    Если Вы не профессиональный наладчик систем отопления, то только опытным путем.
    Если наладчик, то "примерная схема" есть. Для каждой конкретной системы - своя. Сформированная на основе того-же опытного пути, проделанного очень много раз.
     
  2. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Россия
    Стандартная проблема попутки. Проседают средние радиаторы. Надо крайние с обоих сторон поджимать.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.692
    Благодарности:
    28.431

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.692
    Благодарности:
    28.431
    Адрес:
    Касимов
    Это на однотрубных системах. Сейчас у вас подача залетает в конвектор, и не успев понять, что от нее хотят, вылетает через обратку по прямой линии.
    Обязательно. Ваша система изначально сделана на *вдруг заработает...* pardon.gif
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Вас обманули - у Вас двухтрубная попутная СО, т. е. никакой петли Тихельмана у Вас нет. А это означает, что данная система требует обязательного регулирования.
    Если не получится отрегулировать систему в данной конфигурации, советую, для начала, заменить "вентили простые" на радиаторные клапаны. Это необходимое условие, а тем более при попутной схеме. И если трубы имеют необходимое внутреннее сечение, то систему получится отрегулировать.
    А можно сразу переделать подключение на диагональное.
    Радиаторные ручные клапаны
    upload_2021-11-7_6-6-54.png
     
  5. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Россия
    Во как! Петля Тихельмана только у Тихельмана? У остальных этот вид подключения исключительно попуткой называется?
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Будьте осторожнее, не разбейтесь, когда упадёте с уровня своей самооценки на уровень своего интеллекта.
     
  7. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.959
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Россия
    @Сергей192, Я понимаю, что в славные советские времена, в учебниках времен культа личности и несколько позднее, никакой петли Тихельмана не значилось. Там могли быть только русские, украинские или белорусские фамилии. В крайнем случае якутские для разнообразия. Но якуты в гидравлике никак не отличились.