Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так у меня просто две штуки вертикально поставлены. Наверное, есть соединительные приблуды, но можно и без них обойтись.
    Встроенные или накладные - лучше в квартире щитки встраивать.
    Если не критично по размерам, иметь запас полезно.
     
  2. Prophet45
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9

    Prophet45

    Живу здесь

    Prophet45

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Только накладной вариант возможен.
    Критично.

    Просмотрел ABB, Schneider и остальных, видимо придётся остановиться на ABB Mistral41. Бюджетнее ничего нет.
    Только розетку их не ставить, она одна стоит 6000 р.
     
  3. Prophet45
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9

    Prophet45

    Живу здесь

    Prophet45

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    1. Подскажите, есть смысл вывести холодильник на диф автомат 16А из под УЗО отдельно?
    2. Системе защиты от протечек достаточно автомата 10А?
    3. Нет ли смысла ABB заменить на Hager?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я обычно так и делаю:
    aussy11.jpg
    Вряд ли она по мощности более 2.2кВт.
    Шило на мыло? :aga: https://www.forumhouse.ru/useralbums/479591/view-image/abb c16-2p.jpg
     
  5. Prophet45
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9

    Prophet45

    Живу здесь

    Prophet45

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    При наличии резервного питания нет смысла выносить из-под УЗО?
     
  6. Prophet45
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9

    Prophet45

    Живу здесь

    Prophet45

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Скорректировал схему.
    Установка будет в шкаф ABB Mistral41 36М (2x18) 41P18X22B.
    2-х полюсные лучше на верхний ряд, а 1-полюсные в нижний?
    Или к 2-х полюсным малую группу вверх?
     

    Вложения:

    • Схема электрики 2021 05 19.jpg
    Последнее редактирование: 19.05.21
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы же мастер рисования прямоугольников! :aga: Самое простое, нарисовать их все и погонять по "листочку в клеточку". Обычно хватает просто разного цвета заливки, текст писать не нужно.
     
  8. Prophet45
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9

    Prophet45

    Живу здесь

    Prophet45

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Это я понимаю, я в плане удобства сборки шкафа, последующей эксплуатации, и вдруг если придется добавлять.
    Имеющиеся группы: 5х2, 6х1, 11х1.

    Вариант 1:
    Ряд 1: 5х2, 6х1 - 16 ячеек из 18
    Ряд 2: 11х1 - 11 ячеек из 18

    Вариант 2:
    Ряд 1: 5х2 - 10 ячеек из 18
    Ряд 2: 6х1,11х1 - 17 ячеек из 18
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот если всё-таки нарисовать прямоугольнички, можно будет подумать о минимизации проводного монтажа хитростями с шинками. Ибо 16мм2 - это весьма не слабо...

    20190530_135931.jpg
     
  10. Prophet45
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9

    Prophet45

    Живу здесь

    Prophet45

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.

    Подскажите, можно ли электрический полотенцесушитель размещать на противоположном торце ванны, где смеситель?
    Аналогично приложенным фото.
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2021-06-02 at 11.23.32 (1).jpeg
    • WhatsApp Image 2021-06-02 at 11.23.32.jpeg
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Можно, если полотенцесушитель с прямым подключением (не в розетку).
    По-хорошему, в мануале должно быть указано, что допускается установка в зоне 1.
     
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Нет смысла.
    Точнее в идеале всё на отдельные дифы, но если ставите групповое УЗО, то смысла нет.
    Вот ее лучше вывести на отдельный дифавтомат, чтобы из-за других потребителей, защита не отключилась вместе с УЗО.
     
  13. Алексей8619
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Алексей8619

    Участник

    Алексей8619

    Участник

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сыктывкар
    Добрый день. На сколько жизнеспособна такая электросхема? Заранее спасибо. щитовая.jpg
     

    Вложения:

  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Навскидку:
    1. Для линии ВП либо АВ 25А, либо кабель 3×6.
    2. При наличии заземления для водонагревателя и ПММ дифы 10мА на фиг не нужны.
    3. Для водонагревателя можно поставить диф 25/30.
    4. Для ПММ достаточно 2.5мм2 и диф 16/30.
    5. УЗО 40А 10мА Вы не найдете, да и необходимости в 10мА нет.
    6. УЗО 40/10 формально не защищено от перегрузки. Или 63/30 или 40/30 и АВ ТП, СМ и сушильной машины 10А (если мощности позволяют).
    7. Для линии ТП лучше использовать кабель 1.5мм2.
    8. "Неотключаемые" линии - баловство, но это на любителя.
     
  15. Алексей8619
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Алексей8619

    Участник

    Алексей8619

    Участник

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сыктывкар
    У меня в группах освещения есть бра, расположены низко. В доме ребенок. Хочу обезопасить розетки в комнатах и бра установкой узо на 10мА. Может быть тогда сделать одну группу на ПММ, освещение в комнатах и розетки в детской? В таком случае можно на эту группу навесить узо на 25А/10мА.