    И опять я возвращаюсь сюда за коллективным мнением.
    Установка более мощного насоса ничего не решила, точнее решила не полностью. С учетом 12 куб насоса расходомеры стоят на 2, а не на единице, хотя при такой мощности значения должны были улететь на 3-4, как минимум...
    Монтажники сказали, что на нашей насосной группе байпас идет уже с заводскими настройками и лезть туда нельзя.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Mimoprobegalo, а пробовали отключить все насосы кроме насоса ТП?
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Крутите этот байпас как хотите, но потом поставьте в закрытое или открытое положение. :)] Что расходомеры покажут в обоих вариантах?
    Далее - расход не может так сильно возрасти, т. к растет гидросопротивление и его еще больше надо преодолевать - замкнутый круг.
     
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Вот это наверное правильный вопрос, т. к ГС нет, но работает только один т. п. Ну и фильтр грязевик бы проверить.
    Какая т-ра стоит на подаче с котла?
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Да вот тоже заметил .
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @novor113, на фото 4 группы стоит. Верно? ;)
     
  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Верно, но вроде работает одна. Вроде...
     
  9. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    1.859

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Москва
    Да, сейчас работает только один насос, на ТП.
    Грязевик проверяли-чистый.
    Подача 45 гр.
     
  10. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    1.859

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Москва
    Сегодня посмотрим, какие значения температур на коллекторе и самом ТП.
     
  11. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    Ставьте гидрострелку... (из опыта).
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.118
    Благодарности:
    40.801

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.118
    Благодарности:
    40.801
    Адрес:
    Эстония
    ...Я сдуру показал жене, что надо крутить...что-бы
    прохладней было. :(:flag: Так больше 29-30 никогда
    не было на подаче. Обратка при этом 25-26. (УШП).
     
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Не обязательно.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.036
    Благодарности:
    9.496

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.036
    Благодарности:
    9.496
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Причем тут стрелка, хоть какой насос вы поставьте, при закрытом байпасе ваш клапан пропускает 0,95 куба в час. (950л)
    а у вас 7 петель по 2 л = 840 л - что вы от него хотите ? вам что байпас лень крутить, что бы расход увеличить ?
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    0,95 куба/час при перепаде давления в 1 бар, а можно и больше, но шумно.