1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5

Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.

  1. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Не знаю. Я на своих мерил.
     
  2. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Посмотрите термороботовские результаты. Там примерно около 200ppm по СО выбросы. И это думается, предел пределов для угольника.
    Барин впереди планеты всей по выбросам 27ppm :aga:. А дым-то откуда тогда? Сам видео выкладывал, где шлейф дыма идет. При 27ppm ваще ничего не видно будет. Даже при 1000 не видно.
     
  3. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.652

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.652
    Адрес:
    Кемерово
    Думаю что процентов 15 КПД от замерного по уходящим можно смело отнять на потери от мех. недожега и потерь через стенки котла (обмуровку), но пока это лишь догадки без результатов лабораторных анализов шлака и угля.
     
  4. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Просто результат представляет набор циферок и буковок. Там нет смысла.
     
  5. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    Это для особо "одаренных" цифры и буквы, а для специалистов такие показатели на угольном котле уже фантастика.
     
  6. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Наверное круче специалистов чем у Терморобота нет в этой области. Думаю здесь все согласятся? Проанализируйте данные выбросов их котлов. По СО там 200ppm Избыток около 1,7. Это передел для угольных котлов. И максимальный КПД лежит в области 80%. Максимальный (лабораторный), но не в эксплуатации, и тем более в каком-то "надзоре".
    Данные термороботовских котлов по выбросам на их сайте.
     
  7. Altay81
    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    118

    Altay81

    Живу здесь

    Altay81

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    118
    Потому что всё хорошо!
     
  8. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Или, наоборот, так плохо, что пользователи просто перешли на другой котёл... :)
     
  9. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.652

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.652
    Адрес:
    Кемерово
    На угольных котлах можно добиться и более хороших результатов по КПД и содержанию СО в уходящих газах, но это большие мощности другой механизм сжигания, тотальная автоматизация, и тщательная подготовка топлива, года три назад ездили на аудит котлов КВТК-100 (пылеугольные) в г Прокопьевск, так КПД по обратному балансу у этих котлов получился в районе 85-87%, а содержание СО в уходящих газах было не более 10 ппм.
     
  10. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    Михаил Юрьевич, для меня авторитетом на данном форуме, как специалист теплотехник, является господин Alisan. Ваш отзыв, касательно моих, опытов мне глубоко по барабану.

    Безымянный1.png
    Безымянный2.jpg
    Безымянный3.jpg
    DSC_0183.JPG

    Взято с темы "Флудим от души (околопеллетный флуд)", так как там тусуются самые классные специалисты с форума.
    Показанная высокая температура на чеке обусловлена забитым теплообменником, который ни разу не чистился с конца сентября по середину ноября.
     
    Последнее редактирование: 30.12.15
  11. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.652

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.652
    Адрес:
    Кемерово
  12. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    Все 1000 пользователей, а мы ни чего не знаем. (шутка, киргуду)
     
  13. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    DSC_0602.JPG

    Всплески дыма наблюдаются только во время подачи угля, продолжительность не более 10 сек., а все остальное время дым отсутствует.
    Да и откуда ему взяться, если СО в дымовых газах составляет всего 7 ppm.
    В конструкции котла есть фишка которую я ни когда не выложу в свободный доступ, а патент о котором я упоминал раннее он защищает авторские права на горелку.
     
  14. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    Ну так дайте ссылу на патент. Сколько можно воздух сотрясать пустыми восклицаниями ? А труба то от "бездымного котла" на фото закопчёная :aga:
     
    Последнее редактирование: 30.12.15
  15. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    По патентным базам что-то не пробивается ваш потэнт.