1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2

Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325
    Адрес:
    Москва
    Ну значит мы понимаем друг друга :)
     
  2. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Я немножко переработал для этих целей автомобильный цепной ключ :super:
    По теплообменникам- Боуман как давно ставите? Есть проблемы?
     
  3. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325
    Адрес:
    Москва
    Стесняюсь спросить куда вы собрались китайскую бочку поставить, чтобы превысить давление в 2 бар? про 2,5 и 4 вообще молчу...

    Тут народ вроде как про частные бассейны разговор ведет, разница в уровнях 1,5-2м максимум.
    Производительности тоже не великие, так что напор более 15м водного столба т. е 1,5 бар врятли предвидится в принципе...
     
  4. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325
    Адрес:
    Москва
    У Pahlen есть серия Maxi flo такими же трубками.
    m-flo.jpg 434(1).jpg
    Чем Bowman лучше Pahlen? А чем BMW лучше Audi?
    Кто про качество пишет имхо лукавят... с 2005 года не видел ни одного теплообменника Pahlen убитого по причине плохого качества. Да, были случаи течей, но это бассы либо с электролизерами, либо с соленой водой. Просто головой надо думать немного, что куда ставить и проблем с качеством не будет.

    Bowman отличный бренд, но статистика продаж в России гораздо меньше, чем у Pahlen.
     
  5. iuterefjhg
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    iuterefjhg

    Участник

    iuterefjhg

    Участник

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
     
  6. iuterefjhg
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    iuterefjhg

    Участник

    iuterefjhg

    Участник

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Буду ставить каркасник глубиной 1.2, я же писал в том же сообщении, что в Краснодаре все ставят с такой глубиной.

    Дети до 7ми лет - водооборот 0,5 часа по Санпину, сделаю обязательно 0,5 часа.

    Я так понимаю, что УФ еще экономит расход химии и хлора. Неужели никто не считал рентабельно ли ставить УФ?
     
  7. iuterefjhg
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    iuterefjhg

    Участник

    iuterefjhg

    Участник

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Подскажите еще пожалуйста для моего бассейна подойдет станция дозации Seko Pool Basic Evo PH-Mv-5? Нигде не могу найти инфу о том как эти станции подбираются.
     
  8. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325
    Адрес:
    Москва
    Все нарушают значит.

    Да, точно, тупанул, после 7ми лет 2 часа.

    Та, которая сильно снижает стоит серьезных денег. Ренабельнее всего хлор руками сыпать и тестером контролировать, но в детском бассейне по хорошему так делать нельзя.
     
  9. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325
    Адрес:
    Москва
    У вас должна стоять станция на 2 параметра, а не на один. Причем по хлору с датчиком хлора, а не этектродом Redox.
     
  10. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745
    Адрес:
    Москва
    Я в этом контексте.
    Что сводит ваш профессионализм.
     
  11. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    У меня некоторые клиенты по пол года и более промывку не делают. Вот Вам и 2 бара в лёгкую
     
  12. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325
    Адрес:
    Москва
    2 бара это напор 20м. Такой напор может дать насос на 1,5-2 кВт при нулевой производительности, а это кубов 20-25 на рабочей точке при напоре 10м. Насос 20-25 кубов в час ставится на частные бассейны 80-100-120 кубов!

    Насос меньшей мощности просто "сдуется" на напоре 12-15м т. е. 1,2-1,5 бар.
     
    Последнее редактирование: 05.02.16
  13. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325
    Адрес:
    Москва
    Не понял сути вашего коммента...
     
  14. iuterefjhg
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    iuterefjhg

    Участник

    iuterefjhg

    Участник

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Значит, если я правильно понял, мне необходима станция автоматической дозации, а УФ ставить смысла нет (не рентабельно).
     
  15. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.325
    Адрес:
    Москва
    По сути да, но станция с датчиком хлора стоит неприличных денег :( Люди выкручиваются, ставят станции с датчиком Redox. Проверяющие органы вроде как начали идти на встречу и закрывают глаза...
     
Статус темы:
Закрыта.