    В Барин ОК я без них обходился. Первый месяц помучался, потом вытащил.
    Стало чище и реже чистил.
    Так и продал тот котел без них - дома где-то лежат.
    Попробую без них, посмотрю и потом решу, сколько и куда поставить.
    Будет зависеть от того, как зарастут каналы.

    :ogo:
    Это много для меня. Я, бывало, чуть больше 2 мм подниму (рука дрогнет), так "пук" обеспечен через несколько секунд!
    Может убрать резинку? Когда закрываешь, сзади некрасиво как-то ложится (сворачивается внутрь), а спереди, наоборот, наружу, как и положено.
    На ОК не было, но там я крышку подгонял по месту, вварив большие шайбы - крышка без люфта закрывалась плотно (в начале темы где-то фото есть)

    Аналогично и я определяю так. Может и не буду датчик цеплять...

    Это причем было так с самого начала.
    На фото четко виден след прижима везде, кроме задней части (на фото внизу)
     
    Последнее редактирование: 18.11.22
  2. Basakr
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Basakr

    Участник

    Basakr

    Участник

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Здравствуйте, скажите барин 18м, такая проблема вылезла. С октября до прошлой недели печка работала по таймеру 3часа через 3 примерно, все было нормально. Сейчас когда стало холоднее таймер убрал, температурный режим 45-52 ну и насос работает с 51 до 46. И каждые часов 6 печка останавливается "отсутствует пламя"
    В чем причина? Подача через 65 минут, вроде так и было и год назад.
     
  3. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Какой у вас блок управления котлом? Таймер как регулируется?
    Котел постоянно работает без таймера (?) в таком режиме (при 52 СТОП, при 45 СТАРТ):
    46 можно и понизить до нижней границы (40), если насос управляет теплоносителем в котле.
    Или насос управляет температурой в СО?
    А вот это интересно.
    Может ворошилка в бункере не работает? Уголь не меняли (сорт, фракцию)?
    Постоянно ровно через 6 часов возникает авария?
    Уголь похоже "подвисает" в устье бункера и не сваливается на колосник.
    Шуровка работает?
     
  4. Basakr
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Basakr

    Участник

    Basakr

    Участник

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Не, я примерно говорю что три раза в сутки к ней бегаю. Хорошо стоит датчик температуры и мне на телефон приходит сообщение если она опускается до заданного минимума. С. Ворошилкой порядок, я слышу как она работает и опять же. Нажатие кнопки "авто" все решает. Подошел нажал, поддувало открылось, она разгорается без проблем и до следующего раза. Плохо то что даже отключение электричества не устраняет этот статус "отсутствует пламя"
     
  5. Basakr
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Basakr

    Участник

    Basakr

    Участник

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
  6. Basakr
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Basakr

    Участник

    Basakr

    Участник

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Блок вот этот, а таймер я использую в умной розетке и датчик температуры 16691081517835201570654021638883.jpg
     
  7. Basakr
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Basakr

    Участник

    Basakr

    Участник

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    И еще неприятный момент что когда печка в режиме "отсутствует пламя " она не понимает что температура упала ниже заданной и насос продолжает работать. И понять что она потухла можно только часа через 4 когда заметишь что дома стало прохладнее
     
  8. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @Basakr, интересно даже стало.
    Ведь "отсутствует пламя" появляется тогда, когда:
    1) уголь закончился;
    2) при наличии угля в бункере, но он подвисает в устье и не опускается на колосник;
    3) ножи шуровки не сталкивают прогоревший уголь с колосника и свежий уголь не поступает в зону горения.
    Всё. Больше причин нет.
    -
    Сколько попыток загрузки угля у вас установлено?
    Если 1, то может за 1 попытку шуровка не может обеспечить подачу угля.
    Поставьте 2 или 3 попытки.
    А также уменьшите уставку Тдыма с 210 до 170 (для начала).
     
  9. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Что-то было похожее у меня (я про нажатие кнопки "авто").
    Но у меня было связано с герконом...
    Ворошилка может и вращается, но не ворошит уголь.
    Осматривали её в бункере?
    ...
    И ещё
    Задержка у вас в меню блока управления есть?
    Хотя она влияет только на качество сгорания угля (полное или нет)
     
  10. Basakr
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Basakr

    Участник

    Basakr

    Участник

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Про задержку сейчас посмотрю, к завтра прогорит уголь посмотрю, попытки там наверное вообще 4 стоит
     
  11. Basakr
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Basakr

    Участник

    Basakr

    Участник

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Время паузы 67 минут стоит
    Вр. Загруз 40с
    Т. Выхлоп поставил 170
    кол загрузки 04
     
  12. Basakr
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Basakr

    Участник

    Basakr

    Участник

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Это за сутки, ну вроде сбрасывает шлак
     

    Вложения:

    • 16691193447132307881537101102705.jpg
  13. Basakr
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Basakr

    Участник

    Basakr

    Участник

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    А вот задержка стоит по 00
     
  14. Basakr
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Basakr

    Участник

    Basakr

    Участник

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Ворошилка вращается, эти двигаются немного нотуголь видно что просыпается, ну и досыпаю я его раз в двое суток
     

    Вложения:

    • 16691196068073614750480881674462.jpg
  15. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Это влияет на сгораемость угля. Просто каждые 67 минут нахождения котла в режиме АВТО будет подача (БУК суммирует это время, невзирая на то, сколько котел был в СТОПе, т. к. счетчик АВТО обнуляется только после очередной подачи).
    По шлаку видно, что есть несгоревшие угольки.
    Можно Время паузы уменьшить до 30...40 минут, а задержку выставить около 10 минут.
    У меня на буром угле вообще 20 минут было, а задержка 6 или 7.
    У вас каменный, паузу, по идее, надо больше. Но если уголь плохо горит, то паузу лучше уменьшить.
    Надеюсь, прикидывали время активного горения угля на колоснике между подачами ?
    Обычно по смотровому окну проводят оценку.
    Но можно засечь и по Т дымогазов, когда она начнет снижаться.
    А если уголь очень плохой, то и вполне может затухать...
    Ув. @Basakr, а с дымовой трубой всё в порядке? Тяга нормальная? Теплообменник котла почищен?
     