  1. 1exan
    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300

    1exan

    Живу здесь

    1exan

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Алтайский край
    Да, я планирую в этом сезоне попробовать и такой вариант, если не забуду.
     
  2. jjjjoker
    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    jjjjoker

    Живу здесь

    jjjjoker

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Если котёл работает по комнатному термостату, а не по температуре воды, то в межсезонье большую часть времени он находится в стопе, соответственно вода остывает значительно ниже порога включения котла, соответственно при включении котёл всегда выходит в рабочий режим, так как работает дольше.
     
  3. 1exan
    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300

    1exan

    Живу здесь

    1exan

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Алтайский край
    Если пространство небольшое, то наверное можно - а если два этажа, на первом теплый пол, которому достаточно и 40 гр, а на втором батареи, ещё бойлер, в котором хочется иметь горячую воду... Я решил, что будет проще поддерживать постоянную температуру в котле.
     
  4. jjjjoker
    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    jjjjoker

    Живу здесь

    jjjjoker

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    У меня подвал отапливаемый, на первом теплый пол + радиаторы, второй только радиаторы. Если будет постоянная температура теплоносителя, то мы поджаримся). БКН тоже есть, пока не в работе. Котёл будет включаться по запросу тепла от бойлера вместе с насосом на бойлер.
     
  5. 1exan
    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300

    1exan

    Живу здесь

    1exan

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Алтайский край
    Если напрямую, то да. У меня отдельно регулируется подача в батареи и в теплый пол.
     
  6. jjjjoker
    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    jjjjoker

    Живу здесь

    jjjjoker

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    У меня тоже отдельно, можно как угодно отключать что вздумается. Просто если будет жарко, термоголовки перекроют радиаторы, теплый пол будет мало брать тепла и котёл будет подогревать воду лишь в себе.
     
  7. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    Мой наблюдательный пункт.

    DSC_0924.JPG

    Котел в продолжительном пяти часовом СТОПе, на улице около нуля.

    DSC_0920.JPG

    А сейчас будет работать сутки, к Новому году нагреваю 17 кубовый бассейн.

    Дисплей

    https://rtsp.me/window.php?rtspId=oc1xYv39
     
  8. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    У нас как ветер так интернет периодически пропадает, да и онлайн трансляция к сожалению грузится очень долго (около минуты).
     
  9. 1exan
    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300

    1exan

    Живу здесь

    1exan

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Алтайский край
    Просто интересно, а что означают числа 312:42 и 009: перед 160?
     
  10. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    Число 312:42 показывает сколько минут 312 и секунд 42 котел находится в режиме СТОП, а 09 это градусы в дымовой трубе, но на самом деле к 9 С надо добавить 40 С такая температура сейчас в голове термопары. У меня термопара расположена на старом месте где раньше стоял биметаллический термометр из за этого ее голова сильно греется. Хотел по быстрому исправить этот недостаток путем размещения термодатчика в голову термопары, при этом задействовать Т дом., но столкнулся с новой проблемой, там температура выше 35 С, а при ней котел переходит в режим СТОП.
    Быстро исправить ошибку не получилось, но это ни как не влияет на работу котла так как все в жизни и в цифрах относительно. Кто то замеряет в шкале Цельсия, Фаренгейта, Кельвина.
    Как раз сегодня буду менять у себя термопару на более дешевую и менее инерционную, соответственно установлю ее в нужное для замеров место.
    Там еще верхняя правая цифра сейчас показывает не температуру в доме, а температуру в котельной 29.6, на самом деле дома 23 С.

    1exan - спасибо за вопрос, а то бы еще долго бы собирался.

     
  11. 1exan
    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300

    1exan

    Живу здесь

    1exan

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Алтайский край
    Мне кажется, что 312 мин. лучше отображать как 5ч 12м - легче воспринимать. Кстати, что, реально 5 часов стоп?
     
  12. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    В морозы стоял по 2.5 -3 часа, а сейчас в оттепель реально 5 часов. Есть и плюсы и минусы такой работы. Шесть с половиной часов выхлоп из трубы без дыма, и лишь при первой подаче угля после столь длинного СТОПА идет хороший темный дым, ведь за пять часов шамот в котле полностью остыл, но уже через пять минут котел начинает работать без видимого дыма.
    Я делаю анализ в каком режиме эффективнее топить котел, меняя гистерезис, температуру теплоносителя, температуру топки, разряжение за котлом.
    Я понимаю, что экономичней было бы оставить котел в доме, но тогда бы прощай бассейн в январе, спелые помидоры в теплицы в начале июня, плюс грязь от котла.
    Выходит что за комфорт надо платить, потерей тепловой энергией.
     
  13. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    Временно снял ноутбук, график пока не пишет. Периодически теряет связь с котлом, отдал программисту, как поправит снова поставлю для анализа работы котла.
    Сейчас поеду менять термопару.
     
  14. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    Кажись получилось, в СТОПе показывает настоящую температуру, а не с потолка.
     
  15. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    IMG_20180109_155444.jpg
    График за последние сутки.
    В среднем 8 кВт в час.
    Дом, бассейн, котельная, горячая вода и потери в теплотрассе.
    Котел у меня 30 кВт, так что можно зацепить еще пару небольших домов.