1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Что необходимо предусмотреть для вентиляции

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем danxee, 13.12.15.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.376
    Благодарности:
    18.329

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.376
    Благодарности:
    18.329
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @danxee, во первых, Вы плохо считаете:
    180/3600=0,05м3/с
    0,05/(0,110*0,110*3,14/4)=5,26м/с
    "Бесшумная" скорость - 3м/с
    Т. о. чтобы в воздуховодах не шумело, достаточно будет всего двух труб d110.
    Или одной d150.
    Эти трубы, через разветвления, подадут воздух на 4÷6 воздухораспределителей (поверьте, - это не много для площади потолка в 60м2), которые охватят всю площадь Вашего зала (не будет застойных зон).
    Во вторых, в строительных нормах (в часности по строительству индивидуальных жилых домов) прописано, что вытяжку, если ее сложно обеспечить только через СУ и кухню, можно выполнять и из других помещений (коридор, холл, гардеробная, кладовка). Да и из спален, тоже лучше организовать вытяжку, окромя притока. Будет значительно комфортнее дышаться.
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.088

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.088
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за внимание. Я там так и напечатал (в теме и не раз) - тема не есть самоучитель по проектированию и монтажу систем вентиляции, тема лишь ввод в начало изучения вопроса вентиляции.
    А с заблуждениями Вы так и не разобрались - читать, оказывается, надо уметь. В том числе и про конкретный (Ваш про кратность воздухообмена) пример там было напечатано.
    Как обычно - @DiJo, быстрее и точнее стреляет.