    Баня то из чего? Каркас, сруб?
     
  2. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Брус 150 +конопатили. плюс внутри пенофол обит. мне казалось утеплена достаточно...
    35 квт энергии за сутки. для бани 65 кв. м. это много либо мало?... 35\24=1,45 квт. в час ;)) либо 44 ватта на 1 кв. м. ;))

    не желаете установить теплосчетчик? ;))
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/teploschetchik_701162513
    мне не верится что ВАш котел на столько классный ;))

     
    Последнее редактирование: 28.12.15
  3. Khozain2000
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    6.481

    Khozain2000

    Живу здесь

    Khozain2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Хотьково
    Для бруса нормальный расход. Холодный он. Миф это про тепло дерева, точнее все дело в толщине, а не только в качественной конопатке, а пенофол не спасет. Спасет 100 минваты снаружи. Но это опять же деньги. Да и нужно ли для бани? В бане не жить. Про теплосчетчик, честно - нет. Чего то я наигрался с замерами. В принципе меня все устраивает и расход третий год стабилен.
     
  4. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    У Вас сейчас в любой из комнат 21 градус? ;)) 44 ватта на квадрат. это оч. мало. но у Вас получается 22 ватта ;)) ну блин не верю ;))

     
  5. Khozain2000
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    6.481

    Khozain2000

    Живу здесь

    Khozain2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Хотьково
    На верху на 2 градуса меньше. Но это из за неточности расчета секций радиаторов. У меня низкотемпературное радиаторное отопление. (секций в 2 раза больше чем надо, но теплоноситель греется не выше 45 в лютые морозы. Это что бы котел в режиме конденсации всегда работал. Я реально честно провел эксперимент. Ничем не подогревал, ничего не шельмовал. Все честно. А иначе нафига все это. Понты мне не к чему. Толку от них нет. В жизни я еще использую электрокотел ночью (по 1.25 за киловатт ночной тариф) Так у меня с ГВС в среднем 1,2 куба в сутки. Естественно электро был отключен на сутки.
     
  6. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Ну тогда все очень даже круто и экономно! Котел экономит и дом тоже утеплен и он тоже сберегает тепло и экономит газ!
     
  7. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Мне инетресно что скажут другие газгольдерщики? все таки 22 ватта на 1 кв. м. смущают. когда на улице -7 градусов...
    кто либо еще может сделать аналогичные замеры?
     
  8. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    С наступающим новым годом всех газгольдерщиков! Желаю здоровья всем хозяевам, благополучия и чтоб редуктор не обмерзал и газ не заканчивался зимой ;)) с новым годом!
     
  9. Simmba
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    5

    Simmba

    Участник

    Simmba

    Участник

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, прошу помощи у форума, с газгольдером vps мучаемся второй год, котел уходит в ошибку по причине отсутствия газа. Летом приезжали спецы, замерили входное давление газа на горелке, сказали все норм. Заправлялись в позапрошлом году в декабре в той же фирме что и газгольдер ставила. Дом строится, поддерживаем темп около 8, магистраль заглублена на 1.8, крышка горловины утеплена пенофолом, редуктор замотан минватой, сверху бушлат. Остаток газа 60%. В этом году включили отопление неделю назад, сегодня котел аварийно остановился. Сунули в горловину масляный радиатор, может редуктор опять подмерз? Со снегом в этом году беда, может грунт до 2 метров промерз и в магистрали пробка ледяная? Кто что подскажет?
     
  10. Khozain2000
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    6.481

    Khozain2000

    Живу здесь

    Khozain2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Хотьково
    А какое давление в ГГ. Там манометр должен быть.
     
  11. Simmba
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    5

    Simmba

    Участник

    Simmba

    Участник

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    На втором делении стролочка стоит, наверное это 2 bar? Это что значит?
     
  12. Khozain2000
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    6.481

    Khozain2000

    Живу здесь

    Khozain2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Хотьково
    Это значит, что в ГГ есть давление. Это значит есть несколько вариантов. Это либо редуктор на ГГ работает не так, либо что то в котле. И третий вариант - конденсат в магистрали. Я бы начал с проверки редуктора. Скорее всего он мало давления на выходе дает. Что за котел то? И проверил - идет ли газ к котлу. То бишь проверить не забита ли магистраль.
     
  13. Simmba
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    5

    Simmba

    Участник

    Simmba

    Участник

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Котел настенный baxi ecofour, в горловину газгольдера час назад приткнула обогреватель масляный нагрела так что земля вокруг подтаивать начала. Сейчас попробую сильфонную подводку от магистрали в котельной отсоединить и проверить есть ли газ в магистрали.
     
  14. Simmba
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    5

    Simmba

    Участник

    Simmba

    Участник

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Проверила, газ идет (значит проблема с котлом?
     
  15. Khozain2000
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    6.481

    Khozain2000

    Живу здесь

    Khozain2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Хотьково
    Нужен замер этого давления. Осталось 2 варианта. Редуктор ГГ выдает пониженное давление. Если нормальное, то газовый клапан котла иль датчик какой мудрит в самом котле. Но наиболее вероятен 1 вариант (так как у вас проблема возникает зимой и она не постоянная).
     