1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Настройка combimix

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dimatok, 07.12.15.

  1. Axmed1
    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    10

    Axmed1

    Живу здесь

    Axmed1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Auckland, New Zealand
    Какие, можно подробней или на примере ?
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. Axmed1
    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    10

    Axmed1

    Живу здесь

    Axmed1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Auckland, New Zealand
    У меня уже стоит комбимикс и теперь прикупил коллектор. я думал вы реально помочь хотите, а вы как 70% форумчан тут занимаетесь рекламой и работой. Добра вам .
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какая реклама ? :faq: а узел можно сдать, а если не сдать, то просто используя 4 фитинга и 2 куска трубы прикрутить в любом понравившемся месте. но вам потом его настраивать и жить. а это непросто когда он прям на коллекторе, когда сразу расходы и температуру видно.
     
  5. Axmed1
    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    10

    Axmed1

    Живу здесь

    Axmed1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Auckland, New Zealand
    Сори тогда за "рекламу". Получается между ними будет расстояние примерно 40 см .
     

    Вложения:

    • IMAG2240.jpg
    Последнее редактирование: 09.09.16
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну соберите тем же материалом что котельную обвязываете,
    пп или мпл всё равно
    4 фитинга, 2 угла.
    на миксе 1" нр, на коллекторе вашем не знаю,
    мпл 26 мм пп 25/32 мм, в зависимости от количества петель.
     
  7. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Пытаюсь запустить теплый пол.
    Источник тепла - электрокотел на 12 кВт.
    "Дышит" он в гидрострелку, за которой стоит combimix с коллектором на 8 петель.
    Коллектор не имеет заглушек на концах, он продолжается трубами 32 мм на второй этаж (высота этажа - 3 метра) и завершается коллекторм на 4 петли теплого пола.
    Насосы в контуре котла и в узле подмеса - Wester 25/6.
    Давление в системе - 1.9 bar, насос в узле подмеса работает на 1 скорости.

    Никак не могу добиться на подаче в теплые полы температуры носителя выше 29 градусов.
    Менял скорости насоса в котельном контуре.
    Подбирал положения клапанов подмеса и расхода на обратке первичного контура комбимикса - ничего не помогает.
    Прилагаю фото системы и все расчеты из валтековской программы.

    Пока котел работает только на теплый пол. Насосная группа, смотрящая вверх на выходе с гидрострелки пойдет на радитаторы, их пока нет.

    Сломал уже всю голову.
    Гляньте, плз, вдруг где-нить накосячил...
    Сам пока думаю, не следует ли добавить насос для четырех петель на 2 этаже?
     

    Вложения:

    • 20170929_221609.jpg
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Термоголовка на термостатическом клапане не стоит? Колпачек не давит на шток клапана?
    Для начала попробуйте:
    1. Проверить термостатический клапан - исправен ли. Хотя-бы проверить подвижность штока.
    2. Убрать термоголовку (если стоит) или снять колпачек с термостатического клапана.
    3. Полностью открыть балансировочно-запорный клапан первичного контура.
    4. Перекрыть балансировочный клапан вторичного контура
    Изменится ли температура подачи? Сфотографируйте ВСЕ термометры.
     
  9. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Огромное спасибо за ответ.
    С утра выполню Ваши рекомендации и вышлю фото.
     
  10. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Еще пару моментов опишу.
    Полностью открыть б-з клапан первичного контура - никак не пойму, это против или по часовой стрелке? В валтековском мануале - полностью закрыть - это ПРОТИВ часовой, значит, для полного открытия надо завернуть до упора ПО часовой?
    Далее.
    В мануале фигурирует некий регулировочный винт внутри гнезда под шестигранник на торце этого клапана. У меня его нет. Чем это грозит?
    Теперь про клапан вторичного контура. Я его переводил в положение примерно 0,9. Температуру вторички удалось довести до 34 градусов, но расход упал почти в ноль, расходомеры поднялись до верха. Обратка упала до 17-18 град. Понятно, что греть такой пол не будет.
    Эти мероприятия я проводил пару часов назад, пока Ваше сообщение не прочел.
    Щас готовлюсь оставить систему на ночь, пытаюсь найти какое-нить стабильное состгяние. Обещали до минус шести)
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чесс слово, ну даже видео инструкция есть на этот узел,
    и тут (в этом разделе) есть подробная инструкция,
    без открытия байпаса он вообще не работает.
     
  12. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Уважаемый Хортэк СПб, всё, что было в этих инструкциях я попробовал сделать.
    Если глянуть в пдф'ки из вложения, можно увидеть исходную информацию и результаты расчетов.
    Этими результатами я и пользовался при настройке, которая пока не приносит результатов.
    В мануалах присутствуют такие моменты, которые я понять не могу.
    Для начала - формула расчета положения балансировочного клапана вторичного контура. С какого перепуга там указывается расчетная температура подачи от котла 90 град ? Термометр на входе в комбимикс проградуирован лишь до 80. Приняв эту температуру за 90 мы получаем значение 4.05.
    Реальная температура, которую котел может поддерживать на входе, мне пока неизвестна. Напомню, котел щас у меня на 12 кВт, за ним - гидрострелка. Сильно сомневаюсь, что это чудо работает правильно. Насосы в котельном контуре и в узле подмеса одинаковые, wester wcp 25-60g. Надо ли как- то согласовать котельный контур с потребителем?
    Насос (а точнее - настройка скорости) в узле подмеса - еще одна непонятка. Исходя из того, что коллектор ТП на первом этаже продолжается трубами 32 мм на второй этаж (длина этой трассы - 6 м), возникает еще одно сопротивление, которое надо учесть и заложить в расчет потерь давления. Или не надо?
    Это самые первые вопросы. И их еще много (
     
  13. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Присмотрелся к фото. У Вас, случайно, не две гидрострелки последовательно установлены? Одна автономная, другая на коллекторе? Какое оборудование используете?

    Далее тезисы на тот случай, если всё собрано нормально.
    Это, в общем-то не рекомендации, а диагностические мероприятия. В общем-то Вы их частично провели:
    Как вариант, это может свидетельствовать о малом расходе теплоносителя через первичный контур, что и приводит к тому, что подача не нагревается. Проверьте клапан первичного контура, не перекрыт ли? Ну и колпачек на термостатическом проверьте.
    Но возможно, что и этого расхода будет достаточно при соответствующей температуре подачи с котла.
    А что показывает термометр на подающем распределительном коллекторе первичного контура? Ну и желательно всё-же установить термометр (хотя бы накладной) на подачу от котла
    А Вы попробуйте ;). При перекрытом клапане вторичного контура при открытии клапана первичного контура расход через петли должен увеличиться.
    Перекрыть байпас предлагалось для локализации проблемы.
    Только лишь для примера. В своих расчетах ставьте ту, которую Вы планируете обеспечить для работы ТП. Но надо иметь в виду, что температуры подачи/обратки вторичного контура берутся не от "балды", а должны соответствовать тепловой нагрузке и гидравлическому сопротивлению петель теплого пола. Кроме, того, приводимая в инструкциях формула:
    upload_2017-10-3_12-53-52.png
    ИМХО, не очень корректна - в ней не учтены потери, например, на том же регулировочнике и других элементах первичного контура. Поэтому вчерновую, можно посчитать и по формулам, но окончательную подстройку - "на ощупь".
    Надо.
     
  14. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо!
    По порядку.
    Нет, гидрострелка одна)
    Перед ней всего лишь коллектор для подключения двух котлов. Разветвитель входа в гидрострелку. Две емкости со сгонами, сваренные друг над другом. Эти красивости делает контора sever-miass.ru
     
  15. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    С открытием первичного клапана разобрался, там - всё как у людей)
    Понимаю, что для эффективной и равномерной теплоотдачи требуется обеспечить приемлемый расход воды, я полностью открыл клапан первички, перевел клапан вторички в положение 4, насос на котле -в положении 1, насос на узле подмеса - на 2 скорость.
    Жду, пока система "устаканится".
    Балансировку петель пока не делал, мне бы систему не разморозить.

    Утром я выполнил Ваши рекомендации. Фото сделать не успел. Растерялся, когда котел нагрел подачу из гидрострелки до 80+ град а обратка вылезла ща 30+ град. Котел отключился по перегреву и я кинулся как-то менять ситуацию. На термометрах узла подмеса увидел:
    Подача - 36 град
    Обратка - 16 град
    Расход похож на нулевой.