    Система вентиляции есть?
     
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    не факт.
    Мощность излучения с 1м2 покрытия зависит не только от температуры поверхности, но и от температуры в доме!
    Чем больше разница, тем больше мощность.
     
  3. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    3.719

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Самара
    Да
     
  4. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    @дед марос, при какой температуре воздуха в доме справедливы эти
    данные?
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.319

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.319
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Из расчета 10вт на 1 градус разницы с температурой в помещении с 1 м2 площади ТП.
    Вполне можно расчитывать.
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Gaunt, верняк...
    вот я пока не стал считать, думал сделаю полы и все. А в гостинной их не хватило... так что ТС полюбасу нужны.
    Потом когда стал играться площадью стен понял, что тем больше площадь тем меньше температура теплоносителя... => больше эффективность ТНа будет.
    И вот тогда я понял, что нижние 90см стены это мало. Надо и пол греть и полностью 2.9м стен по высоте.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть припой для алюминия castolin 192 fbk.
    Дорогой, зараза, но его не так много надо, для соединить алюминиевые ветки 8-10мм с медью.
    Температура плавления всего около 400С.
    Как бы, можно элементарно уложить две трубки в одну термоусадку - получить половину прихода многоканальной трубки:
    Скажем, две сложенные вместе 8*1мм трубки это:
    1 Эффективность теплосъема, как у трубки 16мм.
    2 При этом количество заливаемого фреона в 2.7 раза меньше.
    3 Нужна термоусадка чуть меньше, чем для 16 трубы.

    Ценник в 50-70руб такой готовой "металлопластиковой" трубы примерно равен ценнику качественного метапола. При этом, из-за меньшей толщины пластика, находим +1К к кипению.
    Вообще, эффективность такой трубы будет примерно равна ПНД25-32, со стенкой 2.0-2.4мм.
    Если уложить газовые потери в 1К, то кипеть можно на 3-4К выше аналогичного гликолевого контура.
    При этом, стоимость гликолевого контура будет примерно такой же.
    Ну а отсутствие ПТО, гребенки, циркуля - чистый приход.

    Как бы...сейчас компрессор имеет уставку на чуть выше 4бар в испарителе - до чего прикольно наблюдать, как меняются обороты от протока воды в испарителе...
    Если бы не было опасности заморозки испарителя - достаточно поставить нужную температуру конденсации - и все дела.
    Перегрев можно получить конструктивно - просто использовать чуть меньшее количество фреона, чем вмещает испаритель. Ну и в нужном месте воткнуть капилярку - чтобы сделать РТО.

    Лишних запчастей 3: компрессор, частотник и ПИД датчик давления или температуры на горячей стороне.
     
    Последнее редактирование: 10.03.16
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Стена - ограждающая конструкция с самым дорогим утеплением. Т. е., кроме прихода внутрь, идет уменьшение нужного тепла - ибо этот кусок стены уже греть не надо.
    Второй источник теплопотерь - окна. Если знаешь способ, как создать тепловую завесу сбоку и сверху - расскажи...
     
  10. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    значит при температуре тп 29гр. и теплосъёме 60Вт/м2 температура воздуха на уровне головы=23гр, выходит что при 100% покрытии дома тёплыми полами теплопотери дома должны не превышать 60Вт/м2 при -30 на улице. Для моего дома потребуется мощность 4500Вт (без вентиляции). Если делать вентиляцию по саннормам, нужно в час заменять 285м3 воздуха, теплопотери вентиляции составят 5.4кВт/ч:ogo: Требуемая мощность отопителя 9.9кВт.
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Делай прямую конденсацию в пол - в твоем климате будет достаточно.
    Переохладишь, подогревая воздух после рекуператора. Можно внутренний блок, как догреватель использовать...
    Для твоих теплопотерь - сложно придумать что-то дешевле и эффективней...
    Улубнуло про целый месяц -30:)] В этом году, хотя бы -20 было?
     
  12. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Целого месяца не потребуется, без отопления дом промёрзнет за сутки.
    Было, день или два:|: Вообще год на год не приходится, старожилы говорят что до постройки краснодарского водохранилища бывали морозы и под 40, снег всю зиму лежал. Сейчас почти всю зиму грязь, но кто знает что ещё будет:nono:
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Gaunt, лучше уже тогда греть ДО рекуператора, тогда можно переохладить ниже кипения 0_о в сильные морозы... коп за десятку у винтореза перевалит...
    Я так думаю делать, только потерь не хочу и лишнего объема в конденсаторе... отец предлагает с холодильника испаритель туда...
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Уменьшать дельту на рекуператоре = потеря эффективности.
    Ну а ещё теплый фреон и в РТО пригодится.
     
  15. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    вентилятор сожрет весь приход. ?

    дак после РТО =) или я много хочу?