    Изготовлены образцы 40 60 80 100 120 140 мг/л по ДВ.
    Уверенная победа досталась образцу 100 мг/л. Работа дозатора откорректирована.
     
  2. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    Система обрела паузы - время коагуляции не менее 3 часов, перекачка на это время недоступна.
    Обработка в баках разделена в сутках на 4 части по 6 часов (заполнение 1 бака - экспозиция - перекачка во второй бак). Будем посмотреть.
     
  3. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    Получается, при суточном водопотреблении 300 л для повышения рН на 1,5 ед необходимо раствора такого 900 мл, в месяц 27 л, это около 1,5 кг щелочи. Многовато?
     
  4. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195
    Адрес:
    Тюмень
    у Вас машина есть?
    бензина много жрёт? или нет?
    в деньгах - это сколько? много или мало?

    относитесь к системе очистки как к автомобилю:
    она (система) тоже хочет регулярное ТО - обслуживание специалиста, дозаправку химией, замену фильтров-картриджей, когда-то и масло-загрузку поменять. и это - нормально.
    как говорят: УЖАС, как все дорого, ботинки ребенку, носить всего один сезон! - 1500 рублей.
    а машину на неделю заправить за ту же сумму - это, типа недорого.
     
  5. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    Я имел ввиду исключение ошибок расчета. Сам реагент копеечный.
     
  6. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195
    Адрес:
    Тюмень
    также, как Вы делали с коагулянтом.
    разведите, подозируйте, измерьте рН. хотя бы тест-полосками.
    там и определитесь с дозой.
     
  7. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    Жду рН-метр. Полоски и титруха не устроили по точности.
     
  8. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    Показатели на выходе омерзительно стабильны - железо 0,2 мг/л, пмо 4, марганец 1,5.
    Провел опыты по выходной воде.
    Добавил в банки гхн с перегрузом по дозе.
    Изменение цветности за 2-3 часа. Выпадение осадка происходит через 2-3 ДНЯ(!).
    Сдвиг рН до 9 содой реакции не ускоряет.
    Видимо вот он - "паршивый северный миллиграмм"
    @Lmv16, @Nickolay II,@американец27 ну одноклубники конечно - прошу поле доступных решений.
     
  9. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195
    Адрес:
    Тюмень
    Марганец чем измеряете? в лаборатории?
    если он качественно окисляется (ГПХН в дозировании), то должен коагулироваться при рН=8,5, ну и при дозации коагулянта. Сначала связывается железо, потом оно служит центрами для связи марганца.

    вопрос фильтрования. скорость фильтрования какая поддерживается?
    прижмите краном поток (контроль по счетчику либо в ведро за определенный период).
    скорость поставьте не более 5 м/час. для объема: 5 м/час х площадь фильтра (диаметр в квадрате умножить на 0,785) = ...м3/час, разделить на 60, умножить на 1000, получим л/мин.
    для баллона 10" это примерно 4 л/мин, для 13" это 7,5 л/мин.
    несоблюдение скорости дает "проскоки" в чистую воду.
    железо хорошо коагулируется, возможно выпадает в осадок уже в емкости. марганец тяжелее окисляется и труднее укрупняется.
     
  10. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    Измерения в хорошей лабе.
    Коагулянт - сернокислый алюминий (?) - варят соседи для водоканала.
    рН увеличу.
    Скорость пиковая 3-5 л/мин (прижал секущими кранами унитазы и мойки, пиковый ну... 7л/мин душ вечером 5 минут - прижат редуктором на выходе из фильтров)
    Дозирую перманганат по формуле, расчетная доза придает воде слегка розовый цвет. Контроль дозы еженедельно по контрольной колбе и секундомеру. Увеличение дозы дает коричневую пену сверху. Фильтросреда и метод окисления поддерживает существующий рН. Два последовательный баллона 1252 и 1054.
    В первом баке металлы не коагулируются - осадок белый, и его много (за 2 мес 10 см).
     
  11. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195
    Адрес:
    Тюмень
    Дозируете перманганат. вы в воду добавляете марганец.
    не ждите чудес. марганец будет превышать.
    при дозации марганцовки я всегда ставлю дополнительную колонну с катионитом, от которого вы пытаетесь уйти.
    дозируйте хлорку, тогда, наиболее вероятно, марганец уйдет.
    для опыта можете попробовать Белизну, из расчета 80 гр действующего вещества на литр раствора.

    вот вам формула для начала расчета дозы:
    0,64 × Fe2+; + 1,3 × Mn2+; + 8 + 0,5 ≈ ... мг/л
     
  12. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    Да, спасибо попробую... Тут читал диссертацию одну - перманганат более сильный окислитель. Передоза его нет, наврят-ли в продуктах окисления будет марганец, но попытаюсь. Кстати, что в формуле делает "8"?
     
  13. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195
    Адрес:
    Тюмень
    полная формула из СП:
    0,64 × Fe2+; + 1,3 × Mn2+; +(4-8) + 0,5
    4-8 диапазон коэффициента учета окисляемости, чем выше окисляемость, тем больше принимается коэффициент.
    0,5 - остаточная доза по СанПиН для консервации воды для подачи в трубопроводы и хранение в емкостях.
     
  14. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    @Nickolay II, про рост марганца при окислении перманганатом в учебнике Беликова не нашел ни слова.
     
  15. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.259
    Благодарности:
    2.195
    Адрес:
    Тюмень
    @gekayar, не в учебнике, а в жизни:
    на входе в систему очистки с марганцовкой - марганец в воде 0,2, на выходе - марганец 1,0.
    контролировать и дозировать его очень тяжело, чтобы соблюсти пропорции, когда он полностью расходуется на окисление. от использования у частных заказчиков дозации марганцовки, мы ушли 12 лет назад.
    дозировка перманганата калия Дп, мг/л, считая по KMnO4 на окисление железа:
    Дn = (Fe2+).
    на снижение окисляемости:

    Перманганатная ...Доза окислителя, мг/л
    окисляемость
    воды, мг О/л... -..-.перманганата калия
    8-10 .-..2-4

    10-15..-. 4-6

    15-25 ..-.6-10

    Мы используем гипохлорит, воздух и озон. превышение дозации данных реагентов - легко корректируется в накопительной емкости, или пропусканием через сорбционный (угольный) фильтр.
     
    Последнее редактирование: 27.01.16