    Я имела ввиду что нужно ли купить новые диф меньшим номиналом чем стоит сейчас или подойдут старые на 20 и на 25) и в комнаты всё-таки узо купить или на каждую комнату диф например на 20 поставить...
     
  2. Djenis
    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Djenis

    Участник

    Djenis

    Участник

    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Почему тороплюсь сделать щиток- чтоб можно было замазать кривые стены- а то сверление отверстий для крепежа проводов к потолку и само размешивание смесей кучу пыли и мусора даёт, грязь везде из за этого и пройти тяжело, да ещё и коты вся шерсть наполовину в штукатурке (как дитё говорит у нас в квартире надо быть сталкером везде как в зоне... Или на саморез наступишь или доска или маяк на голову упадет, ну и инструменты безопасности прохода не добавляют(
     
  3. Djenis
    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Djenis

    Участник

    Djenis

    Участник

    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Новая схема с реле и диф на комнаты и кухню (
     

    Вложения:

    • 16346464091627385434842919716894.jpg
  4. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    Ещё раз посмотрите линии розеток и их нагрузки. Кмк, слишком много автоматов у Вас получается. Аналогично свет. Достаточно одного автомата на свет в комнаты и коридор.
    Смотрите, как удобнее прокладывать линии (в т. ч. в смысле экономии метража проводов и/или количества метров штроб). По возможности Избегайте прокладки в районе окон, батарей и дверей. Иногда удобнее сделать две линии вместо одной. Имейте ввиду, что в один автомат можно без ухищрений и последствий присоединить две линии одного сечения, если больше, то потенциально возможен плохой контакт (если их туда просто засунуть и зажать).

    То есть нарисуйте план квартиры (с мебелью) и на нем схему линий/розеток. Это поможет реально посмотреть как это все будет выглядеть, насколько это удобно, где добавить, где убрать. Щиток потом. С этой схемой, возможно придёт понимание, как можно соединить все что надо по «временной» схеме, на время, пока ремонт не придёт в то или иное помещение.
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.398
    Благодарности:
    35.217

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.398
    Благодарности:
    35.217
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Всё общедомовое имущество (трубы, стояки) меняет УКа за свой счёт. Пусть она вас на это не разводит.
    И если это (общедомовое имущество) протечёт и нанесёт ущерб- тоже отвечает УКа.
     
  6. Djenis
    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Djenis

    Участник

    Djenis

    Участник

    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Почему автоматов много, что касается света, разные комнаты и разные автоматы, так как до этого делала косметический в основном часто было так что в одной половине комнаты живёшь вторую делаешь, если нет света в одной комнате так хоть из коридора он проходит, на 1 автомате везде темно, на розетки автоматы на каждую линию с расчетом опять же что и на одной и на второй может быть мощная техника. По кабелю, тянуть буду по потолкупо стенам только вниз до розеток выключателей... Квартира угловая и в ней все несущее, кроме 2 стеночек между комнатой и комнатой кухней, сейчас все на удлиннителях, один, в него ещё один и ещё ... Это не вариант. с учётом где-то штукатурки, где-то стены закроются панелями или гипсокартона (и то не уверенна, банально сил не хватить поднять этот лист (там и будут вниз идти кабели к розеткам, и не так много, точнее не глубоко придется в бетоне делать отверстия для подрозетников. Ещё смущает, может на кондиционер отдельную линию пустить? Чтоб потом не рвать на себе волосы что секономила...
     
  7. Djenis
    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Djenis

    Участник

    Djenis

    Участник

    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    [

    так вот чтоб меняли не попроситься, не хотят, от других же жалоб нет, а если и есть пришли замазали и ушли, от администрации одни отписки, это все проходила несколько лет назад, плюнула сделала от стояка и застраховала квартиру, соседям это особо не надо, либо пенсионеры либо съёмное жилье. Кап ремонт дома неизвестно когда будет. с заменой всего. ждать и жить в свинарнике надоело... Я вон фильтры на холодной воде меняю каждую неделю- ржавая вода, жалуются все а толку ноль.
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.398
    Благодарности:
    35.217

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.398
    Благодарности:
    35.217
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Возможно что вы плохо жалуетесь.
    Но это всё лучше обсудить в правовом разделе нашего форума - он специализируется на этом.
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.398
    Благодарности:
    35.217

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.398
    Благодарности:
    35.217
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите внимательно - у вас везде дифы- они достаточно дорогие.
    Лучше их заменить на узо и к одному узо несколько линий с отдельными автоматами.
    Диф - по простому - это автомат и узо в одном корпусе- значит вы должны выбирать номинал дифа как номинал автомата- например на 16 А на розеточную линию. То есть один диф уже не защитит несколько розеточных линий или будет ограничивать на этих линиях мощность. Вы же должны поставить на одну розеточную линию автомат на 16 А, если на несколько линий диф - то всё равно 16 А- а это на несколько линий может быть мало.
    Если ставите диф на 20 А или 25 А на несколько линий - то это уже много для каждой линии - могут подгореть розетки, соединения а то и кабель.
    Внимательно к этому отнеситесь.
    И еще - если вы ставите после дифа автоматы на линии - это получается автомат (диф это как автомат)- и еще за ним автоматы. Смысл теряется.
    Если диф как узо - то дешевле и проще его заменить на узо.
     
  10. Djenis
    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Djenis

    Участник

    Djenis

    Участник

    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Сейчас на жалобы ни времени нет ни желания, сейчас ходят бубнят соседи, а когда я предлага никому не нужно было. А теперь у меня все там в ванной и на кухне сделано канализацию прямо в стояк ПВХ трубами пустила- теперь засоров нет д, ломать нет желания... меню сейчас это несчастный коридор сделать, а то грязь надоела, кухню делали вообще сидели только на покупых булочках и доставке обедов, и посуду мыли в ванной (в течении нескольких месяцев после работы и в выходные. и у ребенка аллергия, как врач недавно сказал на строительную пыль (вот почему сейчас взялась усиленно
     
  11. Djenis
    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Djenis

    Участник

    Djenis

    Участник

    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    О, спасибо, поняла, значит дифы которые есть на посудомойку- духовку стиралку бойлер можно оставить как есть? А на комнаты и часть розеток кухни просто по УЗО поставить? Номиналом 20, на схеме ? Тогда ещё вопрос например стоит диф на 20 на 1 линии в конце двойная розетка на 16 в нее включены варочная и духовой шкаф... Варочная берет мало- там только электроподжиг, сама плита газовая, а электрическая духовка мощная на 3285
    Не поплавиться розетка? Она внизу за шкафом закрыта, сразу не увидишь... Розетки двойные на фото.
     

    Вложения:

    • 16346523742494173901684543427174.jpg
    • 16346524021344689975575699587144.jpg
  12. Djenis
    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Djenis

    Участник

    Djenis

    Участник

    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    И свет в комнатах вместе с розетками комнаты на УЗО подключать или свет можно просто на автомате и дальше в реле?
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.398
    Благодарности:
    35.217

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.398
    Благодарности:
    35.217
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Нужно смотреть по номиналу дифа и мощности приборов. И не забывайте что на розетках написано - максимум 16 А, притом на хороших. Сколько плохие выдержат - не известно.
    Нужно смотреть по общей мощности. Диф на 20 А многовато будет - выше про розетки читайте.
    Обычно так делают (два таких прибора) - но автомат на 16 А и розетку ставят хорошую.
     
  14. Djenis
    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Djenis

    Участник

    Djenis

    Участник

    Регистрация:
    18.10.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Так возможно? И отдельный автомат на отдельной линии и розетке на кондиционер отчертила...
     

    Вложения:

    • 1634652770199888237059462121080.jpg
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.398
    Благодарности:
    35.217

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.398
    Благодарности:
    35.217
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Свет то же на узо - это для электробезопасности.