Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2

Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. bgd
    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    3.464

    bgd

    Ален ноби, ностра алис!

    bgd

    Ален ноби, ностра алис!

    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    3.464
    Адрес:
    Казань
    Это получается нужны 18-24 кВт на отопление и ГВС (если про мои 150 квадратов говорить), и плюс 28 кВт для бассейна. Получается котел мощностью около 50 кВт чтобы и то и другое обеспечивать.
     
  2. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.329

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.329
    Адрес:
    Москва
    Если в вашем случае отопление и ГВС должны работать параллельно с обогревом бассейна, то да.

    Обычно бассейн много "тянет" на старте, а после нагрева воды, ограждающих конструкций, помещения бассейна потребление снижается. Мало того, бетонная чаша (если бассейн бетонный) сама является приличным теплоаккумулятором.

    P. S.
    В последнее время всё чаще обращаются клиенты, которые применяют низкотемпературные котлы, это также надо учитывать, но уже не при подборе котла, а при подборе теплообменника.
     
  3. Deich
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636

    Deich

    Живу здесь

    Deich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Щелково
    а почему у Вас так происходит ? у меня то же косвеник стоит, правда на 250 литров, он подогревается параллельно отоплению, но своим насосом (на отопление стоят ещё 2 насоса -1-й подвал, 2-й на 2 этажа), с этого же котла, так же в параллель и бас собираюсь греть, правда на первый контур косвеника у меня ещё контур с банной печи заведён
     
  4. Deich
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636

    Deich

    Живу здесь

    Deich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Щелково
    это получается что ежели мне нужно бас с 28 до 30 градусов нагреть, то котёл доложен поболее 90 разогреться ? это так только у этого теплообменника или все также набирают мощность ?
     
  5. Deich
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636

    Deich

    Живу здесь

    Deich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Щелково
    как человек может дать параметры того что что сам просит совет, а объект он написал выше 120 квадратов, соответственно и получается 40-50 кВт, примерно как и у меня, только у меня ещё и косвеник стоит, а на бас проектировали 13 кВт, котёл у меня 45-й медведь, работает в экономичном режиме
     
  6. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745
    Адрес:
    Москва
    Потому что у нормальной электронике есть функция приоритет ГВС. Так как горячая вода важнее отопления. Если котёл не может набрать нужную температуру теплоносителя, электроника отключает насос отопительного контура или контуров. При этом насос ГВС работает. Моя электроника котла умеет работать и с бассейном, без дополнительной внешних клапанов и блоков.
     
  7. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745
    Адрес:
    Москва
    Все параметры считаються в зависимости от региона проживания. Для примера в Москве минус 28 градусов. Вот при -28 котёл должен держать заданную температура в доме, как правило 21-23 градуса, плюс ГВС, плюс бассейн и получаем мощность котла.
     
  8. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    А какой у вас котел и электроника к нему, которая умеет работать с бассейном?
     
  9. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    Вопрос про установку композитного бассейна, подскажите пожалуйста.

    Чаша 8х3, высота 150 см от дна до борта, стоит внутри утепленного круглогодичного павильона на щебневой подушке и обсыпана на 60 см щебнем по периметру.

    Оставшиеся 90 см высоты состоят из трех слоев сверху вниз:
    1. Бетонное основание под пол, он же бандажный пос - 10 см
    2. Утепление горизонтальное ЭППС 15 см
    3. Остается примерно 70 см

    Чем их засыпать?
    Песка много, щебень надо привозить.
    Как понял щебень нужен на улице как защита от пучения, в помещении можно песком досыпать по геотекстилю?
     
  10. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.329

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.329
    Адрес:
    Москва
    Не вижу в ваших рассуждениях причинно-следственной связи. Даже если ваш котел будет выдавать 70-80 градусов, то рано или поздно вы бассейн нагреете, просто ваш теплообменник не будет выдавать заявленную мощность и греть вы будете дольше.

    Мощность любого теплообменника указывается при определенных условиях, а именно:
    1. Разница температур в контурах
    2. Циркуляционный поток в первичном контуре
    3. Циркуляционный поток во вторичном контуре.

    Если интересно, то привожу формулы для расчета мощности нагревателя воды.
    Формулы взяты из книги «Planung von Schwimmbadern» C. Saunus

    Мощность теплообменника определяется из условий первичного нагрева воды в бассейне. Обычно принимается время первичного нагрева 2-4 дня при непрерывной работе нагревателя.

    Qs = V•C•(tB – tK)/Za + Zu•S

    Qs — мощность нагревателя в [Вт]

    V — объем бассейна [л]

    С — удельная теплоемкость воды.

    С=1,163 [Вт/кгК]

    tB — требуемая температура воды [°С]

    tK — температура заполняемой воды [°С]

    S — площадь зеркала воды [м2]

    Za — требуемое время нагрева

    Zu — потери тепла [в час]

    • Бассейн в помещении = 180 [Вт/(м2)]
    • Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 [Вт/(м2)]
    • Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 [Вт/(м2)]
    • Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 [Вт/(м2)]
    при расчете по этой формуле условно — 1 кг =1 л.

    При ограниченном времени нагрева например: в часы с пониженным тарифом за электроэнергию и так далее.

    Q =Qs•24/ZH

    Q — Мощность нагревателя [Вт]
    24 — время [ч]
    ZH — ежедневное время работы [ч]
     
  11. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.329

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.329
    Адрес:
    Москва
    А как мы можем что-то советовать, если мы кроме площади объекта не знаем ничего? Разве не важно что это за объект, из чего он сделан и где расположен?
     
  12. bgd
    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    3.464

    bgd

    Ален ноби, ностра алис!

    bgd

    Ален ноби, ностра алис!

    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    3.464
    Адрес:
    Казань
    Не совсем верное высказывание.
    Котел может набрать нужную температуру (это 80-90 град.) причем очень быстро. Такая температура нужна для обеспечения нагрева проточной воды через теплообменник или быстрого нагрева воды в косвеннике.
    А котел как правило ставится с небольшим запасом мощности. И этой мощности не хватает чтобы одновременно греть дом и греть воду.
    Поэтому делается приоритет на ГВС. При помощи трехходового крана теплоноситель направляется на нагрев ГВС одним единственным циркуляционным насосом.
    Горячая вода используется не долго, поэтому на температуре воздуха в доме, когда отопление отключается на это время, это никак не сказывается.
    Естественно, если газовый котел имеет достаточный запас мощности. Как правило это одноконтурный котел (без контура ГВС), то достаточно в параллельную ветвь отоплению поставить циркуляционный насос и гонять теплоноситель через косвенник или через теплообменник бассейна. В обоих случаях ставится термореле, которое отключает свой насос при достижении нужной температуры.
     
  13. Deich
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636

    Deich

    Живу здесь

    Deich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Щелково
    ну в теории (я так думаю) котла должно хватать на всё ,просто он будет чуть чаще включаться, но мне всё таки интересно как у Вас это реализовано, что бы тут не флудить можно мне в личку ответить
     
  14. Deich
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636

    Deich

    Живу здесь

    Deich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Щелково
    эта мощность считается с работой всех потребителей или по приоритетам ? или приоритеты это какие то крайние случаи ?
     
  15. Logvin
    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    902

    Logvin

    Живу здесь

    Logvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    902
    Адрес:
    Звенигород Московская область
    Не знаю о чем спор, у меня лично по другому, много еще факторов есть.
    У меня котел 18 квт, бойлер косвеник на 250 литров с теплообменником в 24 квт.
    Зимой по приезду на дачу (система у меня чтоб не заморозить теплоноситель 20 градусов греется), включаю сразу и батареи первого этажа, и бойлер, котел нагревает свое кольцо (кольцевая гидрострелка на 40 квт) греет до 60 градусов за 3-5 минут, и так поддерживает, температура прыгает там по кольцу 57-60.
    А по ветке отопления погнал свой насос по радиаторам и ТП, где-то под 10 квт съема тепла, в ветку 57- 60 на обратке 52-55, А бойлер 250 прогревается полностью и выключает свою ветку за часик примерно.
    Так что если брать расчеты, так у меня получается вообще не понятно, но работает все .
     