1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по работе насоса Belamos TF3 и системы в целом

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Dimma12, 23.12.15.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.434
    Благодарности:
    6.260

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.434
    Благодарности:
    6.260
    Адрес:
    Иваново
    @vojer, @ВодоУслуги,

    TF3-40 конечно
     
  2. vojer
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    1.015

    vojer

    Живу здесь

    vojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    1.015
    Адрес:
    Чувашия, Козловка
    ошибся 3-60
     
  3. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.485
    Благодарности:
    17.565

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.485
    Благодарности:
    17.565
    Адрес:
    Москва
    Как уже сказали, слабенький он, будет работать на пределе, быстро согнется.
    Я тоже за 3-60
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.434
    Благодарности:
    6.260

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.434
    Благодарности:
    6.260
    Адрес:
    Иваново
    А именно серии TF3 или другие серии тоже рассмотреть - ТF, 3JNR, 3TF? хрен пойми чем они отличаются

    А применимо ли такое к насосам - получается он как бы будет работать на упор

    Хотя все равно частотный преобразователь планирую

    Интересно - для кого тогда предназначены насосы TF3-25, TF3-40?
     
  5. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.485
    Благодарности:
    17.565

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.485
    Благодарности:
    17.565
    Адрес:
    Москва
    ТФ и ТФ3 проверенные, но ТФ для Вас многовато.
    Остальные модели не знаю.
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.434
    Благодарности:
    6.260

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.434
    Благодарности:
    6.260
    Адрес:
    Иваново
    У меня TF-80 стоит с 2014 год - я лоялен марке
     
  7. darkening
    Регистрация:
    05.11.17
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    177

    darkening

    Живу здесь

    darkening

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.17
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    177
    Не понимаю может чего-то... Зачем брать заведомо более мощный насос? (мне кажется, что вопрос риторический, любят у нас запасать)

    И на чем основаны выводы о быстром выходе из строя младших моделей?

    У меня 3 года работает TF-3-40. Висит на глубине 16 метров, статический уровень воды в скважине 1,5м. Может набрать давление в 3,5 бар максимум.

    По реальному использованию:
    Дом 1 этаж. Давление на частотнике выставлено в 1.8бар. Напора хватает на тропический душ, пару раковин включенных одновременно. При этом частота получается в районе 42 герц. На одном кране 38-39 герц. Тоесть запас еще есть. До дома идет ПНД 32мм.

    Куда более мощный насос - не понятно.
     
  8. ксенксен
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ксенксен

    Участник

    ксенксен

    Участник

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день, подскажите пжл, какой насос подойдёт, глубина 26м, стат уровень 1.0, динамический 1.3, дебет не менее 0.8 куб час, тип насоса не более 100мм, глубина загрузки 5м, до дома метров 15, 1 этаж, 2 точки, плюс летом на полив и бассейн. Стоял беламос sp-60.1.8 почти 5 лет, сдох. Какой насос лучше выбрать? Смотрела belamos tf 3 - 40, подойдёт или нет? Или такой же sp взять?
     
  9. 14047
    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    14047

    Участник

    14047

    Участник

    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Подскажите какой частотник ставить на тф3-60?
     
  10. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    2.095

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.759
    Благодарности:
    2.095
    Адрес:
    Челябинск
    Есть скважины гораздо более глубокие и самое главное со статическим уровнем более100 метров.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.434
    Благодарности:
    6.260

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.434
    Благодарности:
    6.260
    Адрес:
    Иваново
    TF или TF3?

    Производительности в 1м3 вроде хватает. TF3 подешевле