1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Перекрывается газ в ДРП

Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем super6, 28.12.15.

  1. Hotrodeo
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Это итальянское $%#%^& чудо, этой зимой совсем задолбало (газ второй год), в порошлую зиму отключался пару раз в эту же стал вырубаться уже при -10С. Хорошо Кситал хоть СМС-ки вовремя слал - дом не разморозил. Хотел купить белорусский, но не нашел где (в Москве) - в магазинах при облгазе сказали, что нет в наличии и будут в лучшем случае через месяц, цена ~12К руб. Плюнул - купил VENIO-A/35, цена очень даже приемлемая, делают у нас в г. Энгельс. Уже идет настроенный и опечатанный пломбами. Поставил: сейчас холода, вроде тьфу, тьфу, тьфу работает. После установки проверил все соединения незамерзайкой с фейри, мои соединения ОК, а вот грязевик и муфта из него, установленные еще газовщиками изначально "сифонили" будь здоров! Соединения были промазаны какой-то фигней - по форме и жесткости похожей на морозе на эпоксидку, которая либо потеряла уже свои свойства, либо изначально была такой. В общем все пришлось раскрутить и посадить на лен с газовой пастой Мультипак.
     
    Последнее редактирование: 07.02.17
  2. Roksa1984
    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    36

    Roksa1984

    Живу здесь

    Roksa1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    36
    А какие то действия предпринимал с итальянским редуктором, перед тем как заменить?
     
  3. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    У меня стоит белорусский (FE10) изначально - тот же геморрой (газ включен в дек. 2015, вырубался дважды в феврале - но я на линии был ОДИН, а в 2016 подключили домов 8-10 - в декабре раз, в морозы янв. 2017 - 4 раза - спасался тоже благодаря Кситалу).
    Причем в морозы -32 приезжали не аварийщики (днем) на профилактику - несколько раз грели феном подводящую к ДРП трубу и продували через снятый грязевик - выходила влага! Т. е. она копится даже в изгибах трубы. Сказали, что через дня три - после потепления - надо снова сделать эту процедуру, но через день снова всё замерзло (стало 0С). Заставил делать то же самое аварийщиков (28.01).
    Всё утеплил тщательнее: трубы в серый термочулок и дополнительно утеплителем, ящик тоже утеплил (в Икее купил пластиковый ящик). Пока работает и купил Avenio-A15 - жду новостей от СМС.
     

    Вложения:

    • утепл ДРП и труб.jpg
  4. Hotrodeo
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    разбирали, чистили, сушили, продували, настраивали сто раз... бестолку
     
  5. Roksa1984
    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    36

    Roksa1984

    Живу здесь

    Roksa1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    36
    Вчера всю ночь не поступал газ из
    Вчера утром понял, что в очередной раз отключил газ этот итальянский редуктор. Похоже сработал перед полночью. Перезапустить клапан не смог, хотя перед этим включал раз пять после нового года без проблем. Утепление поролоном и свитером не помогало Вызвали аварийку, те дернули. пимпочку, не помогло, уехали. Приехали другие, сняли редуктор и разобрали его, в нем грязи не меряно. Продули трубу, из неё выкидовалась стружкка пластмассы от в резки и пыль. Ещё настроили давление в редукторе. Когда довали газ, этих манипуляций не делали. Будет прерываться газ, придётся тоже менять на другой. Отпишитесь если возникнут проблемы.
     
  6. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего редуктор не сработал, а замерз (раз перезапустить не получилось). Из-за наличия конденсата в редукторе и подводящей трубе постепенно намерзала влага и сокращалась подача ("деградация" - я описывал ситуацию в https://www.forumhouse.ru/posts/17773089/). В ДРП это заметить трудно (оценить силу подачи после ДРП, включая краник), а если есть газ. плита - легче.
    А "пыль" - это скорее всего влага, которая при наличии инородных тел лучше конденсируется.
     
  7. Valle
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    31

    Valle

    Живу здесь

    Valle

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    Проблем после замены не было)
     
  8. Hotrodeo
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Я когда мучился с итальянским, мог по полчаса на морозе скакать-перезапускать, раза с 10, а то и 20 газ запускался.
    У меня в котле есть прозрачное окошко с видом на горелку, после перезапуска бежал, глядел, идет газ или нет. Причем там зависимость, как в автомобиле: "чем больше, крутишь, тем больше вероятность запустить двигатель"... ну или аккум посадить.
    С каждым перезапуском, длительность горения чуть дольше, ну и в итоге редуктор перезапускается.
    В общем поменял я его - геморрой лучше лечить радикально, а не мазями и свечками (типа утепления и проч).
    Прошло пока две недели, причем с сильными холодами и оттепелью - пока работает как часы (тьфу-тьфу-тьфу).
    А все эти регулярные перезапуски-настройки только еще хуже делают: прибор не идеальный + подстройки "наглазок"
     
  9. sergeypk55
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    22

    sergeypk55

    Участник

    sergeypk55

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    22
    Ленобласть - ближе к "финикам", котел BUDERUS LOGAMAX U072-35 одноконтурный, редуктор FE 10. Газ пустили 3 недели назад. Все было просто супер! Через 2 недели редуктор начал тарахтеть не по детски, но газ поступает. При температуре от -1 и ниже - тарахтит, при температуре выше +1 - работает бесшумно.
    Пробовал отогревать - не тарахтит в течении получаса.
    Вызывал аварийную службу. Сняли, продули, поставили. Хватило на 2 часа.
    Вызвал тех. службу. Привезли с собой 3 (три) новых редуктора FE 10. По очереди поставили каждый.
    Работают еще хуже. При максимальной мощности работы котла звук как у самолета, выходящего на форсаж. Котел работает нормально.
    Бились три часа. Сказали, что ситуация нетривиальная и пойдут думать? Редуктор продолжает тарахтеть.
    Уважаемые Форумчане! Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
    Извечный вопрос: "Кто виноват и что делать?"
     
  10. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Такой домысел: в эти три недели врезали ещё кого-нибудь и в линию попала пластмасса от врезки (она летает по трубам), может не снимали косой фильтр и там где-то кусок этот дребезжит?
    У меня первое время довольно сильно гудел на большой мощности. После лета прошло.
     
  11. Roksa1984
    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    36

    Roksa1984

    Живу здесь

    Roksa1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    36
    У меня в косом фильтре одна полоска пластмассы только застряла, а остальные, с десяток, в редуктор залетели. Похоже такой фильтр с газовой средой толком не работает, в отличии с водой в отоплении. Прокладок под пробку косых фильтров, для газа и воды, ни у одного продавца нет и не предвидется, советуют ставить на лен. Интересно, это только у нас так или и в других местах тоже?
     
  12. sergeypk55
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    22

    sergeypk55

    Участник

    sergeypk55

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    22
    Сторонних врезок за это время не было. В поселке у всех стоят редукторы FE 10 и все хорошо. Котлы, правда, других фирм.
    С помощью длительных экспериментов, включающих выбор всех возможных режимов работы котла, удалось добиться временной, условно устойчивой работы редуктора без тарахтения, а именно:
    1. Запорный кран на выходе редуктора прикрыл наполовину. Звук пропал, но котел при запуске чуть "подзахлебывался".
    2. Проблему устранил, уменьшив мощность котла до 70% - 25 кВт, что пока хватает. Температура на улице колеблется около нуля.
    Все это временные меры. Хочу понять физику процесса работы котла и подводящего газ внешнего оборудования, так как при положительных температурах все работает, а у других - просто работает.
    И это странно. У меня какой-то эксклюзив получился! Или что-то, где-то не стыкуется. Буду рыть.
    Искренне благодарен за участие.
     
  13. Хрюнча
    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    3.599
    Благодарности:
    1.865

    Хрюнча

    Живу здесь

    Хрюнча

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    3.599
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Москва, ex-Питер
    У Вас отличный немецкий котёл, он то тут при чём?

    Что с давлением в магистрали? До и после редуктора?
     
  14. Hotrodeo
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Может, что то застряло в трубе ДО редуктора? там грязевик должен стоять.
     
  15. sergeypk55
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    22

    sergeypk55

    Участник

    sergeypk55

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    22
    К котлу претензий нет. Стоит насмерть! Грязевика до редуктора тоже нет. Проектом не предусмотрен.

    Обнаружил несоответствие длины трубопровода от редуктора до котла. По проекту - 6 метров, по факту - 3 метра. Котел к трубе подсоединен гибким шлангом диаметром 8 или 12 мм.
    Производители редуктора FE-10 предположили, что из-за заниженного сечения и объема трубопровода, редуктор входит в колебательный режим. Тоже версия - имеет место быть.

    Договорился с газовщиками на пятницу. Поменяем гибкий шланг на 20-ую гофру и произведем замеры давления газа в динамике до и после редуктора, а также на входе в котел.

    По результатам - буду думать дальше, либо пить шампанское?