1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20

Проектирование и строительство большого одноэтажного дома

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.

  1. Isotope
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    134

    Isotope

    Живу здесь

    Isotope

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    на пятне застройки какой уклон?

    а вот тут не понял:
    чему там пучить-то? супесь и песок?
     
  2. Snark
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424

    Snark

    Живу здесь

    Snark

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Лобня
    Соотвественно - 5 метров на 77 метрах дает один метр на пятне затройки. Но я же выровняю площадку. То есть - мелкую ленту не исключаем.

    Ну скажем так - супесь при уровне грунтовых вод превышающем глубину промерзания на 1 м считается среднепучинистой. То есть вообще: супесь это пучинистый грунт, как и все глинистые грунты.

    Note: Это по СНИПам. Я не практик! Что происходит в реальности я не представляю.
     
  3. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    Выравнивать ведь будете не пучинистым грунтом?
    Делаете теплую отмостку фундамента и не будет ни промерзания ни пучения грунта.
     
  4. Snark
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424

    Snark

    Живу здесь

    Snark

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Лобня
    Да я к тому веду - что вообще не может быть пучения. Вода очень глубоко. Но как то ленту сломали?

    А отмостку - конечно теплую сделаю, расход небольшой а пользу, глядишь и принесет.
     
  5. Isotope
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    134

    Isotope

    Живу здесь

    Isotope

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Москва
    всегда считал супесь песчаным грунтом, а легкий суглинок и дальше - глинистым :) но я и снипов не знаю)

    без утепления и отвода воды пучение будет

    тогда уфф или ушп делай. нафиг лаги :)
     
  6. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Шахты
    А вода с неба;), при устройстве дома необходимо организовать отвод осадков от дома, дабы не происходило замокание грунтов, считаю это очень важным, много видел домов пострадавших от этого
     
  7. Snark
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424

    Snark

    Живу здесь

    Snark

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Лобня
    А вот это мы и узнаем по результатам расчета и анализа.
    Никакой предвзятости! :)
     
  8. Snark
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424

    Snark

    Живу здесь

    Snark

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Лобня
    @ipnev, спасибо.
    Я знаю. Я указал отсутствие поверхностного дренажа как возможную причину... Катастрофа может быть в случае если я не прав, и там что то еще плохое с грунтом.
     
  9. Snark
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424

    Snark

    Живу здесь

    Snark

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Лобня
    Выбор фундамента 2.
    Расчет нагрузки на ростверк под несущими стенами. Определение минимального шага свай для свайного и минимальной ширины ленты для ленточного фундамента под несущими стенами.

    Как уже было подсчитано максимальная масса дома, включая мебель, максимальный снег на крыше, мусор на чердаке, чад и домочадцев, плюс запас 20-30% составит 100 тонн.

    Рассмотрим план дома:
    Plan v.10.loads.png
    На плане отмечены:
    - зеленые линии - несущие стены. Некоторые внешние стены не являются несущими! Например - дуга.
    - зеленые колонны - столбы несущие крышу над террасой.
    - синие линии - условно несущие стены. Возможно они поддержат стропильные фермы над участками Д1-Б2 и Е3-Д7. Я пока не знаю - имеет ли смысл поддержать стропильную ферму в третьей точке, уменьшив количество ферм. Так вообще делают?

    Как мы видим формируется два несущих периметра (красные прямоугольники). Вес дома распределяется между этими контурами пропорционально их площади, то есть большой контур 100/(137.7+25.92)*137.7 = 84 тонны и малый контур = 16 тонн.

    Нагрузка на погонный метр периметра большого контура = 84/48.6 = 1.73 тонн на метр погонный. Для малого контура = 16/21.6= 0.74 тонн на метр погонный.

    Участок стены Д3-Д7 входит в оба несущих контура, то есть нагрузка в нем есть сумма нагрузок от обеих = 2.47 т/м

    Что это означает с практической точки зрения?
    Например, предположим что фундамент сделан на сваях с деревянной обвязкой - 3 доски 50 на 200.
    Тогда, для того, что бы не превысить максимальный прогиб 1/360 - длина участка обвязки между опорами не может быть больше 2.61 м для большого периметра, 3.07 м для малого периметра и 2.05 для совместной стены. (можно проверить по калькулятору: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html)

    Отсюда легко посчитать минимальное количество столбов под ростверком каждой стены и разместить их.

    Но, как мы видим - контуры несущих периметров не полностью совпадают с несущими стенами, часть нагрузки принимают столбы террасы. Посмотрим нагрузки на столбы:
    Столб Б1, собирает нагрузку только с половины участка В1-Г1, это 1.05 метра и соответственно нагрузка = 1.05*1.73 = 1.81 тонны.
    Столб Г1 - (1.05+1.5 м)*1.73= 4.4 тонны
    Столб Д1 - (1.5+1.8 м)*1.73 = 5.8 тонн
    Столб Д2 - (1.5+1.8 м)*1.73 = 5.8 тонн
    Столб Д3 - (1.5*1.73 + 1.8*0.74 = 4 тонны
    Столб Е3 - (1.8+1.15)*0.74 = 1.5 тонны

    То есть, для самой нагруженной колонны площадь опирания сваи под ней должна быть 5800/2 = 2900 см2. То есть это могла бы быть круглая свая диаметром (или с расширением до диаметра) 60 сантиметров.

    Ну и последнее, если фундамент - лента, то его минимальная ширина должна быть такой, что бы метровый участок фундамента удерживался грунтом с площадью 1730 кг /2 кг/см=865 см2. То есть ширина его основания должна быть 865 см2/100 см = 8.7 сантиметра. Не впечатляет. Я нигде не ошибся?

    Давление плиты на грунт - даже считать не буду, несеръезно.

    Если у кого есть любые вопросы по расчетам - задавайте.

    Спасибо.
     
  10. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.011

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.011
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Не верный вывод, т. к.:
    Соответственно назначение:
    Под вопросом.
    Слабо верится учитывая воду, холм и это:
    Как роется лопатой? Есть фото?
     
  11. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.011

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.011
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот это правильное замечание:
    Но не дренаж)
     
  12. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Шахты
    А вы как нагрузку собирали, на 1 м. п.
    Почему интересуюсь, сбор нагрузок в вашем случае на до учитывать какого типа будут перекрытия, если сваи то с половины площяди, а если лента и полы по грунту то площяди пола можно не учитывать как и вес перегородок.
    Позволю себе предложить пример сбора нагрузок.
     
  13. Snark
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424

    Snark

    Живу здесь

    Snark

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Лобня
    @ipnev, Вы, конечно правы. Из веса дома для рассчета нагрузок на несущие стены стоило бы вычесть вес платформы и того что не най стоит. Либо полностью вычесть - для полов по грунту, либо частично для столбов и ленты с crawling space.
    Я умышленно не стал это делать, пусть будет оценка для самого плохого случая. Ну и отличие небольшое получится - там всего около 8 тонн по моим расчетам, ошибка меньше 10 процентов.
     
  14. Snark
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424

    Snark

    Живу здесь

    Snark

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Лобня
    @Tim1313, вероятно я неудачно сформулировал.
    Бур не тонет в болоте! Просто очень легко режет мягкий и сухой грунт. Я был потрясен легкостью бурения на участке, по сравнению с глиной. Разве это не означает низкую несущую способность грунта?
     
  15. Snark
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424

    Snark

    Живу здесь

    Snark

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Лобня
    То есть просто ливневой канализации хватит? В общем то, звучит логично - зачем удалять воду из земли если мы не дали ей туда попасть?

    Спасибо! Кажется у меня имела место некая путаница.