Настройка combimix

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dimatok, 07.12.15.

  1. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Прошло какое-то время, система как-то стабилизировалась
    смущает медленный рост температуры выхода с котла. Выросла уже выше 73, а вот подача в ТП даже до 30 не дотягивает
     

    Вложения:

    • 20171003_134133.jpg
    • 20171003_134116.jpg
    • 20171003_134104.jpg
    • 20171003_134036.jpg
    • 20171003_134025.jpg
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давайте сначала оставим в покое котёл стрелки и температуру.
    а сделаем расход по петлям в пределах 2л/м.
    и уже потом думайте про подачу температуры.
     
  3. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    В пределах 2 литров в минуту - у меня сейчас 1,5 - это нормально или мало?
    К сожалению, такой расход возможен либо при положении клапана вторички, равном 1 и при этом насос на подмесе работает на 3 скорости, либо клапан на "5" и насос на 2 скорости.
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зависит от параметров системы.
    А температура на подаче в ТП в этих режимах одинакова что-ли? В первом случае температура подачи должна быть существенно выше. Ну а то, что для этого приходится насос перевести на повышенную скорость - это естественно.
    Регулировочные клапана на коллекторе ТП открыты полностью?
    Попробуйте насос НСУ перевести на 3-ю скорость, и постепенно прижимайте вторичник с полностью открытого состояния. Как при этом ведет себя расход и температура?
    Учтите, что неизвестны ни гидравлические характеристики, ни тепловые нагрузки системы, поэтому и советы не очень конкретны.
     
  5. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Гидравлические характеристики в формате pdf и в виде файлов xml, которые генерит валтековская программа приложены к первому моему посту в этой теме. Если есть желание - можно глянуть. Вдруг я и там накосячил?
    Про температуру на подаче в ТП - да, при "1" и третьей скорости температуру я довел до 36 град. А прямо сейчас - выкладываю фотки:
     

    Вложения:

    • 2017-10-03 18.22.08.jpg
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Какая температура при этом на обратке НСУ?
     
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    И какой расход в петлях?
     
  8. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Обратка в этот мгмент 24 град. И начинает падать температура подачи на гидрострелке. Расход на контурах при этом чуть больше 1
     

    Вложения:

    • 2017-10-03 18.25.36.jpg
    • 2017-10-03 18.26.09.jpg
  9. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Глючит браузер, фотки в предыдущем посту относятся к сообщению, отправленному ранее.
     
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Т. е. ниже расчетной? Полы еще не прогреты => большой перепад подача/обратка => низкая температура подмеса.
    Наверное на подающем коллекторе? А температура на подаче котла не изменилась?
    На какой скорости сейчас насос котлового контура?
    Если температура на подаче котла не понизилась, то возможно, что производительность насоса котлового контура не обеспечивает работу насоса НСУ на 3-й скорости. Попробуйте увеличить скорость.
    Что же касается расхода в петлях, то по Вашим расчетам расход 1,5 л/мин для Вашей системы в пределах нормы (если тепловая нагрузка/теплопотери посчитаны верно и устраивает дельта 10°С)
    НО! Применительно к Вашим расчетам, этот расход в состоянии обеспечить 2-х метровый насос на 2-3-й скорости!
     
  11. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Ммммда.
    Я щас сам пересмотрел свои расчетные показатели расхода и ...снова переключил насос НСУ на 1 скорость, установив клапан вторички на3.5. При таких установках значения расходов по петлям близки к расчетным. А вот насос на котле поставил на 2. Посмотрю на температуры.
    Не совсем понял про двухметровый насос для НСУ. установленный сейчас шестиметровый на первой скорости менее подходит, чем двухметровый на 3-4? К сожалению, тут я чайник. Плз, объясните разницу. Да, а еще насосу НСУ приходится гнать носитель на второй этаж к коллектору 2.
     
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    А температура подачи в этом случае Вас устраивает? Ведь именно с неё обсуждение началось ;)
    Почему ж? Тоже подходит. Просто для Ваших расчетов мог бы подойти насос и менее производительный. Если уж поставили, хуже не будет - расход побольше, дельта поменьше :)
     
  13. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Температура не устраивает. Я уже начал подозревать, что котел слабоват, но он снова перегрелся и отключился.)
    Я уже замерз тут за день. Предлагаю завтра продолжить (если Вам не надоело)
     
  14. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Остался один вопрос, который сегодня хотелось бы закрыть. Дом и полы пока холодные. На поверхности - 14 град. Даже если он такой холодный, дельта между подачей и обраткой ТП - 10 град. Не пойму, почему мне не удается добиться дельты большей 10 град.
    Тогда все было бы понятно. Полы забирают много тепла, сильно охлаждая обратку, но подача-то должна подняться до 45!
    Трудно быть по пояс деревянным (
     
  15. A1b2c3d4e5
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    A1b2c3d4e5

    Участник

    A1b2c3d4e5

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Всё, финита, ступор!
    С вечера выставил расходомеры на коллекторах 1 и 2 этажей в соответствии с расчетными значениями и добавив чуток для уверенности. перед этим включил насос в НСУ на максимум и придушил клапан вторички до 1.8, полагая, что так температура подачи в ТП будет максимальной. При таких условиях удалось обеспечить расход по петлям в расчетных значениях. Температура воды от котла на тот момент снизилась до 50 град. Уехал домой.
    Утром увидел, что температура подачи в ТП около 32, а котел периодически отключается из-за перегрева. Мысли кончились.