1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отопление теплицы. В чем я накосячил?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DeWaltVrnz, 29.12.15.

  1. DeWaltVrnz
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    DeWaltVrnz

    Участник

    DeWaltVrnz

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Всем привет! Сегодня наконец договорился с заказчиком на новый котел, эти имеющиеся пока под вопросом, надеюсь все это обвязать. Единственное - магазины, где он может быть в наличии, только с 11-го работают... А морозяки, как назло, давят капец.
    @Winder, пол в теплице стандартный бутерброд: бетон (15см), пенополистирол (6см), стяжка (10см).
    Но заказчик наотрез отказался утеплять стены, мол, это в отоплении косяк, нех на стены гнать, я, дескать, видел теплицы из 3мм стекла, а поликарбонат, намного теплее и т. д. Как только не убеждал - бесполезно.
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Я думаю здесь по экономили, надо бы не менее 100 мм.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.772
    Благодарности:
    28.511

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.772
    Благодарности:
    28.511
    Адрес:
    Касимов
    Делов то, подпихнуть... smayliki-vozglasy-321.gif
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.321

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.321
    Адрес:
    Кемерово
    Вы уверены, что газа будет хватать при нынешнем его подключении?
     
  5. DeWaltVrnz
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    DeWaltVrnz

    Участник

    DeWaltVrnz

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    На один будет, т. к. имеющиеся 2 потребляют, судя по показаниям счетчика, около 9-10 кубов в час, что совпадает с паспортными данными. Один 100квт ест 8,5-9 (если верить сайту производителя. Поэтому, пока не могу что-то вразумительного ответить... Не знаю, самому страшновато, если не будет хватать, я и сам этим вопросом задавался, но как узнать - даже не представляю.
    По поводу утеплителя согласен, но заказчик пользовался услугами трудовых мигрантов, прораб у них, вроде как знакомый заказчика, поэтому в плане утепления, бетонных работ, тот ему в уши любую инфу закладывал: "можно съэкономить на полистироле, а то дорого? - Канешн, можно, мы сто раз так делал!" ну и в таком духе. Сейчас уже поздно, что-то менять, в итоге все камни летят в меня, мол, отопление не работает, а не в утеплении дело.
    Ладно, это лирика. А с газом, очень надеюсь, что прокатит, иначе будет кино...
     
  6. DeWaltVrnz
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    DeWaltVrnz

    Участник

    DeWaltVrnz

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Кстати, вопрос, никто не в курсе: у нас только протерм котлы таких мощностей за эти деньги делает или есть еще кто-то?
     
  7. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
  8. Владимир 66
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    Владимир 66

    Участник

    Владимир 66

    Участник

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ekaterinburg
    А температура поверхности пола какова? Надо замерить в нескольких местах - накрыть градусник каким-нибудь ящиком, чтобы не было погрешности от конвекции.
    А какая марка полистирола? Если и вовсе пенопласт или экструдированный пенополистирол марки ниже 35 тогда его сплющит. И правильно писали выше, что даже в жилых домах на 1 этаже надо минимум 100 мм марки не ниже 35, а тут теплица. :no:
    Ещё писал, что воды залили меньше чем расчитывали. Может там трубы меньше лежит-можно по количеству теплоносителя расчитать количество труб и шаг укладки, зная диаметр. А в наиболее холодных местах пола вскрыть стяжку (полосу 2-3 метра шириной 100-200 мм).
    Если будут косяки за отмазку пойдёт? (если конечно ни сам делал ТП) :aga:
     
  9. DeWaltVrnz
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    DeWaltVrnz

    Участник

    DeWaltVrnz

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Всем привет! Вести с фронта)

    Вообщем, что изначально было косячно и какие ощибки устранили. Самая большая проблема была в газе, вернее в счетчике, как оказалось для работы котлов в сумме от 70 кВт желателен счетчик 10т, 6-ти кубового маловато.
    Уговорил сделать второй слой поликарбоната. В результате добились разницы температуры внутри теплицы и окружающей средой 25-27 градусов вместо прежних 8-10.
    Пока морозов нет все хорошо, надеюсь этот год так протянуть.
    Осталась проблема в мощности котлов, но теперь проще высчитать, сколько не хватает.
    Огурцы уже высаживают)
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Только не вздумайте один котел мощный ставить. Добввьте третий.
     
  11. DeWaltVrnz
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    DeWaltVrnz

    Участник

    DeWaltVrnz

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Решено к следующему сезону добавить радиаторов по углам (они самые холодные места) и один из имеющихся котлов привязать только к ним. На ТП к имеющемуся второму добавить еще один, кВт на 75-90. Но это все под БОЛЬШИМ вопросом, т. к. котельные свыше 100кВт относятся к ОПО и становятся поднадзорными... Нелегально оставлять это как стремно... Вообщем тепличные страсти продолжаются.
     
  12. BudeViss
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    48

    BudeViss

    Живу здесь

    BudeViss

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    У меня есть опыт подобной теплицы, полуцилиндр Д 7 метров на 30 метров из поликарбоната 16 мм некой сложной внутренней формы. Такой же косяк, дровяного котла на 24 кВт не хватает. :)] (Другого не было). Но я помню, что растениям не надо Т грунта 35 гр, достаточно 20. Может отрегулировать, теплопотери в грунт уменьшатся здорово.
     
  13. DeWaltVrnz
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    DeWaltVrnz

    Участник

    DeWaltVrnz

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    @BudeViss, теплица работает по принципу гидропоники... Грунта нет, совсем... Нужна температура днем 24 гр. ночью 16-18.
     
  14. BudeViss
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    48

    BudeViss

    Живу здесь

    BudeViss

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    @DeWaltVrnz, Я понял, что грунта нет, есть бетонная плита. Может быть её температуру понизить?
     
  15. udo
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    334

    udo

    Живу здесь

    udo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Калуга
    @DeWaltVrnz, здравствуйте, время прошло много, но по итогу получилось обогреть теплицу, в чем причина была? Просто тоже хотел построить что-то подобное но почитав тему стал думать о меньшей площади.