Как организовать удаленный запуск на DATAKOM DKG-105?

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем LaShark, 18.12.15.

  1. LaShark
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    LaShark

    Участник

    LaShark

    Участник

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    1 п. отпадает по причине описанной выше. Встреча фазы или 0 основной сети и инвертора приводит к гибели инвертора.
    П 2 можно реализовать как альтернативу. Спасибо.
     
  2. 123mmm321
    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    159

    123mmm321

    Живу здесь

    123mmm321

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Щелково
    АВР дает команду на старт генератора после пропадания электроснабжения. Так вот этот сигнал надо пропустить через контакты инвертора, который в свою очередь должен быть настроен на тот % оставшейся батареи, который устраивает Вас. Генератор заводится и подзаряжает батареи... Это самый простой способ решения проблемы.
     
  3. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Использовал вход Перегрев в DKG-207, естественно по прямому назначению, так как удаленный запуск там был. Думаю у этого контроллера будет все аналогично.
    1. Генератор работает.
    2. Сработал термостат перегрева - генератор останавливается, зажигается индикатор перегрев.
    3. Генератор остыл естественным путем, термостат перегрева расцепил контакты, авария гаснет, генератор заводится и работает как ни в чем не бывало дальше - был в шокеЮ число попыток запуска из подобного положения даже не проверял :)
    4. Далее цикл повторяется до бесконечности, если имеет место перегрев, охлаждение и необходимое событие для работы генератора - отсутствие сети. Таким образом можно попытаться использовать как удаленный запуск.

    Термостат перегрева - это ни разу не аналоговый датчик температуры устанавливаемый на блоке двигателя, это именно термостат, обычно биметал, даже с регулировочной ручкой, например устанавливаемый в помещении с генератором, или на блок ему с подходящим порогом срабатывания.
     
  4. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402
    В 105м, если была ошибка по перегреву, нет самовосстановления.
    Тоже самое по напряжению от генератора. Т. е. если во время запуска генератора и возвращении воздушной заслонки он остановится, то контроллер не будет делать вторую попытку.
    И ещё один косяк. Если настроить алгоритм вспомогательного выхода (например прогрев свечей), то этот алгоритм работает в автоматическом режиме. А в ручном нет.