  1. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Транзистор целый.
    Просто совпало, что в начале эксплуатации котла с заслонкой (зима 2018/19 гг.) был другой актуатор.
    И ход у него был потуже.
    Нынешний Старлайн новый. У него очень легкий ход.
    Даже у другого (б/у), тоже Старлайн, немного потуже ход.
    Есть еще более старый (фирмы Вольт), забракованный мной, который для перемещения вхолостую от руки требует бОльшего усилия.
    Вот последний точно удержал бы заслонку даже с 0,6 В.
     
  2. Flexo55
    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    Flexo55

    Живу здесь

    Flexo55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Наверное я бы лучше взял новый БУК. Они не плохо продвинулись есть приложение, нет ни одного реле. Ну конечно есть куда работать блоки всё равно не идеальны. Ну прогресс на лицо у них не сидят они на одном месте.
     
  3. Flexo55
    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    Flexo55

    Живу здесь

    Flexo55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Жаль тему из "Бариновцев" никто не продолжил, не с кем обсудить новинки, технические тонкости, ну и просто какие-то проблемы по котлу Александр Геннадьевич мог прям здесь решить.
     
  4. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Вариант не для меня.
    Платить 25 т. р. за их блок? Проще свой "слепить".
    Для котла это уже 6-я зима. Сколько протянет - не известно. Когда-нибудь придется менять.
    И я точно буду брать не из Баринов, а попроще.
    Поэтому их новый блок будет не актуален, только зря выброшенные деньги
     
  5. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Согласен.
    Лучше было с ним. И интересней.
    Их менеджера Евгения с трудом удается склонить к общению :|:.
    Неохотно отвечает.
    Сегодня вот не знаю, он сам напишет или позвонит?
    И что он вообще мне может порекомендовать?
    Вдруг новый БУК на халяву предложит! :)]
     
  6. Flexo55
    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    Flexo55

    Живу здесь

    Flexo55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Наверное ни первое, ни второе:)]. Хотя на гарантии я чувствовал себя как будто купил мерседес. Один звонок и на следующий день они были у меня дома, хотя ехать с соседнего региона. 2 гарантийных случая было и всё оперативно делали. Поэтому следующий котёл только Барин.
     
  7. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Сегодня от менеджера Евгения поступило предложение.
    Так как уже нет в наличии отдельных модулей для привода актуатора, предложил замену старой версии модуля 04.17, который крепился через стойки к плате дисплея, на новый.
    В нем уже всё есть. Моя теперешняя штатная плата с релюхами в блоке окажется не у дел.
    Отличие от моей версии - отсутствие реверса шуровки, нет подключения к ней насоса.
    И для термопары дымогазов нормальное подключение, как в 10 версии.
    Одним словом, кроме блока питания, модуля вывода (дисплея) и корпуса практически готовый вариант контроллера.
    И в меню добавится для моей сборки только 1 пункт по напряжению удержания.
    Ценник итоговый озвучит завтра.
    За сборку, настройку, прошивку платы ценник 3 т. р.
    Стоимость комплектующих завтра скажет.
    Но чувствую, что ценник для меня будет не гуманный. За 7 т. р. я бы подумал - брать или нет, а за бОльшую сумму не соглашусь.
    Внешне выглядит так: IMG-20231218-WA0009.jpg
     
  8. Flexo55
    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    Flexo55

    Живу здесь

    Flexo55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Полностью новая плата управления, правильно понял?
     
  9. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Ага.
    В моем БУКе заменяет всю релейную плату. Она лишней окажется.
    Ставится взамен моей на дисплейную плату (на передней стороне корпуса изнутри).
    По задней стенке только БП остается. Она полупустая будет.
     
  10. Flexo55
    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    Flexo55

    Живу здесь

    Flexo55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    :super: очень рад за Вас коллега, всё таки "бариновцы" молодцы, не оставляют в беде.
     
  11. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Стоимость комплектующих 5400 (без 5 рублей). Плюс доставка.
    Итого выйдет под 10 т. р. Отказался.
    У меня сейчас всё работает.
    Заменен термодатчик DS18B20 на новый (в гильзе).
    Напряжение удержания регулируется от 0,6 В до 1,5 В (гасящие резисторы и автолампочки убраны).
    Ничто не греется.
     
  12. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    А вот в обновленной плате управления БУК (версии 4. ХХ) опять те же маленькие радиаторы на транзисторе КТ829А для привода заслонки и стабилизаторе +5В LM7805.
    У себя давно заменил на бОльшие. и всё равно чуть тепленькие. но это норма.
    Я в свое время и недавно ув. @Flexo55 уже меняли КТ829А на аналоги с другими радиаторами.
    КТ829_LM7805 в новой версии БУК_ 4_45.jpg

    Не думаю, что на этой плате деталей на 5 т. р.
    Сейчас даже ATMEGA128 на распродаже в Озоне меньше 200 р. стоит
     
    Последнее редактирование: 19.12.23
  13. Flexo55
    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    Flexo55

    Живу здесь

    Flexo55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.22
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Anatoly. b, подскажите, Вы не выносили БУК подальше от котла? Я сделал проставку и экранировал отражателем чтобы БУК не сильно грелся от котла. Мне кажется что на пользу ему не идёт когда котёл его греет своими 70 градусами.
     
  14. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @Flexo55, да, вынес, но немного.
    Когда перенес в другой корпус (фото приводил в теме), закрепил его на шпильки длиной 10…12 см.
    Но отражатель не догадался установить.
    Из чего Вы сделали его - фольга алюминиевая или лист нержавейки?
    Когда котел топил осенью, в котельной было 30 градусов.
    Приоткрывал дверцу шкафчика.
    А у штатного корпуса от Энергомеры такой возможности нет и вентиляционных отверстий нет.
    Сейчас в морозы там 22…23, для БУККа комфортно
     
  15. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Пользователь @Александр170882, когда запускал котел, как у меня, даже развернул блок управления на 90 градусов, чтобы видно было дисплей, не заходя за котел сбоку.