохой? Он 16А 30 мА.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Из первой статьи цитата: "УЗО занимает два модуля в щитке, автомат – 1 модуль. Итого, на 1 линию – три модуля. В некоторых случаях под 1 УЗО можно поставить несколько автоматов сразу. Но это хорошо, если они логически находятся в одной группе".
    Можно ли тогда поставить 1 УЗО к трем автоматам: водогрей, насос и греющий кабель? А стиральную машину и розетки ванной оставить с тем дифом, который стоит?

    У меня дифы АВВ DSH 941R-AC.

    CIMG4381.JPG

    На подделках DS 941 буква Т белая.

    Ds9_09-DifBlock.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 06.12.15
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То, что Вы ещё не обижаетесь, это уже хорошо! :victory:
    Статьи по ссылкам достаточно давние, так что подделки сейчас могут быть другими.
    Вам важнее решить, куда двигаться: латать прорехи или "резать к чёртовой матери"(С).
    Нынешние щитки тоскливы до невозможности. Радует только то, что бывает и хуже...
     
  10. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Насчет лазерной маркировки круто. Жаль на моих фотках не видно, поеду на дачу посмотрю.

    А что мне обижаться? У меня помощников нет:( (Мастера на-бывают, как могут (хоть и фирмы). Приходится самой во всем разбираться.

    Скорее всего так. Поэтому все-таки как лучше: поставить одно УЗО на три автомата (водогрей, насос и греющий кабель). НО: если вышибет, не понятно, на что грешить.
    Либо: поставить УЗО 10А к тому автомату 16А, на котором висит водогрей. Но для этого нужен второй щиток как я поняла.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.12.15
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У этих "мокрых" утечка в исправном состоянии примерно 2-3мА, а УЗО на 10мА может начать срабатывать уже от 5мА. Общее УЗО можно поставить, но тогда уж 30мА. Вся гадость в том, что нагревательные ТЭНы в воде начинают разрушаться постепенно, неделями. И всё это время пощипывает, пока общая утечка не дойдёт до 15-25мА.
    И насчёт "грешить" Вы верно подметили - оно выясняется либо двухполюсными:close: автоматами, либо ковырянием в нулевых шинках щитка. :flag:
     
  12. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Греющим кабелем обмотана труба ПНД. Труба проходит под землёй от колодца и входит в дом (фундамент свайный). Сейчас эта труба еще снаружи утеплена.

    CIMG4172.JPG CIMG4173.JPG

    Насосная станция стоит в колодце (в колодце также сделана абиссинская скважина). Сейчас сверху лежит крышка из пенопласта (подготовились к холодам:)).

    CIMG4287.JPG CIMG4288.JPG CIMG4289.JPG

    Сколько же мА составляет ток не отпускания? 10 мА? Почему же тогда на кабеле они ставят УЗО 30 мА? А чувствует человек сколько 5-7 мА?
     
    Последнее редактирование модератором: 06.12.15
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/334933/#post-14186510
     
  14. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    255

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Северный Кавказ
    1) Так не пойму вы СУП и ТТ вместе советуете ставить, не против не ! ?
    2) Уводят и как ? Сопротивление заземления озвучили ? И как вообще должно правильно работать заземление с АВ и почему в ПУЭ нормируется сечение заземляющего проводника, знаете ?
    ТС ставь УЗО + АВ или ДИФ брендовый на 10 мА ток утечки на линию водонагревателя и всё будет хорошо.
     
  15. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Пишут, что нет дифов на 10 мА.